Sicherheitsfeatures

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Sicherheitsfeatures

Beitrag von Thomas »

beim vielen Lade-controllern (Phoenix etc) findet man Eingänge für die Schützklebe Detektion oder eine SW Überstomüberwachung.
Frage: ist eine Überstromüberwachung bereits integriert? D.h. Überwachung das das EV nur den max. Strom zieht den er darf, z.B. mit einer Karenzzeit von 15 Sekunden und 5% Aufschlag; natürlich nur beim Einsatz eines Zählers. Dann geht der LP und Controller sofort auf "Sperren".
aiole
Beiträge: 7874
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 43 times
Been thanked: 48 times

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von aiole »

Wenn das CP-Signal für Stop auf 0 gestellt wird, muss bereits das EV abschalten. EIn klebendes Schütz in der WB würde also nicht stören.
=> doppleter Schutz
Überstrom für die WB-Steuerung wird mit integrierter Sicherung abgefangen.

Das EV muss extrem viele Störsituationen bewältigen können. Bei der WB ist das nicht ganz so extrem.
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von Thomas »

Gemeint ist eine dynamische Überwachung mit ist soll Vergleich des Stromes. So machen es alle "kommerziellen" Steuerungen. Das verhindert Störungen durch fehlerhafte EVs.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von openWB »

Definiere mal bitte „alle“ kommerziellen.
Und was ist deiner Meinung nach nicht mehr im Soll?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von Thomas »

openWBSupport hat geschrieben: Di Aug 18, 2020 7:04 pm Definiere mal bitte „alle“ kommerziellen.
Und was ist deiner Meinung nach nicht mehr im Soll?
"Alle Kommezrielle Anbieter".. = die in z.B. Öffentlichen LP verbauten Controller, Menckes, Phoenix etc.

"A > Soll"= z.B. 1 Sek. Soll+1%
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von openWB »

Die openWB mit öffentlichen Ladestationen zu vergleichen halte ich für wenig sinnig, schließlich ist sie das nicht.
Der Vergleich geht eher zu Keba & Co.

Beim Soll dann Wirk- oder Blindleistung?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von Thomas »

Die Leistung sehe ich nicht als wichtig an, wichtig ist jede Phase auf den max zul. Strom (zzgl. Karenzzeit) hin zu überwachen.Folgt das EV nicht den max. Vorgaben des Controllers, entspricht dies ja nicht den Vorstellungen des Betreibers. Gleiches betrift den Fall wenn das Schütz hängt oder die Kontakte verkleben.
Thomas
Beiträge: 118
Registriert: Sa Jun 01, 2019 8:17 am

Re: Sicherheitsfeatures

Beitrag von Thomas »

Nur wen es interessiert: New Motion hat eine sehr interessante Art das EV zuzuschalten (alle Relay 40A):

L1 - Relay1 - Relay3+Triax1parallel -EV

L2 - Relay2 - Relay4+Triax2parallel -EV

L3 - Relay2 - Relay5+Triax3parallel -EV

Hinter Relay1 und 2 wird die Spannung geprüft.

Zuerst gehen Relay1+2 an- aus-an: Das An- und Abscchalten der Spannung wird geprüft, sonst Fehler.
Nach 2 Sek werden die Tiacs1-3 geschaltet, dann nach 1 Sek Relay 3-5. Bei kurzen EV Ladepausen werden nur Relay 3-5 abgeschaltet.
Bei Ladeende erst Relay 3-5 aus, dann Relay 1-2 aus.
Durch Relay 1-2 wird immer sichergestellt dass auch beim Schalten in einen Kurzschluss oder Öffnen unter Volllast (von R3-5 und deren Kontakte kleben dann) abgeschaltet werden kann. Zudem könnte 1 phasig zugeschaltet werden. Durch die Triacs wird versucht Relay3-5 lastfrei schalten zu lassen.
Kumpliziert aber sicher.
Antworten