Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber:

die MQTT Topics wurden ja teilweise angepasst.
Jetzt lese ich per HomeAssistant den SoC meines Fahrzeugs aus und lasse den auf meinen Default Mosquitto ins Topic

Code: Alles auswählen

openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/soc 
schreiben

In der Mosquitto Config habe ich eine Zeile

Code: Alles auswählen

topic openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/soc out
auf der openWB landet es aber im Topic:

Code: Alles auswählen

openWB/mqtt/vehicle/2/get/soc
Sprich das set verschwindet.

Nehme ich stattdessen den alten Pfad:

Code: Alles auswählen

openWB/set/vehicle/2/get/soc
so landet es auch auf der openWB wo es hingehört und der SoC wird richtig verarbeitet.
Seltsamerweise bekommt openWB/mqtt/vehicle/2/get/soc auch ein Retain-Tag und wird nie abgeräumt
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: MG4 (Luxury) und GWM Ora 3 (400Pro+)
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
thomas67648
Beiträge: 12
Registriert: Fr Sep 23, 2022 8:56 am

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von thomas67648 »

Wenn das Update hängt und kein aktuelles Backup vor dem 26.9 vorhanden ist, funktioniert auch folgendes:

Karte aus dem Raspi in openWB entnehmen.
Im PC (ich habe ein Linuxsystem, da klappt es problemlos) mit Kartenleser. rootfs aufrufen.
im Order /var/www/html/openWB/packages/helpermodules/
die Datei command.py

nach der Vorlage in Github https://github.com/openWB/core/commit/5 ... 1d87e4328b
ändern: Die roten Zeilen ab 825 ersetzen die grünen. (auch das "all" in Zeile 825 löschen!).
Danach Karte wieder einlegen und booten. Ohne Datenverlust konnte ich danach das neueste Update einspielen.

Gruß
Thomas
Frizzel
Beiträge: 194
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm
Has thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von Frizzel »

Hi,
ich habe das Problem dass meine WB und auch die Secondary direkt beim Abstecken eines Autos immer auf Sofort Laden umschalten. Wo kann ich denn das ändern? Oder ist das ein Bug? Bei allen vorherigen Ständen war es immer ohne Auswirkung. Nur seit 2.1.8 macht die Box immer direkt den Sofortlademodus rein.
VG
seaspotter
Beiträge: 401
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 105 times
Been thanked: 80 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von seaspotter »

Frizzel hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:07 pm Hi,
ich habe das Problem dass meine WB und auch die Secondary direkt beim Abstecken eines Autos immer auf Sofort Laden umschalten. Wo kann ich denn das ändern? Oder ist das ein Bug? Bei allen vorherigen Ständen war es immer ohne Auswirkung. Nur seit 2.1.8 macht die Box immer direkt den Sofortlademodus rein.
VG
Ankündigungen gelesen? viewtopic.php?t=11207 da steht alles drin, das das Verhalten so korrekt ist und sich jetzt so verhält.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Frizzel
Beiträge: 194
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm
Has thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von Frizzel »

Danke!! Da habe ich tatsächlich nicht genau genug gelesen.
JOGRA
Beiträge: 13
Registriert: Fr Jul 15, 2022 3:30 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von JOGRA »

Bei PV-Überschussladen und Umschaltung von 3 > 1 Phase wird der zu Verfügung stehende PV-Ertrag nicht korrekt verrechnet.

1. Beispiel vom 30.09.: nach Ablauf der Wartezeit (8 min) wird 3-phasiges Laden gestoppt (~13:58) und 1-phasiges Laden gestartet. Hätte man auf PV-Ertrag minus Hausverbrauch minus Reserve-Ladeleistung (2 kW) bei Vorgabe "Mindest-SoC des Speichers" (<85%) geachtet, hätte das Laden nicht mehr starten dürfen.

2. Beispiel vom 01.10.: nach Ablauf der Wartezeit (8 min) wird 3-phasiges Laden gestoppt (~15:24) und 1-phasiges Laden gestartet. Der PV-Ertrag liegt aber zu diesem Zeitpunkt nur noch bei ca. 1,4 kW und abzüglich Hausverbrauch hätte das Laden nicht mehr starten dürfen.

