Hallo,
hat es eigentlich jemand geschafft, per Modbus den SG Ready Status zu setzen? Ich habe eine Nibe S1255-12.
Lt. Modbus Handbuch verstehe ich das so:
1) zuerst „Activate AUX via Modbus“ über Register 2741 R/W 0 – deactivated, 1 – activated;
2) dann über 2740 und ID 20 (SG ready Input A, 0 – off 1 – on) und ID 21 (SG ready Input B 0 – off, 1 – on)
Es wurde in mehreren Foren viel darüber geschrieben, aber hat das bei jemandem funktioniert und wenn ja, wie hat er das konkret gemacht? Danke für jede Info. Die Anbindung über Modbus und Auswertung aller Parameter funktioniert gut, nur das Setzen SG Ready Signale nicht.
Einbindung Nibe S-Serie
-
- Beiträge: 24
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 4 times
Re: Einbindung Nibe S-Serie
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Hast Du mittlerweile mehr erreicht? Würde mich auch interessieren, ob man mit der owb die Nibe gut steuern kann.
Will gerade eine S1156-8 PC beauftragen.
Will gerade eine S1156-8 PC beauftragen.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Schade, dass es hierzu nicht mehr Infos gibt.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Hallo,
ich habe mal ein Pull Request erstellt um Nibe zuerst als SmartHome Gerät hinzuzufügen, jedoch erstmal nur um den Energieverbrauch zu tracken.
https://github.com/openWB/core/pull/2241
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/659
Es ist möglich dies zu erweitern und SG Ready A/B über Modbus zu schreiben.
Einen kWh Counter für die aufgewendete elektrische Energie konnte ich nicht finden.
Angelehnt an die Viessmann Integration. Funktioniert bei mir lokal. Da ich ein EME20 an Modbus RTU habe, benötige ich die SG Ready Anbindung nicht. Ich habe auch zusätzlich einen S0 gepulsten Hausvebrauchszähler, der auch an die WP geht.
Gruß Stephan
ich habe mal ein Pull Request erstellt um Nibe zuerst als SmartHome Gerät hinzuzufügen, jedoch erstmal nur um den Energieverbrauch zu tracken.
https://github.com/openWB/core/pull/2241
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/659
Es ist möglich dies zu erweitern und SG Ready A/B über Modbus zu schreiben.
Einen kWh Counter für die aufgewendete elektrische Energie konnte ich nicht finden.
Angelehnt an die Viessmann Integration. Funktioniert bei mir lokal. Da ich ein EME20 an Modbus RTU habe, benötige ich die SG Ready Anbindung nicht. Ich habe auch zusätzlich einen S0 gepulsten Hausvebrauchszähler, der auch an die WP geht.
Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Hallo,
das schalten der Eingänge funktioniert nun auch recht stabil.
Man musste ein Delay einfügen, da beim schreiben des Registers 2741 das Register 2740 auf 0 gesetzt wird.
Ich kann damit z.B. die Lüftung auf einen voreingestellten Wert festlegen oder "Mehr Brauchwasser" triggern.
Aktuelles PDF, in den alten Versionen war es nicht gescheit beschrieben:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/en ... AvbWFzdGVy
Die einzige Schwierigkeit die ich gerade habe, dass entsprechend konfigurierbar zu machen.
D.h. ob jemand damit mehr Brauchwasser machen will (Schreibe 1 in 2741) oder SG Ready Input A (Schreibe 20 in 2741).
Dann sollte das wahrsch. noch an einen Überschusswert geknüpft werden und auch nicht ständig schalten ...
"Wenn >1000W Überschuss --> Mehr Brauchwasser"
Motivation ist gerade nicht gegeben, da ich wie gesagt die eingebaute Funktion nutzen kann, die den Überschuss korrekt berechnet (EME20 und Impulszähgler für Hausstrom).
Gruß Stephan
das schalten der Eingänge funktioniert nun auch recht stabil.
Man musste ein Delay einfügen, da beim schreiben des Registers 2741 das Register 2740 auf 0 gesetzt wird.
Ich kann damit z.B. die Lüftung auf einen voreingestellten Wert festlegen oder "Mehr Brauchwasser" triggern.

Aktuelles PDF, in den alten Versionen war es nicht gescheit beschrieben:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/en ... AvbWFzdGVy
Die einzige Schwierigkeit die ich gerade habe, dass entsprechend konfigurierbar zu machen.
D.h. ob jemand damit mehr Brauchwasser machen will (Schreibe 1 in 2741) oder SG Ready Input A (Schreibe 20 in 2741).
Dann sollte das wahrsch. noch an einen Überschusswert geknüpft werden und auch nicht ständig schalten ...
"Wenn >1000W Überschuss --> Mehr Brauchwasser"
Motivation ist gerade nicht gegeben, da ich wie gesagt die eingebaute Funktion nutzen kann, die den Überschuss korrekt berechnet (EME20 und Impulszähgler für Hausstrom).
Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20