Hier leider immer noch Probleme bei der Phasenumschaltung von 1 auf 3 Phasen beim Enyaq.
Heute hat er mit 3 Phasen begonnen, dann nach ca. 2 Minuten Umschaltung auf 1 Phase und nach weitern 8 Minuten wollte er wieder auf 3 Phasen gehen, was der Enyaq aber nicht überlebt hat.
Hier wieder die Highlights, damit die Stellen in den Logs besser gefunden werden:
Code: Alles auswählen
2025-04-19 14:52:55,162 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-04-19 14:53:05,180 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2025-04-19 14:53:15,210 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.Der Überschuss ist ausreichend, um direkt mit 3 Phasen zu laden.
2025-04-19 14:53:15,298 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-19 14:53:15,304 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-04-19 14:53:44,311 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 14:53:44,316 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-04-19 14:53:44,322 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 14:53:54,336 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 14:53:54,338 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2025-04-19 14:53:54,343 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 14:54:04,453 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.96
2025-04-19 14:55:24,596 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 36 Sek..
2025-04-19 14:55:34,804 - {control.chargepoint.chargepoint:455} - {DEBUG:MainThread} - Lp 6: Ladung aktiv halten 120s
2025-04-19 14:55:34,812 - {control.phase_switch:26} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP6 gestartet.
2025-04-19 14:55:34,815 - {control.chargepoint.chargepoint:459} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3 control_parameter phases 1
2025-04-19 14:55:34,817 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 14:55:34,820 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-19 14:55:34,823 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-04-19 14:55:44,867 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 14:55:44,869 - {control.chargepoint.chargepoint:509} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 1
2025-04-19 14:55:44,886 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 14:55:44,890 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-19 14:55:44,892 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.93
2025-04-19 14:55:44,897 - {control.chargepoint.chargepoint:712} - {INFO:MainThread} - SoC-Abfrage nach Ladeunterbrechung, cp6, ev2
2025-04-19 14:55:55,139 - {control.chargepoint.chargepoint:509} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 1
2025-04-19 14:55:55,150 - {control.chargepoint.chargepoint:406} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2025-04-19 14:55:55,151 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 14:55:55,513 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-19 14:55:55,523 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-04-19 14:56:04,522 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-04-19 14:56:04,533 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 14:56:24,837 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.71
2025-04-19 15:03:54,634 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.18
2025-04-19 15:03:54,874 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 40 Sek..
2025-04-19 15:04:05,090 - {control.chargepoint.chargepoint:455} - {DEBUG:MainThread} - Lp 6: Ladung aktiv halten 120s
2025-04-19 15:04:05,095 - {control.phase_switch:26} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP6 gestartet.
2025-04-19 15:04:05,098 - {control.chargepoint.chargepoint:459} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 1 control_parameter phases 3
2025-04-19 15:04:05,099 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 15:04:05,102 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-19 15:04:05,106 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2025-04-19 15:04:15,129 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 15:04:15,130 - {control.chargepoint.chargepoint:509} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2025-04-19 15:04:15,136 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 15:04:15,154 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-19 15:04:15,156 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.75
2025-04-19 15:04:15,162 - {control.chargepoint.chargepoint:712} - {INFO:MainThread} - SoC-Abfrage nach Ladeunterbrechung, cp6, ev2
2025-04-19 15:04:24,439 - {control.chargepoint.chargepoint:509} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2025-04-19 15:04:24,442 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-19 15:04:24,445 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-19 15:04:24,447 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 15:04:34,473 - {control.chargepoint.chargepoint:509} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2025-04-19 15:04:34,478 - {control.chargepoint.chargepoint:406} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2025-04-19 15:04:34,480 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 15:04:34,859 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-19 15:04:34,865 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-04-19 15:04:44,755 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-04-19 15:04:44,762 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 1.26
2025-04-19 15:04:54,936 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-04-19 15:04:54,948 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-19 15:05:44,600 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 16 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-04-19 15:06:04,588 - {control.chargepoint.chargepoint:527} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-04-19 15:06:04,594 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
Was kann das sein? Kann ich hier noch etwas an der Konfiguration ändern? Kann ich etwas testen?