2025-09-30 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png
2025-09-30 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png (117.8 KiB) 273 mal betrachtet
Main-Log: https://paste.openwb.de/UOMT0BFQLh4Ncjf

2025-10-01 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png
2025-10-01 Screenshot PV-Laden Umsch. 3-1.png (143.96 KiB) 273 mal betrachtet
Main-Log: https://paste.openwb.de/ktcmRpMOzH3GzUX


Bitte bei Gelegenheit korrigieren - Danke :roll:
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series 2 Standard+ (kein Eigenbau) - V2.1.8 Release Patch 1
Gero
Beiträge: 4447
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 39 times
Been thanked: 227 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von Gero »

JOGRA hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 9:27 pm Bei PV-Überschussladen und Umschaltung von 3 > 1 Phase wird der zu Verfügung stehende PV-Ertrag nicht korrekt verrechnet.
Die Leistung wird im EVU-Zähler verrechnet, nicht in der openWB. Für die Umschaltung gelten die Ein- und Ausschaltschwellen, die auch für Ladestart und -ende gelten. Die Wartezeit zum Umschalten ist mindestens so lang wie die eingestellte Pufferzeit. Das ist eine Änderung zu 2.1.8.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Electric_Fan
Beiträge: 23
Registriert: Fr Aug 18, 2023 9:43 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von Electric_Fan »

thomas67648 hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 4:38 pm Wenn das Update hängt und kein aktuelles Backup vor dem 26.9 vorhanden ist, funktioniert auch folgendes:

Karte aus dem Raspi in openWB entnehmen.
Im PC (ich habe ein Linuxsystem, da klappt es problemlos) mit Kartenleser. rootfs aufrufen.
im Order /var/www/html/openWB/packages/helpermodules/
die Datei command.py

nach der Vorlage in Github https://github.com/openWB/core/commit/5 ... 1d87e4328b
ändern: Die roten Zeilen ab 825 ersetzen die grünen. (auch das "all" in Zeile 825 löschen!).
Danach Karte wieder einlegen und booten. Ohne Datenverlust konnte ich danach das neueste Update einspielen.

Gruß
Thomas
Vielen Dank für den Tipp!!!!
Das hat mir eine Menge Arbeit gespart, da mir aufgefallen war, dass die Samba Sicherung nicht/nie funktioniert hat und ich eine neue Speicherkarte hätte flashen müssen...
HansR
Beiträge: 129
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von HansR »

Gero hat geschrieben: Do Okt 02, 2025 4:52 am
JOGRA hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 9:27 pm Bei PV-Überschussladen und Umschaltung von 3 > 1 Phase wird der zu Verfügung stehende PV-Ertrag nicht korrekt verrechnet.
Die Leistung wird im EVU-Zähler verrechnet, nicht in der openWB. Für die Umschaltung gelten die Ein- und Ausschaltschwellen, die auch für Ladestart und -ende gelten. Die Wartezeit zum Umschalten ist mindestens so lang wie die eingestellte Pufferzeit. Das ist eine Änderung zu 2.1.8.
Hallo an die Runde,

das mit der Phasenumschaltung „ Pufferzeit zwischen automat. Phasenumschaltungen“ und „Einschaltschwelle“ bzw. „Abschaltschwelle“ habe noch nicht ganz verstanden.

Ich dachte, mit Phasenumschaltung wird nur die 1/3 Phasenschalterei berücksichtigt, mit Einschalt- bzw. Abschaltschwelle nur Ladebeginn bzw. Ladeende. Gibt es die genaue Funktionsbeschreibung noch irgendwo zum ruhigen nachlesen?

Gruß, Hans
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Cupra Born
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
Gero
Beiträge: 4447
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 39 times
Been thanked: 227 times

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1

Beitrag von Gero »

Ich hab' mich mit den "Ein- und Ausschaltschwellen" falsch ausgedrückt. Ich hätte besser "Wartezeit Ladestart & Phasenzuschaltung" bzw. "Wartezeit Ladeende & Phasenreduktion" schreiben sollen. Ich denke, dass für die Phasenhochschaltung 2x die Einschaltschwellleistung genommen wird.

Ansonsten helfen die ?-Texte vielleicht weiter?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten