ich habe nun eine neue Thermia Wärmepumpe, die Modbus spricht.
Wäre es möglich diese im SmartHome zur Verfügung zu stellen?
Eine Integration in HomeAssistant gibt es schon, da kann man bestimmt gut abgucken, die scheint aber nicht mehr gepflegt zu werden.
Der Wert für Total kWh des Zählers ist dort leider falsch umgesetzt, da ist MSB und LSB vertauscht.
https://github.com/CJNE/thermiagenesis
https://github.com/CJNE/pythermiagenesis
Optional kann man die Wärmepumpe mit einem Electric Meter, was ein Carlo Gavazzi Zähler ist ausstatten.
Den habe ich mitgenommen, so kann auch die detaillierte Leistung abgefragt werden.
Wenn der nicht verbaut ist, gibt es diese Werte natürlich nicht, müsste im Modul also berücksichtigt werden.
Seit der Software Version 16 unterstützt sie im Bereich SG-Kontakte einen besonderen Modus für die Steuerung nach §14a.
Der Load-Up für PV-Anlagen ist in beiden Varianten möglich.
Was beim Load-Up passieren soll wird in der Wärmepumpe eingestellt (Parameter für Komfort Mode für Wasser und/oder Haus)
Allerdings habe ich nichts gefunden, wie man auslesen kann welcher Modus aktiv ist.
Je nach Modus (Smart-Grid oder PowerLimit/LoadUp) sind die Werte leider unterschiedlich.
Die Steuerung über die Kontakte hat Vorrang vor der über BMS (Building Management System, deren Bezeichnung für unsere Steuerung).
Was man sonst noch so steuern könnte/sollte weiß ich nicht, was brauchen wir noch?
Momentan mache ich es über einen zusätzlichen Shelly 3EM, der den Kontakt für LoadUp ansteuert und das Dimmkit für PowerLimit.
Würde aber gerne den genaueren Zähler nutzen und am besten direkt steuern.
Wenn es momentan keinen Sinn macht, neue Geräte ins alte SmartHome zu übernehmen, dann warte ich natürlich gerne.
Die Modbus Register habe ich mir schon besorgt.
Alle, bei denen (EM) steht, können wir nicht verwenden, das ist nochmal eine andere Erweiterungseinheit, die normalerweise nicht verbaut ist. Die wichtigsten Register (nach meinem Verständnis):
INPUT REGISTERS:
Address 82:
- Current Smart Grid mode *4
- Electric meter L1 power (W)
- Electric meter L2 power (W)
- Electric meter L3 power (W)
- Electric meter kWh total (LSB)
- Electric meter kWh total (MSB)
HOLDING REGISTERS:
Address 124 :
- Desired Power Consumption Control, control mode. Controlled
by BMS, may be overridden by the Digital input for Smart
grid. In SG-Ready mode 0=Normal, 1=Load-Up, 2=EVU,
3=Boost. When in PL/LU mode 0=Normal, 1=Power Limit(defacto
address 40126), 2=Load-Up, 3=Power Limit(defacto address
40126)