Hallo,
ich habe eine Frage zur negativen Abschaltschwelle im Modul PV-Laden:
Warum schaltet die Ladung nicht bei einer Einspeisung <2.000w ab (Uhrzeit ca. 12.30 Uhr)? Bitte die ersten drei kurzen Ladehübe ignorieren, da habe ich rumprobiert.
Einstellung:
Einschaltschwelle: 4500w, 60s
Ausschaltschwelle: "negativ" 2.000w, 60s
70% Regelung aus
Regelung: Einspeisung
Setup:
openWB custom mit Phasenumschaltung
aber 1phasig
Herzlichen Gruß
Torsten
Negative Abschaltschwelle
Negative Abschaltschwelle
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Re: Negative Abschaltschwelle
Kann geschlossen werden; bin auf die Software V2 gegangen. Da funktioniert es.