Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

LutzB
Beiträge: 4237
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von LutzB »

Für Bestandsanlagen ist das Dimm-Kit das Mittel der Wahl. Begrenzung über Kontakte gab es schon gefühlt immer.
krebs8
Beiträge: 501
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 34 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von krebs8 »

Interessanter Artikel zu HEMS allgemein.
https://dezentralo.com/blog/home-energy ... -vergleich
OpenWB ist da (noch?) nicht genannt.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
KOnan
Beiträge: 25
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 13 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

Gemäß VDE Empfehlung siehe link unten Kapitel 2.2:
..eine Dokumentation auf Betreiberseite im Interesse des Betreibers zu empfehlen...

Folgende Informationen sollten zu jedem Steuerungsvorgang mindestens protokolliert werden, damit ein eindeutiger Nachweis über die Ausführung des Steuerbefehls gegeben ist. Dabei ist es unabhängig, ob die Informationen aus der SteuVE bzw. dem EMS direkt oder über ein entsprechendes Backendportal stammen:
  • Leistungswerte, mindestens vom Zeitpunkt der Ansteuerung bis zum Ende der Ansteuerung zuzüglich eines angemessenes Zeitfenster, z. B. 10 Minuten, Leistung je Phase (sofern verfügbar) in Kilowatt mit mindestens einer Nachkommastelle, in Abständen von einer Minute
  • Beginn, Ende und Höhe des Steuerbefehls
  • Mindestens letzter Leistungswert unmittelbar vor Ausführung des Steuerbefehls
  • Zeitstempel zu jeder Information
Diese MINDEST-Dokumenation wäre von OpenWB für viele Geräte ohne Anpassung ggfs. realisierbar. Damit ist keine Heartbeat bzw. Fallback Funktion der SteuVE enthalten. Ein eindeutiger Nachweis, wie behauptet, ist dies aber nicht :? und nur indirekt nachgewiesen, wenn eine Leistungsreduzierung erfolgt.
Dass das OpenWB team für uns Nutzer die Protokollierung nur auf Basis von Heartbeat / Fallback macht halte ich demnach für sehr sinnvoll. ;)

Alternativ wäre die Umsetzung von VDE-AR-E 2829-6-1 (z.B. EEBUS in der SteuVE) und damit entfalle die Notwendigkeit der Betreiberdokumentation.

März 25 - Mindestanforderungen an die technische Umsetzung und die Dokumentation...
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
KOnan
Beiträge: 25
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 13 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

Steuersignale sollen bald auch ohne Steuerbox, also direkt vom SMGW gesendet werden können (Beispiel ppc-ag.de)
Ungeachtet der anderen Vorteile ist offenbar die Bildung der Warnmeldung nun im SMGWplusVorort möglich.

Steuerung von Flexibilitäten direkt aus dem Smart-Meter-Gateway ohne Steuerbox erfolgreich getestet

PPC-SMGWplus Software Upgrade

"Interoperabilität: Zwischen SMGWplus und EMS bzw. steuerbarer Anlage läuft die Kommunikation über das EEBUS Protokoll.

Schwellwertwecker: Im Gegensatz zu anderen Lösungen werden beim SMGWplus Messwerte und Steuersignale vom selben Gerät verarbeitet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit zum Abgleich der Daten. Insbesondere, wenn ein separater Zähler für die steuerbaren Anlagen verwendet wird, kann das SMGWplus direkt prüfen, ob Steuersignale umgesetzt werden, um bei einer Abweichung eine Warnung an den MSB verschicken.


Nachweiserbringung
Jedes Steuersignal, das auf dem SMGWplus eingeht, wird in einer Logdatei dokumentiert, ebenso wie die Rückmeldung (ACK/NACK) des EMS bzw. der steuerbaren Anlage. Der GWA kann diese Logdatei jederzeit auslesen und somit prüfen, ob ein Signal in der Liegenschaft eingetroffen ist und umgesetzt wurde."

