Benötige Empfehlung für einen AC Speicher

hominidae
Beiträge: 1471
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times

Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher

Beitrag von hominidae »

flea hat geschrieben: Fr Sep 01, 2023 1:37 pm
Ich plane ebenfalls einen MP2 5000 mit (erstmal) 2x US5000 zu kaufen. Das Ganze soll dann in einen Pylontech Batterieschrank (12HE).

Wie hast du auf der DC Seite die US5000 angeschlossen und abgesichert? Ich bin unsicher weil das 2m Batterieanschlusskabel von Pylontech ja nur 25mm2 ist. Victron schreibt was von 70mm2 und Absicherung 200A. Das Pylontech Kabel kann wohl 180A aber die Stecker nur 120A.
Ich wollte keinen Lynx oder so einbauen, die US5000 direkt an den MP2 anschließen.
Ich würde immer einen DC-Busbar empfehlen...Lynx Distributor hat ja schon Aufnahmen für die Sicherungen drin.
Spezialisten nehmen halt NH-Trenner und bauen sich den Busbar selbst und können da auch auf Batterieschalter zur Trennung verzichten.

Mit Busbar und 2x US5000 an einem MP2-5000 hast Du keine Probleme, wenn Du jeden US5000 direkt an den Busbar anschliesst.
Für das Pylontech-Kabel die 125A Sicherung vorgesehen.
Kabel zum MP2 in 70mm2 zum Busbar wenn es mehr als 1m ist...200A
Achtung Sicherungen nur in die PLUS-Seite.
aiole hat geschrieben: Fr Sep 01, 2023 8:47 pm Was gut geht, ist doppelt anbinden. Die Pylontechs haben immer 2x Plus und 2x Minus.
D.h. 1x die 2 PT's untereinander koppeln und dann 1x Plus vom oberen PT und 1x Plus vom unteren PT an die DC-Sicherung vor dem MP2-5000 führen. Das Gleiche mit 2x Minus.

Dann hast du mit 2x25=50mm2 angebunden. Bei 2m sollte das reichen. Notfalls den MP2 etwas drosseln (bei der Konfig mit dem USB-MK3 oder übers WEB-GUI).
Die Pylons und die PT-Kabel haben aber immer Amphenol-Stecker...die MP2 und Sicherungen haben ne M8 (Schraubverbindung) ... soll @flea die Kabel umbauen? Verstehe nicht ganz, wie das bei einem MP2 schön (Kraft- und Strom- schlüssig) verbunden werden soll, ohne Busbar.
aiole
Beiträge: 8693
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times

Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher

Beitrag von aiole »

Primär ging es zunächst um die Minimierung der Lasten auf der Pylontech-Seite (Amphenol-Stecker). Da bringen 2x plus und 2x minus viel, weil man am Stecker selbst nichts ändern kann.

Die MP2-Seite ist bei vielen Leuten mit gecrimpten Ringkabelschuhen konfiguriert (2x minus direkt auf MP2 und 2x plus über eine DC-Sicherung an MP2). Dazu braucht man passendes Werkzeug und die Ringkabelschuhe. Damit gehen auch hochstromfähige DIY-Busbars recht günstig. Eine Hydraulikzange aus CN kostet nicht viel. Alternativ ausleihen.
hominidae
Beiträge: 1471
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times

Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher

Beitrag von hominidae »

Ah, so wars gedacht...danke für die Erläuterung.
kai9555
Beiträge: 498
Registriert: Mi Feb 01, 2023 7:16 am
Has thanked: 24 times
Been thanked: 20 times

Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher

Beitrag von kai9555 »

Ich hol meinen eigenen Beitrag aus 2023 noch einmal raus. Aufgrund der Empfehlungen von euch (vielen Dank noch einmal) hab ich mir 2023 ein Victron System zusammengebastelt.

Nun möchte ich das System auf 3 Phasen erweitern. Ohne Notstrom, als AC out ist nicht belegt. Eine Frage treibt mich jedoch um: Benötige ich auf der DC Seite eine Sicherung zwischen Pylontech Akkus und der Sammelschiene (Victron Lynx Power In)?

Aktueller Zustand:
1x MP 3000 GX 48V
1x Pylontech 5000 + 2x Pylontech 3000 mit einem Pylontech Batterieanschlusskabelset (25mm2)

Geplant:
- 1x MP2-3000GX + 2x MP2-3000 48V mit Victron Lynx Distributor und 125A Sicherung
- Akku bleibt gleich nur je Akku ein eigenes Pylontech Batterieanschlusskabelset (Also in der Summe 3 Stück mit je 2x 25mm2) über Victron Lynx Power In

Gelesen habe ich nun unterschiedliche Aussagen - die Einen meinen es ist keine weitere Sicherung vom Akku zur Sammelschiene nötig, die anderen sagen es ist unbedingt nötig.

Wenn es unbedingt nötig ist, dann würde ich statt dem "Victron Lynx Power In" noch einen zweiten Victron Lynx Distributor nehmen und entsprechende Sicherung bestücken oder?
🔌 Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone

☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)

🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Antworten