Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
-
- Beiträge: 4074
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 153 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Es scheint an dem smarthome zu liegen. Lena hat auf meiner Box ein paar mehr logging-Ausgaben eingebaut um die genaue Fehlerursache zu finden.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Ist behoben.ChristophR hat geschrieben: Di Jul 01, 2025 4:47 am Fast aktueller master(2025-06-30 14:56:02 +0200 [756c8864b]):
Ich habe heute früh einen Fehler im Ladepunkt:https://paste.openwb.de/eOQALJLGu4jdvfXCode: Alles auswählen
Keine MQTT-Daten für Ladepunkt openWB Carport empfangen. Noch keine Daten nach dem Start oder Ladepunkt nicht erreichbar.
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Wenn eine Minute lang der Zähler oder EVSE nicht ausgelesen werden kann, geht die openWB in den Fehlerstatus und setzt den Steckerstatus zurück.lacky hat geschrieben: Di Jul 01, 2025 7:51 am bei mir wird sporadisch das angesteckte Fahrzeug auf Standard Fahrzeug zurückgesetzt? ...die Ladepunkt Fehlermeldungen habe ich schon lange Zeit im LOG. Im Status wird aber kein Fehler angezeigt.
Code: Alles auswählen
2025-07-01 08:57:38,743 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:57:57,005 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:57:59,329 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:58:30,599 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:58:49,019 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:59:36,766 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 08:59:59,263 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:00:49,338 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:01:09,655 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:01:16,550 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:01:28,028 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:01:37,151 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:03:20,714 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:03:39,155 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:03:48,388 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:03:55,361 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:04:24,910 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:04:34,111 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:04:43,203 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:05:42,257 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:05:53,471 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:06:13,850 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:06:34,379 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:07:05,935 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:07:12,903 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:07:33,434 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:07:40,365 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:07:49,563 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:08:35,542 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:09:25,310 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:09:34,418 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:09:45,850 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:10:01,903 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:10:11,132 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:10:20,535 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:10:34,489 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:10:43,682 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:11:01,980 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:11:24,675 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:11:49,940 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:11:59,193 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:12:06,135 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:12:08,458 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:12:13,929 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received) 2025-07-01 09:12:18,571 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:12:51,083 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:12:58,057 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:13:09,359 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:13:25,505 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:13:30,185 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:14:04,433 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:14:26,898 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:14:56,276 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:15:10,439 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:15:26,745 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:15:35,932 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:16:29,886 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:16:50,189 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:17:06,767 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received) 2025-07-01 09:17:15,805 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:17:34,117 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:18:14,872 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:18:21,885 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:18:42,388 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:18:51,461 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:19:02,640 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:19:30,073 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:19:48,414 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:19:55,547 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:20:09,826 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:20:18,935 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:20:57,639 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:21:06,802 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:21:15,982 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:21:34,418 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:21:59,905 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:22:08,919 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:22:18,169 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:22:25,302 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:22:54,981 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:23:26,440 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:23:33,461 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:23:44,719 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:24:05,017 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:24:16,274 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:25:01,031 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:25:15,247 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:26:16,451 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:26:48,119 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:27:15,553 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:28:05,400 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:28:34,986 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:28:50,883 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:29:40,977 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:29:48,325 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:29:57,498 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:30:31,828 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:30:34,160 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:31:10,556 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:31:17,769 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:31:38,177 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. (Fehlermeldung nur relevant, wenn diese auf der Startseite oder im Status angezeigt wird.) Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:31:47,431 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:32:03,515 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:32:16,906 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:32:35,234 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:32:51,373 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:33:00,632 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:33:16,881 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:33:30,265 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:34:06,708 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:34:15,865 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:35:00,668 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:35:21,130 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:35:48,542 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:36:18,197 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:36:27,401 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:36:34,352 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:06,096 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:13,055 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:24,262 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:33,450 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:35,776 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:38,163 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:40,489 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:42,998 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:45,342 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:47,668 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:50,072 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:52,459 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:54,897 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:57,226 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:37:59,579 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:02,025 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:04,406 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:06,717 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:09,096 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:11,413 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:13,879 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:16,318 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:18,675 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:21,145 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:23,598 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:26,064 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:28,412 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:30,858 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:33,198 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:35,684 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:35,693 - {helpermodules.utils.error_handling:41} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt. 2025-07-01 09:38:38,276 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:38,283 - {helpermodules.utils.error_handling:41} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt. 2025-07-01 09:38:40,748 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:40,760 - {helpermodules.utils.error_handling:41} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt. 2025-07-01 09:38:43,326 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:38:43,334 - {helpermodules.utils.error_handling:41} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt. 2025-07-01 09:38:46,731 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2025-07-01 09:38:46,936 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2025-07-01 09:38:47,016 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5 2025-07-01 09:38:47,541 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15 2025-07-01 09:38:58,180 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:39:18,735 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:39:28,077 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. (Fehlermeldung nur relevant, wenn diese auf der Startseite oder im Status angezeigt wird.) Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:39:32,711 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf. 2025-07-01 09:40:35,917 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Ich habe die Logmeldungen, die ich bei Gero eingebaut habe, nun in die Alpha-Version eingebaut, bis das Problem behoben ist. Kannst du bitte ein Update machen und nochmal ein Log hochladen, wenn die openWB sich aufgehängt hat?Meth hat geschrieben: Di Jul 01, 2025 3:44 pm Aktuell wieder einen Hänger in der Master oWb
Es werden keine Daten mehr aktualisiert usw..
