Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
xwo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am
Has thanked: 7 times

Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von xwo »

Hallo,

ich nutze seit einigen Wochen die Funktion Zeitladen im PV Profil. Ich bilde damit einen Niedrig-Tarif ab. Bisher lud die Wallbox im eingestellten Zeitraum bis an dessen Ende oder bis zum Ziel-SOC des Fahrzeugs. Eingestellt ist das Laden mit drei Phasen.

Jetzt habe ich im Zeitladen noch einen Ziel-SOC eingestellt.
Das Laden startet wie immer zum Startzeitpunkt mit drei Phasen. Beim eingestellten Ziel-SOC im Zeitplan wird die Ladung unterbrochen und mit einer Phase weitergeladen. Aber bis zum Ziel-SOC des Fahrzeugs und es wird damit das Ende des Zeitplans ignoriert.
Das sollte doch so nicht sein. Im Log habe ich zum Zeitpunkt des Umschaltens nichts ungewöhnliches gefunden. Anbei ein paar Auszüge zum Zeitpunkt des Umschaltens. Der eine Fehler kommt quasi ununterbrochen im Log vor.
Zusätzlich scheint die openWB mal wieder regelmäßig die Verbindung zum EVU Kit zu verlieren.

Ein Fehler in der openWB oder ein Konfigurationsfehler?
Version 2.1.8-Patch4

Code: Alles auswählen

2025-11-25 01:23:26,512 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.

2025-11-25 01:24:56,152 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.

2025-11-25 01:25:07,933 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.

2025-11-25 01:25:16,238 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.

2025-11-25 01:25:16,423 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -373.21000000000004W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]

2025-11-25 01:25:25,709 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.

xwo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am
Has thanked: 7 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von xwo »

Habe die Ursache gerade selbst gefunden.
In der Nacht werden Tesla und Speicher geladen. Das Zeitladen ist im PV Modus aktiv, dort ist der Speichermodus Mindes-SOC gewählt. Der Tesla lädt entsprechend dem eingestellten Zeitprofil bis zum hinterlegten SOC, Ladung wird beendet.

Erreicht jetzt der Speicher den Mindest-SOC, gibt die openWB für den Tesla die Ladung frei, unabhängig vom Zeitprofil, da sie von einer normalen PV Ladung ausgeht.

Das ist so nicht gewollt. Zumal der Speicher weiter aus dem Netz geladen wird und somit keine Entladung stattfindet. Die openWB lädt also den Tesla weiter aus dem Netz. Sie erkennt nicht, dass keine Speicherentladung stattfindet. Also wird so lange geladen, bis der Tesla selbst abschaltet.

Also ist Zeitladen im PV Modus mit Speicher nur eingeschränkt nutzbar. Man muss also manuell einen anderen Modus für Tag und Nacht nutzen.
aiole
Beiträge: 8712
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 174 times
Been thanked: 203 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von aiole »

Zeitladen hat oft den use case "Vorklimatisierung" sls Basis. Bei dir ist das anders. Probier mal mit den dyn. Tarifen.
xwo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am
Has thanked: 7 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von xwo »

Danke für den Tipp. Aber das geht aus zweierlei Gründen nicht. Ich habe keine Möglichkeit gefunden einen Ziel SOC bei dem Tarif zu hinterlegen.
Das zweite Problem ist, ich kann bei dem 14a Profil keine zwei Nachkommastellen für die kWh eingeben. Zusätzlich scheint der Preis unterhalb des Wertes für Netzbezug liegen zu müssen.
ChristophR
Beiträge: 1441
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 92 times
Been thanked: 130 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von ChristophR »

Hast Du evtl. die erlaubte Entladeleistung oberhalb des Mindest-SoC höher als die Einschaltschwelle eingerichtet?
Sonst lädt er ja nicht ohne PV Ertrag.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
xwo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am
Has thanked: 7 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von xwo »

Ja, Einschaltschwelle 1,4kW und Entladeleistung 3kW.
openWB
Site Admin
Beiträge: 9875
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 118 times
Been thanked: 281 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von openWB »

Da kommt dann hier die zweite aktive Regelung in die Quere we. Ich das richtig verstehe!?
Die openWB rechnet halt erstmal nicht damit das sich der Speicher bewusst lädt.

Was für einer ist es?
Ggf wärst du ein guter Kandidat um die aktive Speichersteuerung auf Herz und Nieren zu testen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
xwo
Beiträge: 50
Registriert: Sa Feb 24, 2024 4:56 am
Has thanked: 7 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von xwo »

openWB hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 6:18 pm Was für einer ist es?
Ggf wärst du ein guter Kandidat um die aktive Speichersteuerung auf Herz und Nieren zu testen.
Das ist ein QCells/Solax Speicher. Da gibt es glaube noch nix. Ich hatte Anfang des Jahres angefangen eine Schnittstelle zu schreiben, aber bin daran gescheitert, dass ich nicht wusste wie ich das mit meiner openWB Wallbox getestet bekomme und weil das Frühjahr kam.
openWB
Site Admin
Beiträge: 9875
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 118 times
Been thanked: 281 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von openWB »

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ChristophR
Beiträge: 1441
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 92 times
Been thanked: 130 times

Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC

Beitrag von ChristophR »

xwo hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 6:10 pm Ja, Einschaltschwelle 1,4kW und Entladeleistung 3kW.
Probier doch mal 1kW erlaubte Entladeleistung, dann sollte es passen. Dann müssen wenigstens 500W vom Dach kommen.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Antworten