SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Noch ein ganz aktuelle Bild vom heute. deutliches "zick-zack" auch ohne Auto-Laden
- Dateianhänge
-
- WhatsApp Bild 2025-03-16 um 12.26.16_21653d2c.jpg (93.11 KiB) 1626 mal betrachtet
-
- Site Admin
- Beiträge: 8997
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 104 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Bei ZickZack Ladung, wo ist das Log davon?
Du hast Screenshots von 1.9 und sw2 gepostet.
Fragen beide parallel ab?
Wenn ja, das führt zu Problemen. Nur ein Client wird von SE unterstützt.
Du hast Screenshots von 1.9 und sw2 gepostet.
Fragen beide parallel ab?
Wenn ja, das führt zu Problemen. Nur ein Client wird von SE unterstützt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Hallo,
ich habe die Bilder/Screenshots immer mal wieder gemacht, wenn diese sonderbaren Fehler aufgetreten sind. Ein paar Bilder/Screenshots sind schon älter. Deswegen vielleicht teilweise noch mit der SW1.9. Ich habe damals (wie es beschrieben war), die SW2 auf einer SD Karte gekauft und gegen die 1.9 dann getauscht. Von daher sollte nur die 2.0 laufen. Die Fehler treten bei der SW1.9 und SW2 auf.
Den LOG vom dem Zick-Zack gestern habe ich mal rausgesucht. Leider kann ich aufgrund der max. Zeichenlänge nicht den ganzen Log posten. Der Log geht aber über die Zeitraum bis 12Uhr, als der Fehler auftrat.
Viele Grüße
Alex
ich habe die Bilder/Screenshots immer mal wieder gemacht, wenn diese sonderbaren Fehler aufgetreten sind. Ein paar Bilder/Screenshots sind schon älter. Deswegen vielleicht teilweise noch mit der SW1.9. Ich habe damals (wie es beschrieben war), die SW2 auf einer SD Karte gekauft und gegen die 1.9 dann getauscht. Von daher sollte nur die 2.0 laufen. Die Fehler treten bei der SW1.9 und SW2 auf.
Den LOG vom dem Zick-Zack gestern habe ich mal rausgesucht. Leider kann ich aufgrund der max. Zeichenlänge nicht den ganzen Log posten. Der Log geht aber über die Zeitraum bis 12Uhr, als der Fehler auftrat.
Viele Grüße
Alex
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Admin:
Verwende bitte </> für code-Blöcke.
+
Verwende bitte </> für code-Blöcke.
Code: Alles auswählen
2025-03-16 06:01:33,582 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 06:01:33,584 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 06:01:33,592 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 06:01:33,615 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 77, in update_components
component.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/counter.py", line 43, in update
100 for power_factor in self._read_scaled_int16(self.registers.power_factors, 3)]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
2025-03-16 06:01:36,628 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device18} - Connection to (192.168.178.33, 502) failed: timed out
2025-03-16 06:01:39,633 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device18} - Connection to (192.168.178.33, 502) failed: timed out
2025-03-16 06:01:39,636 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.33:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 77, in update_components
component.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/inverter.py", line 36, in update
self.store.set(self.read_state())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/inverter.py", line 41, in read_state
power = self._read_scaled_int16(40083, 1)[0] * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 114, in __read_registers
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
response = read_register_method(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
return self.execute(request)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]
2025-03-16 06:01:43,133 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device18} - Connection to (192.168.178.33, 502) failed: timed out
2025-03-16 06:01:43,136 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.33:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
with client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
self._delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]
2025-03-16 06:01:43,147 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.33:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
with client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
self._delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]
2025-03-16 06:01:43,156 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-03-16 06:01:43,176 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-03-16 06:01:43,304 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-03-16 06:01:50,770 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device18} - Connection to (192.168.178.33, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2025-03-16 06:01:50,780 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.33:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
with client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
self._delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]
2025-03-16 06:01:50,789 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device18} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.33:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
self.__updater(components_list)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
with client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
self._delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.33:502)]
2025-03-16 06:01:50,831 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-03-16 06:01:50,844 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-03-16 06:01:50,934 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-03-16 06:02:03,765 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 06:02:03,767 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 06:02:03,775 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 06:02:03,869 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter6 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-03-16 11:51:44,042 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:51:44,044 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:51:44,052 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:51:53,950 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:51:53,952 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:51:53,960 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:03,868 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:52:03,870 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:03,878 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:13,775 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:52:13,777 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:13,785 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:23,665 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:52:23,667 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:23,675 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:54,179 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:52:54,182 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:52:54,196 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:53:04,095 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:53:04,097 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:53:04,109 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:53:23,682 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:53:23,684 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:53:23,693 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:03,908 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:54:03,910 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:03,918 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:13,797 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:54:13,799 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:13,808 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:23,718 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:54:23,720 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:23,728 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:54,174 