Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von openWB »

und die beiden RCD Kontakte zu GND brücke,
Warum lässt du das dann nicht weg?
CP Unterbrechung und RSE Kontakte sind 2 getrennte Features der Addon Platine.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Bucky2k
Beiträge: 411
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm
Has thanked: 2 times

Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von Bucky2k »

Die beiden CP-Relais der "alten" addon Platine zogen damals wie auch im Test heute erst durch diese Brücke an (stromlos offen). Ohne die Brücke ist der CP Kontakt offen und das angesteckte Fahrzeug wird folglich nicht erkannt. Was mache ich falsch?
aiole
Beiträge: 8104
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 87 times
Been thanked: 88 times

Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von aiole »

RSE1/2+GND (VNB-Input für SteuVE nach §14a) weglassen. Das hat nichts mit dem CP-Int des Ladepunktes zu tun.

CP-Int hat je Ladepunkt ein Subminiatur-Relais, was NC (normally closed) ist und nur kurz (bei konfiguriertem CP - !!! nicht RSE !!!) geöffnet wird. D.h., CP-Int ist fast nie angesteuert und hat damit (fast) immer Durchgang = EV-Detektion. Anderenfalls Fehlkonfig. CP (zu lange Öffnungszeit) oder Addon defekt.
Bucky2k
Beiträge: 411
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm
Has thanked: 2 times

Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von Bucky2k »

Ok, wenn das schon immer so war schaue ich nochmal in Ruhe nach. Danke soweit
Bucky2k
Beiträge: 411
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm
Has thanked: 2 times

Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von Bucky2k »

Also ich habe jetzt nochmal nachgemessen. In der Software (aktueller Beta) ist die CP Unterbrechung aktiviert. Trotzdem haben die CP-Kontakte keinen Durchgang, die NC Relais sind immer angezogen. Damals mussten daher die GND Brücken zu den beiden RSE Pins (damals RCD Pins) eingesetzt werden, damit die CP Relais abschalteten (siehe Beitrag openWB). Ich nehme einfach an, meine Addon ist zu alt, oder? Kann ich was machen?
Admin: Bitte keine Bilder von Komponenten posten - entfernt
aiole
Beiträge: 8104
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 87 times
Been thanked: 88 times

Re: CP Unterbrechung mit addon Platine

Beitrag von aiole »

Bucky2k hat geschrieben: So Mär 09, 2025 9:17 pm Also ich habe jetzt nochmal nachgemessen. In der Software (aktueller Beta) ist die CP Unterbrechung aktiviert. Trotzdem haben die CP-Kontakte keinen Durchgang, die NC Relais sind immer angezogen. Damals mussten daher die GND Brücken zu den beiden RSE Pins (damals RCD Pins) eingesetzt werden, damit die CP Relais abschalteten (siehe Beitrag openWB). Ich nehme einfach an, meine Addon ist zu alt, oder? Kann ich was machen?
Admin: Bitte keine Bilder von Komponenten posten - entfernt
Dein addon scheint noch aus der Frühphase zu sein und die Relais sehen nicht sauber ausgerichtet aus. Über support@openwb.de kannst du dir ein aktuelles addon holen.