Hallo
Habe Bausatz oWB2 mit Addon Platine.
Alles geht nur die Ladeleistung wird nicht angezeigt.
Welche ID muß ich beim SDM630 Ladezähler einstellen?
Habe 105 und 1 probiert geht aber nicht.
Modul ist" oWB1/2 mit geeichtem Zähler V2" eingestellt.
ID SDM630
-
- Site Admin
- Beiträge: 8648
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: ID SDM630
105 bei Einstellung v2.
Evse wird korrekt ausgelesen?
Evse wird korrekt ausgelesen?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: ID SDM630
Was meinst du mit EVSE wird ausgelesen?
Ladung wird gestartet nur keine Anzeige.
Am SDM wird auch die Leistung angezeigt.
Ladung wird gestartet nur keine Anzeige.
Am SDM wird auch die Leistung angezeigt.
-
- Beiträge: 7875
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 48 times
-
- Site Admin
- Beiträge: 8648
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: ID SDM630
Recht einfach zu überprüfen - wird das stecker Symbol hinter dem Ladepunkt angezeigt wenn geladen wird?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: ID SDM630
So, nun getestet.
Das Steckersymbol wird nicht angezeigt.
Wir mit voller Leistung geladen und Stop geht auch nicht.
Von der Addon geht A auf A zum EVSE und SDM sowie B auf B.
Ist so richtig?
Wie kann ich den Bus testen?
Ist die Addon defekt?
Das Steckersymbol wird nicht angezeigt.
Wir mit voller Leistung geladen und Stop geht auch nicht.
Von der Addon geht A auf A zum EVSE und SDM sowie B auf B.
Ist so richtig?
Wie kann ich den Bus testen?
Ist die Addon defekt?