Alles gut - letztlich muss eine passende Lösung gefunden werden. Das wird sicher angepasst.
Deine §14a-Konfig:
1. LP-Dimmung mit openWB als HEMS.
2. WP mit Direktsteuerung wegen extra Zähler.
Cool, dass das beides mit 1x openWB geht.
Diskussion Ausgangssteuerung Dimm&Control Kit
-
- Beiträge: 3947
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 71 times
Re: Diskussion Ausgangssteuerung Dimm&Control Kit
Wie in dem Feedback-Beitrag schon geschrieben, wird das noch angepasst.
Aktuell wird ein Ausgang bei aktiver Dimmung aktiviert (NO wird C, NC wird O). Wenn jetzt der Heartbeat zuschlägt, werden die Ausgänge in den Ursprungszustand versetzt (NO wird O, NC wird C). Also nicht das, was bei einem Kommunikationsausfall passieren sollte.
Aktuell wird ein Ausgang bei aktiver Dimmung aktiviert (NO wird C, NC wird O). Wenn jetzt der Heartbeat zuschlägt, werden die Ausgänge in den Ursprungszustand versetzt (NO wird O, NC wird C). Also nicht das, was bei einem Kommunikationsausfall passieren sollte.
-
- Beiträge: 3947
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 71 times
Re: Diskussion Ausgangssteuerung Dimm&Control Kit
Ich habe anhand der Rückmeldungen ein paar Anpassungen vorgenommen. Das Verhalten der Ausgänge, wenn sie einer Aktion "Dimmen" oder "Dimmen per Direktsteuerung" zugeordnet sind, wurde invertiert. Bitte ggf. die Verkabelung anpassen!
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/680
https://github.com/openWB/core/pull/2284
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/680
https://github.com/openWB/core/pull/2284