Aber warum macht man das nicht schon mit Relais-Steuerung und Auswertung über Stellbefehl und Messwert z.B. beim MSB :?:

Und was ergibt sich daraus für die Aufgaben eines (lokalen) EMS?
OpenWB, versorgt mit EEBUS Schaltsignal und Zählerdaten (Summe aller SteuVE) könnte uns als Betreiber
  • je SteuVE eine Warnung generieren, wenn die SteuVE nicht fähig ist einen Steuerbefehl umzusetzen (wurde ja bereits mit Heartbeat/Failsafe diskutiert)
  • einen automatisierbaren Testlauf mit z.B. einstellbaren 3 Monaten Zeitintervall oder manuell ausgelöst integrieren, der unter Last die Funktion prüft
    Sollten erfolgreiche Testläufe auch in die Logdatei des SMGW geschrieben werden?
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
openWB
Site Admin
Beiträge: 9891
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von openWB »

Du bekommst aktuell nichtmal Zählerdaten verwertbar live daraus...
Das wäre mal wirklich sinnvoll, dann könnte man sich so manchem extra Zähler ggf. sparen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
hominidae
Beiträge: 1477
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 35 times
Been thanked: 31 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von hominidae »

KOnan hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 12:13 pm Aber warum macht man das nicht schon mit Relais-Steuerung und Auswertung über Stellbefehl und Messwert z.B. beim MSB :?:
Der GWA ist laut MsbG als Aufgabe dem MSB eh zugeordnet, ist also quasi schon so...der GWA hebt die Daten eben rechtssicher auf, also schon OK so.

Die Auswertung ist allerdings in der Verantwortung des VNB, da muss der sich drum kümmern und diese beim GWA anfragen.
KOnan
Beiträge: 25
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 13 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

openWB hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 12:25 pm Du bekommst aktuell nichtmal Zählerdaten verwertbar live daraus...
Das wäre mal wirklich sinnvoll, dann könnte man sich so manchem extra Zähler ggf. sparen.
Ist das wirklich so?
z.B. WAGO bietet nun hierfür auch kommerzielle Lösungen zur Integration:
ctrlX OS - EEBUS Connector

mit diversen EEBUS use case Implementierungen (siehe link unten).


"Überwachung des Netzanschlusspunkts (MGCP)
Ermöglicht es dem System, Messdaten vom Netzanschlusspunkt zu übertragen, wie Spannung und Frequenz am Netzanschlusspunkt sowie Energie, Energie oder Strom, die in das Netz eingespeist oder aus dem Netz entnommen werden. Der Energiemanager kann den Gesamtenergieverbrauch innerhalb seiner Regelalgorithmen nutzen, Verbrauchsberechnungen durchführen oder die Daten visualisieren. Zusätzlich kann der VNB auf den gesamten Stromverbrauch von der Steuereinheit zugreifen, um Hotspots zu identifizieren oder die Netzqualität anhand von Spannungs- und Frequenzdaten zu bewerten."

EEBUS Connector App für ctrlX OS
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
openWB
Site Admin
Beiträge: 9891
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von openWB »

Ist das wirklich so?
Mir ist nichts gegenteiliges im Feld bekannt das es möglich wäre.
Kannst du bei dir schauen ob Werte kommen?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Gero
Beiträge: 4766
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 55 times
Been thanked: 306 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von Gero »

Witzig - ctrl-x ist ja das kleine zerstörericher Geschwisterchen von ctrl-c, welches ja das Kopierte stehen lässt…

:D
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
KOnan
Beiträge: 25
Registriert: Mo Mär 20, 2023 1:45 pm
Has thanked: 13 times

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Beitrag von KOnan »

openWB hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 1:13 pm ...
Kannst du bei dir schauen ob Werte kommen?
Meine OpenWB habe ich als SteuVE angemeldet und will sobald V2.1.9 verfügbar ist die Schnittstelle mit dem kommenden SMGW/Steuerbox testen.
Aktuell hat mein Elektriker den Auftrag auch noch nicht bestätigt. In dieser Kommunikation werden ja keine Zählerwerte übertragen, wenn ich das richtig sehe :arrow:

In meinem beruflichen Umfeld setzen wir kein WAGO CTRL-X ein (SIMATIC).
Aber vielleicht gibt es im Forum jemand, der WAGO nutzt oder bei WAGO arbeitet :?:
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung