Kann mMn entweder an einer falsch eingestellten Meter ID liegen:Bogie hat geschrieben: So Dez 21, 2025 9:47 am Hausverbrauch wird nicht korrekt berechnet.
Im Status hat der SE-Zähler ab und zu eine Fehlermeldung.
Wenn ich die Regelgeschwindigkeit auf sehr langsam stelle, bekomme ich keine Fehlermeldung im Status angezeigt - der Hausverbrauch passt trotzdem nicht.
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
Bei mir steht die auf 2. (Müsste aber so am SE Meter und in der Set App auch so stehen. Mir wurde hier immer gesagt die muss auf 2 und nicht 1 stehen.)
Oder deine Struktur passt nicht ganz.
Oder deine SE Firmware grätscht dazwischen.
Aber dafür wäre sonst sicher ein extra Thread ganz gut.
VG