Ihaglc hat geschrieben: Sa Jul 05, 2025 9:45 am
@
viewtopic.php?p=129697#p129697
Die openWB hat, wie am Tag zuvor, zum gleichen Zeitpunkt keine Werte für EVU, Wechselrichter und Speicher mehr.
Laut Modbus-Proxiserver erscheinen folgende Fehlermeldungen:
2025-07-04 23:47:14,527 ERROR modbus-proxy.ModBus(192.168.2.134:502): write_read error [2/2]: ConnectionRefusedError(111, "Connect call failed ('192.168.2.134', 502)")
bc3b947b_modbus_proxy_2025-07-05T00-48-18.629Z.log
Nach Stoppen und Starten des Modbus Proxyservers sofort alles wieder normal
Da dieser Fehler erstmalig überhaupt und speziell zweimal mit der Version 2025-07-03 09:38:05 +0200 [a0b785f67] aufgetaucht ist, bin ich auf mein Backup mit 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] zurückgeschwenkt.
Abwarten, ob heute gegen Mitternacht wieder der Modbus zum Erliegen kommt...
openWB hat geschrieben: Sa Jul 05, 2025 11:02 am
Eher SE Thematik.
Der Modbus Proxy verschärft die Problematik zusätzlich erheblich.
Nach dem Rückschwenk auf 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] erscheinen zwar auch wieder Modbus-Proxy Fehlermeldungen zu Mitternacht, aber die Messwerte werden weiterhin angezeigt, auch die Standalone erhält weiterhin Werte.
Zuammengefasst liegt der Fehler bei mir also nicht, wie vermutet, an dem Solaredge SW-Stand ( wurde ja auch nicht aktualisiert), sondern besteht seit Änderung der openWB SW Version
2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]
zu
2025-07-03 09:38:05 +0200 [a0b785f67]
Vielleicht könnt Ihr damit herausfinden, was geändert wurde und nun schief läuft.
Vielen Dank