Moin in die Runde.

Ich habe sicher ein Brett vorm Kopf, komme aber nach dem Lesen der Anleitungen und des Wiki nicht weiter.
Hatte bislang seit 2020 die Software 1.X, alles lief ohne Probleme. Die Einrichtung war damals auch easy.

Nun musste ich wegen einer defekten SD Karte wechseln und habe mich endlich auf 2.X stürzen wollen.

Es klappt aber nicht. Daher bitte ich um kurze Hilfe hier im Forum, bevor ich den Support anschreibe.

openWB series2 standard+
1 Ladepunkt
E3DC Wechseltrichter + Speicher
Photovoltaikanlage (aktuell wettertechnisch komplett auf Null :) )
Mustang Mach E (leider kein Auslesen des SOC möglich)
--> Fahrzeug ist angesteckt, lädt aber nur mit ca. 2,5 kWh
--> ich kann nirgends die Ladeeinstellung analog 1.9 ändern (meine die kW per Schieberegler an der Box oder auf der Weboberfläche)
--> die Fehlermeldung auf der Statusseite kann ich nicht ändern, habe zig mal neu konfiguriert und schon viel getestet.

Komme leider nicht weiter, wer kann den entscheidenden Hinweis für diese einfache Konfiguration geben?

1_Komponenten.png
1_Komponenten.png (49.12 KiB) 142 mal betrachtet
2_Ladepunkte.png
2_Ladepunkte.png (51.72 KiB) 142 mal betrachtet
3_Lastmanagement.png
3_Lastmanagement.png (57.65 KiB) 142 mal betrachtet
4_Statusseite.png
4_Statusseite.png (65.74 KiB) 142 mal betrachtet
Gero
Beiträge: 4903
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 62 times
Been thanked: 328 times

Re: Hilfe Konfiguration E3DC

Beitrag von Gero »

Du musst eine Komponente des Heratellers e3dc auswählen. Dann da EVU, Wechselrichter und Speicher dazuklicken. Eine IP-Adresse eingeben.

Das ist alles für e3dc.

Beim Ladepunkt standard / interner Ladepunkt auswählen. Keine IP-Adresse nötig.

Mehr ist da wirklich nicht.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
seaspotter
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 126 times
Been thanked: 105 times

Re: Hilfe Konfiguration E3DC

Beitrag von seaspotter »

Am besten auch einfach mal die YT Videos zur Einrichtung ansehen, dort ist vieles erklärt: viewtopic.php?t=8815
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
electron
Beiträge: 1141
Registriert: So Aug 23, 2020 5:11 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 110 times

Re: Hilfe Konfiguration E3DC

Beitrag von electron »

Die Regler für die Anpassung des Ladestroms müsstest Du im Ladeprofil finden, das dem Fahrzeug zugewiesen ist. In der 2.X sind die meisten Einstellungen dem Fahrzeug zugewiesen nicht dem Ladepunkt wie in 1.X.
Die Konfiguration des Ladepunktes sieht für mich ok aus. Bei mir (habe die gleiche Box) ist es genauso konfiguriert. Die Fehlermeldung bei Dir ist daher komisch. Du hast allerdings recht hohe IDs für die beiden Komponenten (5 und 8), d.h. Du hast schon einiges zu konfigurieren versucht und dann wieder gelöscht. Möglicherweise sind da irgendwelche gelöschten Komponenten doch noch halb aktiv und bringen die ganze Konfiguration durcheinander. Ich würde die Konfiguration nochmal ganz zurücksetzen und nochmal frisch beginnen, am Besten mit dem Einrichtungs-Assistenten. Und, wie von Gero empfohlen, auch den Wechselrichter und Speicher innerhalb der E3DC-Komponente einrichten.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
marcusw
Beiträge: 18
Registriert: Fr Feb 28, 2020 8:04 am

Re: Hilfe Konfiguration E3DC

Beitrag von marcusw »

Danke für die fixen und guten Antworten! - Ich habe alles umgesetzt. War doch etwas anders als 1.9X :-)
- Resett und das System über den Konfigurator neu aufgesetzt
- alles nur einmal durchgeführt
- die ID des Ladepunktes war dann schon auf 4 gesetzt, das verwundert mich etwas
- mein Fahrzeug lädt erneut mit ca. 2,5 kW
- Fehlermeldung ist immer noch vorhanden

Irgendwas ist noch verkehrt. Das Video habe ich gesehen.

5_Hauptseite.png
5_Hauptseite.png (56.2 KiB) 30 mal betrachtet
Gero
Beiträge: 4903
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 62 times
Been thanked: 328 times

Re: Hilfe Konfiguration E3DC

Beitrag von Gero »

Meld' dich mal beim Support mit der eingebauten Support-Funktion im Menü.