Sprich - ich soll das D&C erstmal wieder rausnehmen und erst konfigurieren, wenn ich vom VNB eine Steuerbox erhalte?aiole hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 9:22 am Ok - ich bin immer Fan von "Erstkonfig mit Minimalkomponenten". Das D&C ist schon Zubehör.
Dann kommt die Kontaktmeldung daher, dass du am D&C noch nicht die passenden PINs mit Kabeln verbunden hast (werden später durch die VNB-Steuerbox-Leitungen ersetzt).
s. blauer Hilfstext beim D&C unter Einstellungen -> Allgemein:
In der aktuellen Implementierung werden Kontakt 1 und 2 des Dimm-Kits ausgewertet. Wenn mindestens ein Kontakt offen ist, wird die Ladung gesperrt. Wenn beide Kontakte geschlossen sind, darf geladen werden.
ps
Ab 2.1.8 wird das D&C deutlich umfangreicher konfigurierbar.
Habe ich dann trotzdem schonmal Anspruch auf Modul 1 und 3 des §14a, solange die Steuerbox noch nicht installiert ist?