Hier das Log
https://paste.openwb.de/ZPfO7kxDQYFzDl0
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Ja habe ich gemachtLenaK hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 12:55 pmIch habe die Logmeldungen, die ich bei Gero eingebaut habe, nun in die Alpha-Version eingebaut, bis das Problem behoben ist. Kannst du bitte ein Update machen und nochmal ein Log hochladen, wenn die openWB sich aufgehängt hat?Meth hat geschrieben: Di Jul 01, 2025 3:44 pm Aktuell wieder einen Hänger in der Master oWb
Es werden keine Daten mehr aktualisiert usw..
Hier das Log
https://paste.openwb.de/ZPfO7kxDQYFzDl0
Ich berichte dann
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
-
- Beiträge: 188
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Ich hab vorhin noch ein Update gemacht nachdem du das Logging eingebaut hast und kann gleich ab 20:29 mit einem Einfrieren dienen. Ich hab auch Smarthome Devices am StartLenaK hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 12:55 pm Ich habe die Logmeldungen, die ich bei Gero eingebaut habe, nun in die Alpha-Version eingebaut, bis das Problem behoben ist. Kannst du bitte ein Update machen und nochmal ein Log hochladen, wenn die openWB sich aufgehängt hat?
https://paste.openwb.de/rEfXiM2MO7iztce
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Nach dem letzten Update bekomme ich im Status bei dem Senec Speicher der über MQTT seine Daten über iobroker bekommt neuerdings
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('must be real number, not NoneType',)
Habe nichts im iobroker geändert. Mit der Version vom 01. Juli ohne Probleme die Anzeige
Mfg
Hefer
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('must be real number, not NoneType',)
Habe nichts im iobroker geändert. Mit der Version vom 01. Juli ohne Probleme die Anzeige
Mfg
Hefer
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Die Threads warten darauf, ins Log schreiben zu können. Ich habe die letzte Änderung am Logging rückgängig gemacht. Kannst Du bitte nochmal ein Update machen, ob das Aufhängen nun weg ist? Dann können wir den Fehler weiter eingrenzen.seaspotter hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 7:44 pmIch hab vorhin noch ein Update gemacht nachdem du das Logging eingebaut hast und kann gleich ab 20:29 mit einem Einfrieren dienen. Ich hab auch Smarthome Devices am StartLenaK hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 12:55 pm Ich habe die Logmeldungen, die ich bei Gero eingebaut habe, nun in die Alpha-Version eingebaut, bis das Problem behoben ist. Kannst du bitte ein Update machen und nochmal ein Log hochladen, wenn die openWB sich aufgehängt hat?
https://paste.openwb.de/rEfXiM2MO7iztce
-
- Beiträge: 1472
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
viewtopic.php?p=127404#p127404Hefer hat geschrieben: Mi Jul 02, 2025 8:14 pm Nach dem letzten Update bekomme ich im Status bei dem Senec Speicher der über MQTT seine Daten über iobroker bekommt neuerdings
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('must be real number, not NoneType',)
Habe nichts im iobroker geändert. Mit der Version vom 01. Juli ohne Probleme die Anzeige
Mfg
Hefer
Bitte ein Log hochladen.
-
- Beiträge: 188
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Hab ein Update gemacht, ich berichte ob nochmal ein Aufhängen kommt. Gestern Abend hab ich die Sicherung wieder genutztLenaK hat geschrieben: Do Jul 03, 2025 7:41 am Die Threads warten darauf, ins Log schreiben zu können. Ich habe die letzte Änderung am Logging rückgängig gemacht. Kannst Du bitte nochmal ein Update machen, ob das Aufhängen nun weg ist? Dann können wir den Fehler weiter eingrenzen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid