beim vielen Lade-controllern (Phoenix etc) findet man Eingänge für die Schützklebe Detektion oder eine SW Überstomüberwachung.
Frage: ist eine Überstromüberwachung bereits integriert? D.h. Überwachung das das EV nur den max. Strom zieht den er darf, z.B. mit einer Karenzzeit von 15 Sekunden und 5% Aufschlag; natürlich nur beim Einsatz eines Zählers. Dann geht der LP und Controller sofort auf "Sperren".
Sicherheitsfeatures
-
- Beiträge: 7875
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 48 times
Re: Sicherheitsfeatures
Wenn das CP-Signal für Stop auf 0 gestellt wird, muss bereits das EV abschalten. EIn klebendes Schütz in der WB würde also nicht stören.
=> doppleter Schutz
Überstrom für die WB-Steuerung wird mit integrierter Sicherung abgefangen.
Das EV muss extrem viele Störsituationen bewältigen können. Bei der WB ist das nicht ganz so extrem.
=> doppleter Schutz
Überstrom für die WB-Steuerung wird mit integrierter Sicherung abgefangen.
Das EV muss extrem viele Störsituationen bewältigen können. Bei der WB ist das nicht ganz so extrem.
Re: Sicherheitsfeatures
Gemeint ist eine dynamische Überwachung mit ist soll Vergleich des Stromes. So machen es alle "kommerziellen" Steuerungen. Das verhindert Störungen durch fehlerhafte EVs.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8648
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: Sicherheitsfeatures
Definiere mal bitte „alle“ kommerziellen.
Und was ist deiner Meinung nach nicht mehr im Soll?
Und was ist deiner Meinung nach nicht mehr im Soll?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Sicherheitsfeatures
"Alle Kommezrielle Anbieter".. = die in z.B. Öffentlichen LP verbauten Controller, Menckes, Phoenix etc.openWBSupport hat geschrieben: ↑Di Aug 18, 2020 7:04 pm Definiere mal bitte „alle“ kommerziellen.
Und was ist deiner Meinung nach nicht mehr im Soll?
"A > Soll"= z.B. 1 Sek. Soll+1%
-
- Site Admin
- Beiträge: 8648
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 47 times
Re: Sicherheitsfeatures
Die openWB mit öffentlichen Ladestationen zu vergleichen halte ich für wenig sinnig, schließlich ist sie das nicht.
Der Vergleich geht eher zu Keba & Co.
Beim Soll dann Wirk- oder Blindleistung?
Der Vergleich geht eher zu Keba & Co.
Beim Soll dann Wirk- oder Blindleistung?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Sicherheitsfeatures
Die Leistung sehe ich nicht als wichtig an, wichtig ist jede Phase auf den max zul. Strom (zzgl. Karenzzeit) hin zu überwachen.Folgt das EV nicht den max. Vorgaben des Controllers, entspricht dies ja nicht den Vorstellungen des Betreibers. Gleiches betrift den Fall wenn das Schütz hängt oder die Kontakte verkleben.
Re: Sicherheitsfeatures
Nur wen es interessiert: New Motion hat eine sehr interessante Art das EV zuzuschalten (alle Relay 40A):
L1 - Relay1 - Relay3+Triax1parallel -EV
L2 - Relay2 - Relay4+Triax2parallel -EV
L3 - Relay2 - Relay5+Triax3parallel -EV
Hinter Relay1 und 2 wird die Spannung geprüft.
Zuerst gehen Relay1+2 an- aus-an: Das An- und Abscchalten der Spannung wird geprüft, sonst Fehler.
Nach 2 Sek werden die Tiacs1-3 geschaltet, dann nach 1 Sek Relay 3-5. Bei kurzen EV Ladepausen werden nur Relay 3-5 abgeschaltet.
Bei Ladeende erst Relay 3-5 aus, dann Relay 1-2 aus.
Durch Relay 1-2 wird immer sichergestellt dass auch beim Schalten in einen Kurzschluss oder Öffnen unter Volllast (von R3-5 und deren Kontakte kleben dann) abgeschaltet werden kann. Zudem könnte 1 phasig zugeschaltet werden. Durch die Triacs wird versucht Relay3-5 lastfrei schalten zu lassen.
Kumpliziert aber sicher.
L1 - Relay1 - Relay3+Triax1parallel -EV
L2 - Relay2 - Relay4+Triax2parallel -EV
L3 - Relay2 - Relay5+Triax3parallel -EV
Hinter Relay1 und 2 wird die Spannung geprüft.
Zuerst gehen Relay1+2 an- aus-an: Das An- und Abscchalten der Spannung wird geprüft, sonst Fehler.
Nach 2 Sek werden die Tiacs1-3 geschaltet, dann nach 1 Sek Relay 3-5. Bei kurzen EV Ladepausen werden nur Relay 3-5 abgeschaltet.
Bei Ladeende erst Relay 3-5 aus, dann Relay 1-2 aus.
Durch Relay 1-2 wird immer sichergestellt dass auch beim Schalten in einen Kurzschluss oder Öffnen unter Volllast (von R3-5 und deren Kontakte kleben dann) abgeschaltet werden kann. Zudem könnte 1 phasig zugeschaltet werden. Durch die Triacs wird versucht Relay3-5 lastfrei schalten zu lassen.
Kumpliziert aber sicher.