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:54:54,177 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:54:54,192 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:14,210 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:55:14,213 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:14,228 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:24,153 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:55:24,156 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:24,170 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:44,274 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:55:44,277 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:44,290 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:54,188 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:55:54,191 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:55:54,204 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:04,121 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:04,124 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:04,138 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:14,021 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:14,023 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:14,031 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:23,936 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:23,938 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:23,946 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:33,836 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:33,838 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:33,847 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:43,732 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:43,734 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:43,744 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:53,680 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:56:53,682 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:56:53,690 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:13,565 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:57:13,567 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:13,576 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:23,407 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:57:23,411 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:23,526 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:34,341 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:57:34,345 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:34,361 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:44,254 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:57:44,258 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:44,274 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:54,169 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:57:54,173 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:57:54,186 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:04,086 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:58:04,088 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:04,097 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:13,996 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:58:13,999 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:14,008 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:23,908 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:58:23,910 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:23,918 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:43,512 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:58:43,515 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:43,530 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:54,362 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:58:54,364 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:58:54,375 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:04,248 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:59:04,252 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:04,264 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:14,163 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:59:14,166 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:14,179 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:24,090 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 11:59:24,092 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 11:59:24,101 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 12:38:43,517 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-16 12:38:43,519 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 12:38:43,557 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-03-16 12:38:54,369 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device18 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Do Mai 30, 2024 8:29 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Moin in die Runde,
Ich war ein wenig überrascht, als dieser Thread wieder aktiv wurde und zwar mit einem Phänomen, was auch ich neulich hatte. Das Ergebnis aus dem Log kommt mir auch seeeehr bekannt vor!
Am 12. März, ich hatte am Vorabend gerade die neuste openWB Software 2.1.7 installiert, hatte ich ähnliches komisches Verhalten. Eingeschaltet war Zielladen für 7:00 Uhr mit Ziel-SoC = 80%. Als ich nach dem Aufstehen in Home Assistant meinen morgendlichen Check machte, sprang mir ein Zick-Zack-Lademuster entgegen. Es war so heftig, dass das Laden immer wieder an- und ausging... das Auto dürfte sich bedankt haben...
Zuhause werkel auch ein SolarEdge Wechselrichter. Angebunden ist openWB via Modbus-TCP via Modbus-Proxy (Home Assistant Add-on, weil ich in HA auch die SolarEdge Daten via Modbus haben möchte) und das funktionierte ewig ohne Probleme. Ich hatte schon die Version 2.1.7 in Verdacht und dann ein Rollback zur 2.1.6 P1 gemacht und am Ende auf Sofort-Laden umgeschaltet um das Auto endlich auf 80% zu bekommen. (siehe Screenshot)
Witzigerweise hat sich das Problem quasi von selbst behoben. Ich habe inzwischen wieder die 2.1.7 drauf, hatte an dem Tag auch einmal so ziemlich alles neugestartet (Netzwerk, Wallbox, Modbus Proxy...) und seither läuft es wie immer.
Ich habe SolarEdge in Verdacht: SE spielt ja gern mal remote Updates auf die Wechselrichter. Möglicherweise verabschiedet sich dabei der Modbus und am Ende wird nur Müll rausgegeben. Duch die Fehler, die in dem geposteten Log zu sehen sind, scheint die WB gar nicht gut damit klar zu kommen und in der Folge schaltet die WB das Laden ein und aus oder Phasen dazu und ab und es kommt zu dem besagten Zick-Zack-Lademuster.
Da das aber alles so sporadisch ist, wird es sportlich hier nen vernünftigen Fix zu finden... Da hilft wohl nur nen Wiki-Eintrag, um Nutzer von SolarEdge darüber zu informieren, dass es so ein Problem geben KANN und ein Neustart von dies und das, das Problem beheben KÖNNTE.
Grüße aus dem Norden
Ich war ein wenig überrascht, als dieser Thread wieder aktiv wurde und zwar mit einem Phänomen, was auch ich neulich hatte. Das Ergebnis aus dem Log kommt mir auch seeeehr bekannt vor!

Am 12. März, ich hatte am Vorabend gerade die neuste openWB Software 2.1.7 installiert, hatte ich ähnliches komisches Verhalten. Eingeschaltet war Zielladen für 7:00 Uhr mit Ziel-SoC = 80%. Als ich nach dem Aufstehen in Home Assistant meinen morgendlichen Check machte, sprang mir ein Zick-Zack-Lademuster entgegen. Es war so heftig, dass das Laden immer wieder an- und ausging... das Auto dürfte sich bedankt haben...

Zuhause werkel auch ein SolarEdge Wechselrichter. Angebunden ist openWB via Modbus-TCP via Modbus-Proxy (Home Assistant Add-on, weil ich in HA auch die SolarEdge Daten via Modbus haben möchte) und das funktionierte ewig ohne Probleme. Ich hatte schon die Version 2.1.7 in Verdacht und dann ein Rollback zur 2.1.6 P1 gemacht und am Ende auf Sofort-Laden umgeschaltet um das Auto endlich auf 80% zu bekommen. (siehe Screenshot)
Witzigerweise hat sich das Problem quasi von selbst behoben. Ich habe inzwischen wieder die 2.1.7 drauf, hatte an dem Tag auch einmal so ziemlich alles neugestartet (Netzwerk, Wallbox, Modbus Proxy...) und seither läuft es wie immer.
