Ich habe eine OpenWB series2 aus 2021 mit folgender Konfig: Release 2.1.4, 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647], die zuvor unter 1.x problemlos lief. Es gibt auch jetzt keine Ladeprobleme, aber die Oberfläche sieht in Teilen kaputt aus.
Beim Zugriff auf die Start-URL wird kein Diagramm aufgebaut - siehe Anhang. Alle Werte scheinen Default-Werte zu sein, obwohl ein Fahrzeugprofil und ein Ladeprofil angelegt ist. Zurückliegende Ladevorgänge tauchen generell nicht im Ladelog auf. Die unter System, openWB Cloud angegebenen Benutzerdaten funktionieren auch nicht.
Gruss, Thommie
UI kaputt nach Update auf 2.x ?
UI kaputt nach Update auf 2.x ?
- Dateianhänge
-
- screenshot_20250304_155028.png (233.54 KiB) 563 mal betrachtet
- humschti
- Beiträge: 696
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Re: UI kaputt nach Update auf 2.x ?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
- mrinas
- Beiträge: 2414
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 78 times
Re: UI kaputt nach Update auf 2.x ?
..und ggf. das Backup aus der 1.9er Software wiederhergestellt um die historischen Daten zu übernehmen...
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 536
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 9 times
Re: UI kaputt nach Update auf 2.x ?
Bei mir jetzt plötzlich über Nacht ähnliches Verhalten.
Allerdings wurde das Sytem weder upgedatet noch verändert.
Es erscheint nur die Anzeige, "Diagramm lädt, bitte warten".
Alle Werte sind eingefroren.
Man kann sich im Menü alle Einstellungen ansehen.
Aber ein über die Oberfläche angeforderter Neustart wird nicht ausgeführt ( ebenso nicht über das lokale Display )
Nach Ab- und Wieder-einschalten der Spannung scheint alles wieder ok.
Ist bei mir so zum ersten Mal aufgetreten.
Ps: habe seit ein paar Monaten eine Industriel SD Karte im Einsatz. ;diese schließe ich eigentlich als Ursache aus.
Log vor Neustart:
https://paste.openwb.de/dvRlPH27j87XyyP
Log nach Neustart:
https://paste.openwb.de/wmrXabiPNjPor9V
Edit: Kann mir jetzt wieder die Tageswerte ansehen;
Fehler ist heute ab 2:55 aufgetreten:
Allerdings wurde das Sytem weder upgedatet noch verändert.
Es erscheint nur die Anzeige, "Diagramm lädt, bitte warten".
Alle Werte sind eingefroren.
Man kann sich im Menü alle Einstellungen ansehen.
Aber ein über die Oberfläche angeforderter Neustart wird nicht ausgeführt ( ebenso nicht über das lokale Display )
Nach Ab- und Wieder-einschalten der Spannung scheint alles wieder ok.
Ist bei mir so zum ersten Mal aufgetreten.
Ps: habe seit ein paar Monaten eine Industriel SD Karte im Einsatz. ;diese schließe ich eigentlich als Ursache aus.
Log vor Neustart:
https://paste.openwb.de/dvRlPH27j87XyyP
Log nach Neustart:
https://paste.openwb.de/wmrXabiPNjPor9V
Edit: Kann mir jetzt wieder die Tageswerte ansehen;
Fehler ist heute ab 2:55 aufgetreten:
Code: Alles auswählen
2025-03-08 02:55:58,077 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-08 02:55:58,079 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-08 02:55:58,085 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-08 02:55:58,112 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-03-08 02:55:58,171 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -434.1229999999996W
2025-03-08 02:55:58,185 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-03-08 02:55:58,189 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-08 02:55:58,330 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-08 02:56:01,485 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - set current cp5 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-08 02:56:08,203 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 254328.79, vorherige Payload: 254327.45
2025-03-08 02:56:08,218 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -308.0, vorherige Payload: -315.0
2025-03-08 02:56:08,245 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -308.0, vorherige Payload: -315.0
2025-03-08 02:56:08,256 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 274.123, vorherige Payload: 258.437
2025-03-08 02:56:08,266 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 784318.5187431922, vorherige Payload: 784317.3945752227
2025-03-08 02:56:08,390 - {root:74} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
handler_with_control_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 65, in handler_with_control_interval
data.data.graph_data.pub_graph_data()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 67, in pub_graph_data
run_command([str(Path(__file__).resolve().parents[2] / "runs"/"graphing.sh"),
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/run_command.py", line 10, in run_command
result = subprocess.run(
File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 507, in run
stdout, stderr = process.communicate(input, timeout=timeout)
File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1134, in communicate
stdout, stderr = self._communicate(input, endtime, timeout)
File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1981, in _communicate
ready = selector.select(timeout)
File "/usr/lib/python3.9/selectors.py", line 416, in select
fd_event_list = self._selector.poll(timeout)
KeyboardInterrupt
2025-03-08 02:56:09,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-08 02:56:09,559 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-08 02:56:09,565 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-03-08 02:56:09,592 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-08 02:56:09,602 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- Dateianhänge
-
- 2025-03-08 10_22_07-Window.png (24.28 KiB) 341 mal betrachtet
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E