Und hast du etwas erreicht bei der Syna?
Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Sorry, ja.
Die Syna kann darauf bestehen das ganze nur zu Genehmigen wenn ein "eigetragenes Elektroinstallationsunternehmen" das abnimmt.
Am sinnvollsten wäre die CEE zu entfernen und die openWB fest anzuschließen. Ein DLE wird ja auch nicht per CEE angeschlossen.
Das ist aber mehr "Formsache"
Lademanagement ist im Fall von openWB in Kombination vorhanden.
Sprich du kannst bis 8 Ladepunkte beantragen, max. Ausgangsleistung je 22 kVA und Gesamtsystemleistung auf 22kVA beschränken.
openWB prüft sowohl die A je Phase am Hausanschluss als auch die Gesamtlast des Hauses.
Die Syna kann darauf bestehen das ganze nur zu Genehmigen wenn ein "eigetragenes Elektroinstallationsunternehmen" das abnimmt.
Am sinnvollsten wäre die CEE zu entfernen und die openWB fest anzuschließen. Ein DLE wird ja auch nicht per CEE angeschlossen.
Das ist aber mehr "Formsache"
Lademanagement ist im Fall von openWB in Kombination vorhanden.
Sprich du kannst bis 8 Ladepunkte beantragen, max. Ausgangsleistung je 22 kVA und Gesamtsystemleistung auf 22kVA beschränken.
openWB prüft sowohl die A je Phase am Hausanschluss als auch die Gesamtlast des Hauses.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Da wir nun in die Heiße Phase kommen und mir 2 der auf der Liste von Syna stehenden Elektriker aus Zeitgründen eine Absage erteilt haben, habe ich Syna angeschrieben, ein Auszug aus der E-Mail:
Natürlich sind die Firmen berechtigt Arbeiten auszuführen, das war nicht ganz die Frage, ich werde nun aber über eine der Firmen versuchen die 22kW WB genehmigen zu lassen. Da bin ich gespannt, denn die Syna war bisher immer sehr zickig.
Die/der ZOE ZE50 135 kommt wohl Anfang Oktober .
VG,
Nasdero
Einen Teil der Antwort:sind folgende Firmen berechtigt eine installation einer 22kW Wallbox
abzunehmen, so das diese bei Ihnen angemeldet werden kann?
Von einer "Sachbearbeiterin Installateurverzeichnis".Die beiden von Ihnen genannten Installateurbetriebe sind in unserem Netzgebiet berechtigt Arbeiten auszuführen.
Natürlich sind die Firmen berechtigt Arbeiten auszuführen, das war nicht ganz die Frage, ich werde nun aber über eine der Firmen versuchen die 22kW WB genehmigen zu lassen. Da bin ich gespannt, denn die Syna war bisher immer sehr zickig.
Die/der ZOE ZE50 135 kommt wohl Anfang Oktober .
VG,
Nasdero
Zuletzt geändert von Nasdero am Do Jul 09, 2020 1:01 pm, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Vielleicht hast Du mehr Chancen, wenn Du eine 22 kW WB statt 22 kWh WB anfragst . => Einheiten sind das Salz in der Suppe.
VG aiole
VG aiole
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Ja passiert, aber ich denke du hast verstanden was gemeint ist .
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Logisch - mir ist nur daran gelegen, es Neueinsteigern zu erleichtern. Bis jetzt läuft es im oWB-Forum einheitentechnisch ziemlich gut - im GE-Forum ist dagegen Hopfen und Malz verloren .
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Hallo,
da wir ebenfalls bei der Syna sind, erlaube ich mir mal mich einzuklinken:
Wir installieren eine Duo mit 2 Ladepunkten, je Ladepunkt sollen 11kW angeschlossen werden. Die Gesamtsystemleistung soll auf 11kW beschränkt werden. Ist dies anmelde- oder genehmigungspflichtig?
VG,
Sebastian
da wir ebenfalls bei der Syna sind, erlaube ich mir mal mich einzuklinken:
Wir installieren eine Duo mit 2 Ladepunkten, je Ladepunkt sollen 11kW angeschlossen werden. Die Gesamtsystemleistung soll auf 11kW beschränkt werden. Ist dies anmelde- oder genehmigungspflichtig?
VG,
Sebastian
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Ich würde sagen die brauchst du "nur" anmelden, da die Systemleistung nicht höher als 12kW ist.
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Ja, das hat sich lt. Aussage Syna so bestätigt, Danke !
Re: Anmeldung der openWB bei der Syna und ein paar Fragen
Ich möchte sehr zeitnah eine ähnliche Kombination installieren (openWB custom, go-e Home, Lastmanagement auf 11kW). Leider sind alle Elektriker, mit denen ich bisher gesprochen habe, der Meinung, sie müssten vor der Installation die Prüfung und Genehmigung der Syna abwarten. Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Kennt jemand einen elektromobilitäts-affinen Elektriker im Hochtaunuskreis (oder einem Nachbarkreis; gerne per PN)? Oder hat vielleicht jemand eine Email, ein Schreiben, oder sonstige Unterlagen der Syna, die belegen, dass die Syna in dieser konkreten Konstellation eine reine Anmeldung für ausreichend erachtet, und die er/sie mir zur Verfügung stellen könnte? Das Modell der zweiten Wallbox dürfte dabei unerheblich sein.
openWB custom v1.9 11kW 1p3p // Ford Mustang Mach-E4X // Mini Cooper SE // PV 17 kWp // Wärmepumpe