Nachdem ich von dem Fehler in der letzten 2.1.9 ebenfalls betroffen war also wie empfohlen kurzer Prozess, letztes Image runtergeladen und auf die SD; die ist dabei natürlich hopps gegangen (aus einer gekauften standalone, als es die noch als Beta reduziert gab), also auch neue SD und Image drauf, auf die aktuelle 2.1.9 von heute und E3DC neu eingerichtet.
Ist ja eigentlich bis auf die IP eingeben nichts weiteres zu tun, die E3DC Systemkomponenten Zähler, WR, Speicher hinzuzufügen und fertig.
Leider hab ich in der Übersicht nur die passende WR Erzeugung und SoC des Speichers, der Zähler liefert intern anscheinend keine Daten zu Hausverbrauch bzw. Einspeisung. Da läuft nur die Standardlinie mit 315W (fiktivem) Verbrauch, fertig. Zählerwerte sollen eigentlich immer direkt vom E3DC kommen und müssen nicht von der openWB berechnet werden. Lief jetzt jahrelang wunderbar.
Hab ich eine triviale Einstellung verpasst? Ich bin durchs Menü, hab aber nichts mehr gefunden.
Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
-
- Beiträge: 222
- Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
-
- Beiträge: 4451
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 229 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Kuck doch mal auf der Status-Seite nach irgendwelchen Fehlermeldungen.
Eigentlich ist es ja genau so wie du sagst, e3dc klicken, IP-Adresse eingeben und dann die WR und den Speicher dazuklicken.
Eigentlich ist es ja genau so wie du sagst, e3dc klicken, IP-Adresse eingeben und dann die WR und den Speicher dazuklicken.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 222
- Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Danke.
Da wechselt sich tatsächlich eine Fehlermeldung (siehe unten) mit "kein Fehler" ab im 2 Sekunden Takt.
Struktur ist wie immer:
Da wechselt sich tatsächlich eine Fehlermeldung (siehe unten) mit "kein Fehler" ab im 2 Sekunden Takt.
Struktur ist wie immer:
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
-
- Site Admin
- Beiträge: 9429
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 174 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Was ist denn im Lastmanagement für den Hausverbrauch ausgewählt?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 222
- Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Hmm, hatte ich auf E3DC Zähler stehen, dachte das wäre schon immer so gewesen. Hatte das vorhin auch mal testweise umgestellt ohne Besserung. Jetzt nochmal, und nach einer stundenlangen Denksekunde kamen die gewünschten Werte wieder.
Manchmal ist es so einfach und man sollte bei Änderungen etwas mehr Geduld aufbringen
Manchmal ist es so einfach und man sollte bei Änderungen etwas mehr Geduld aufbringen

PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
-
- Site Admin
- Beiträge: 9429
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 174 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
Oder dran glauben das man doch zu den 99% gehört 

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 222
- Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: Neueinrichtung E3DC in 2.1.9, keine Zählerdaten Hausanschluss
So nach kurzem Urlaub nochmal Rückmeldung, dass nun doch alles läuft. Stellt man diesen Punkt aber um, dauert es mehre Sekunden, bis man im Chart etwas sieht. Das hatte ich nicht abgewartet.
Für alle zukünftigen: Also schön auf Standardeinstellung stehen lassen; funktioniert dann auch, wenn dem E3DC Zähler nicht alle externe WR bekannt sind und der Hausverbrauch daher (intern) automatisch auf null geht.
Für alle zukünftigen: Also schön auf Standardeinstellung stehen lassen; funktioniert dann auch, wenn dem E3DC Zähler nicht alle externe WR bekannt sind und der Hausverbrauch daher (intern) automatisch auf null geht.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x