Ich habe SolarEdge in Verdacht: SE spielt ja gern mal remote Updates auf die Wechselrichter. Möglicherweise verabschiedet sich dabei der Modbus und am Ende wird nur Müll rausgegeben. Duch die Fehler, die in dem geposteten Log zu sehen sind, scheint die WB gar nicht gut damit klar zu kommen und in der Folge schaltet die WB das Laden ein und aus oder Phasen dazu und ab und es kommt zu dem besagten Zick-Zack-Lademuster.
Da das aber alles so sporadisch ist, wird es sportlich hier nen vernünftigen Fix zu finden... Da hilft wohl nur nen Wiki-Eintrag, um Nutzer von SolarEdge darüber zu informieren, dass es so ein Problem geben KANN und ein Neustart von dies und das, das Problem beheben KÖNNTE.
Grüße aus dem Norden
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Do Jan 18, 2024 8:42 pm
- Has thanked: 3 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung?Ddirk hat geschrieben: Mo Feb 10, 2025 10:04 pm Das Problem mit der Phantasiesolarleistung bei Nacht habe ich auch. Bei der alten Software 1.9 gab es das Problem nicht. Wieso passiert das mit der neuen Software. Die SE hat sich ja nicht geändert.
Bei mir wird die Entladeleistung der Batterie auch als Erzeugung des WR angezeigt.
(Nebeneffekt: man kann so den Wirkungsgrad der DC/AC Wandlung sehen

Zuletzt geändert von energietechnik.nrw am Di Mär 18, 2025 8:03 pm, insgesamt 3-mal geändert.
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Do Mai 30, 2024 8:29 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Das Thema Schein-PV-Leistung in der Nacht hatte ich anfangs auch...
Irgendwann kam ich dann drauf: die Anordnung in der Struktur war falsch. So, wie hier abgebildet funktioniert es sehr gut, ohne Nacht-PV-Effekt. Sonnige Grüße (aktuell mit Batteriestrom)
Irgendwann kam ich dann drauf: die Anordnung in der Struktur war falsch. So, wie hier abgebildet funktioniert es sehr gut, ohne Nacht-PV-Effekt. Sonnige Grüße (aktuell mit Batteriestrom)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Do Jan 18, 2024 8:42 pm
- Has thanked: 3 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Danke für den Hinweis.
Funktioniert bei mir jetzt auch.
Dennoch ungewöhnlich, da dies bei anderen WR nicht so konfiguriert werden muss…
Weiterhin bleibt ein Delta zwischen der Batterieentladung und dem Hausverbrauch.
Ich vermute hier ist auch die Verlustleistung der Wandlung der Grund dafür.
Funktioniert bei mir jetzt auch.
Dennoch ungewöhnlich, da dies bei anderen WR nicht so konfiguriert werden muss…
Weiterhin bleibt ein Delta zwischen der Batterieentladung und dem Hausverbrauch.
Ich vermute hier ist auch die Verlustleistung der Wandlung der Grund dafür.
Zuletzt geändert von energietechnik.nrw am Di Mär 18, 2025 8:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8997
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 104 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Das hängt davon ab wie der WR die Daten bereitstellt.Dennoch ungewöhnlich, da dies bei anderen WR nicht so konfiguriert werden muss…
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Do Mai 30, 2024 8:29 pm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Davon bin ich auch überzeugt. Im openWB Wiki ist dazu zwar etwas Info gegeben, aber das hängt halt immer davon ab, wie die Daten so kommen. Gibt ja nicht wirklich nen Standard dafür. Auch hier halte ich es für angebracht, eventuell das Wiki zu ergänzen, weil SolarEdge eben etwas anders ist, sodass Nutzer hier schneller eine spezifische Hilfe bekommen.openWB hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 8:03 pm Das hängt davon ab wie der WR die Daten bereitstellt.
Genauso ist es! Wenn man die Daten mittels Modbus an Home Assistant übergibt, kann man etwas genauer die Details analysieren. (Sehr interessant übrigens!) Und dann sieht man, im wahrsten Sinne, eben auch den Wirkungsgrad. Leider wird das in der SolarEdge App nicht so transparent gemacht und eher dem Nutzer vorgegaukelt, wie geil die Anlage doch ist und liefert, in dem bestimme Werte vertuscht werden. Marketing eben... Es kochen eben doch alle nur mit Wasser.energietechnik.nrw hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 8:02 pmWeiterhin bleibt ein Delta zwischen der Batterieentladung und dem Hausverbrauch.
Ich vermute hier ist auch die Verlustleistung der Wandlung der Grund dafür.