Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von tobstar1979 »

Ich habe eine 10,8 kWp PV Anlage OW Ausrichtung. Als BEV fahre ich einen Skoda Enya 85 und habe eine openWB Series 2 mit Phasenumschaltung.

Immer häufiger lädt der Enyaq nicht mehr, da zu viele Umschaltungen durchgeführt wurden.

Jetzt meine Idee: Wenn ich auf 22 KW "update" und dann bei PV-Laden "nur" 1 phasig einstelle, dann sollte er doch mit max 7,4 kw geladen werden, oder?! Das würde mir reichen um das ständige Umschalten zu verhindern.

Klappt mein Gedanke oder habe ich einen Denkfehler?!

Danke für Eure Hilfe!
openWB
Site Admin
Beiträge: 9553
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 86 times
Been thanked: 211 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von openWB »

Das sollte klappen. Unterstützen die meisten Autos.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 8578
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 157 times
Been thanked: 167 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von aiole »

Läuft bei mir genauso (22kW openWB) in Kombination mit einem BMW i3 1.Gen. Die hatten nur einen 1p-Lader mit 32A (7,4kW).
Gero
Beiträge: 4535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 257 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von Gero »

Ich habe nach Ablauf der KfW-Haltefrist meine openWB auch auf 22kW umstellen lassen. Aus dem Wunsch heraus, das "Loch" zwischen einphasig 3,6kW und dreiphasig 4,2kW zu schließen. Ob der Enyaq einpasig 32A kann würde ich vorher aber einmal abklären.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
laurooon
Beiträge: 42
Registriert: Di Jun 24, 2025 3:19 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von laurooon »

Gero hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 8:53 am Ich habe nach Ablauf der KfW-Haltefrist meine openWB auch auf 22kW umstellen lassen. Aus dem Wunsch heraus, das "Loch" zwischen einphasig 3,6kW und dreiphasig 4,2kW zu schließen. Ob der Enyaq einpasig 32A kann würde ich vorher aber einmal abklären.
War das bei dir einfach möglich? Musstest du dafür 32A Sicherungen installieren lassen? Was hat das gekostet? Die Umstellung selbst kostet ja "nur" 35€ bei openWB.
Gero
Beiträge: 4535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 257 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von Gero »

Natürlich muss die elektrische Installation die 32A hergeben und entsprechend abgesichert sein, deshalb ja der Hinweis auf den Elektriker. An dem "dicken Kabel" von der SIcherung zur Wallbox kommst Du nicht vorbei, denn ein Leiter bekommt ja die vollen 32A ab.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
laurooon
Beiträge: 42
Registriert: Di Jun 24, 2025 3:19 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 1 time

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von laurooon »

Gero hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 9:04 am Natürlich muss die elektrische Installation die 32A hergeben und entsprechend abgesichert sein, deshalb ja der Hinweis auf den Elektriker. An dem "dicken Kabel" von der SIcherung zur Wallbox kommst Du nicht vorbei, denn ein Leiter bekommt ja die vollen 32A ab.
Dickes 32A Kabel liegt schon, die Frage war halt was die 32A Sicherungen gekostet haben.
Gero
Beiträge: 4535
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 43 times
Been thanked: 257 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von Gero »

Die Sicherungsautomaten (Google Suchbegriff "dreipoliger B32") selbst kosten zwischen 20 und 40 Euros. Was dein Elektriker für's reinschrauben nimmt, musst Du ihn selber fragen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
aiole
Beiträge: 8578
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 157 times
Been thanked: 167 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von aiole »

https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Die Anmeldung der 22kW ist da eher herausfordernder.
LutzB
Beiträge: 4210
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 19 times
Been thanked: 136 times

Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?

Beitrag von LutzB »

aiole hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 9:29 am https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Die Anmeldung der 22kW ist da eher herausfordernder.
Wobei mit der Umsetzung §14a Anfang 2024 auch festgelegt wurde, dass der Netzbetreiber eine 22kW Wallbox nicht mehr ablehnen kann (zumindest pauschal). Ob das dann so unproblematisch ist, wie man jetzt glauben könnte, hängt sicher auch vom Netzbetreiber ab.
Antworten