Danke, bin jetzt auf diese Alpha gegangen und es scheint zu funktionieren.Philip hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 9:01 amSchau mal hier - die 2.2.0 scheint "dein Patch" zu sein.therobbot hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 5:41 am
Danke. Ist noch ein Patch geplant oder wird es die nächste Version werden?
Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
-
therobbot
- Beiträge: 429
- Registriert: So Mai 16, 2021 6:09 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
-
Pendragon
- Beiträge: 154
- Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Moin!
Seit dem Update auf 2.1.9 habe ich ein Problem mit einem meiner Shelly(3EM-63 Gen3), welcher die PV-Anlage misst.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Firmwareaktualisiert, weshalb ich nicht sicher weiß was die Quelle ist.
https://paste.openwb.de/ecMd03kpHGr7UrX
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:
Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
Seit dem Update auf 2.1.9 habe ich ein Problem mit einem meiner Shelly(3EM-63 Gen3), welcher die PV-Anlage misst.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Firmwareaktualisiert, weshalb ich nicht sicher weiß was die Quelle ist.
https://paste.openwb.de/ecMd03kpHGr7UrX
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:
Code: Alles auswählen
Modulmeldung: <class 'IndexError'> ('list index out of range',)Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
-
Christoph11
- Beiträge: 19
- Registriert: Mo Mär 06, 2023 11:37 am
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hallo zusammen,
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
-
Pendragon
- Beiträge: 154
- Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Stell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Code: Alles auswählen
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state/manual_socopenWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Ich möchte mich der Meldung anschließen. Gleicher Shelly, messe damit aber nur zusätzlich ein Balkonkraftwerk-Wechselrichter.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 12:02 pm Moin!
Seit dem Update auf 2.1.9 habe ich ein Problem mit einem meiner Shelly(3EM-63 Gen3), welcher die PV-Anlage misst.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Firmwareaktualisiert, weshalb ich nicht sicher weiß was die Quelle ist.
https://paste.openwb.de/ecMd03kpHGr7UrX
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:Code: Alles auswählen
Modulmeldung: <class 'IndexError'> ('list index out of range',)
Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
Gehe ich auf die vorherige Version zurück funktioniert es wieder.
Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
Gibt es Hinweise oder Ratschläge was das sein könnte?
Danke und Grüße!
-
Pendragon
- Beiträge: 154
- Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Der Unterschied ist, das die Zäher Hardcoded 3 Phasen haben:Alex88 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 3:55 pm Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
Code: Alles auswählen
for i in range(0, 3):Code: Alles auswählen
for i in range(len(meters)):Edit:
Habe den commit gefunden. Es liegt an der Integration von Zweiphasigen Zählern, die Lena hinzugefügt hat:
https://github.com/openWB/core/commit/8 ... 617eeb7022
Edit 2:
Kann funktionieren: https://github.com/openWB/core/pull/3132
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
-
LenaK
- Beiträge: 1752
- Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 166 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Das MQTT-Modul ist für die Übetragung des SoC per MQTT. Das manuell SoC-Modul für die Eingabe des SoC in der Oberfläche.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 2:04 pmStell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die RückmeldungenDamit berechnet er dann auch beim Laden den Ladezustand automatischCode: Alles auswählen
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
Bitte die offizielle Schnittstelle für die Übetragung des SoC per MQTT nutzen und auf MQTT-Modul stellen. Dort findest Du auch die Dokumentation der Topics.
Für die Berechnung des SoC während der Ladung die Option "SoC während der Ladung berechnen" aktivieren.
-
Pendragon
- Beiträge: 154
- Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Cool! Die automatische Berechnung gab es vor einem Jahr noch nicht, weshalb ich den Workaround noch so laufen habe.LenaK hat geschrieben: Di Feb 10, 2026 7:03 amDas MQTT-Modul ist für die Übetragung des SoC per MQTT. Das manuell SoC-Modul für die Eingabe des SoC in der Oberfläche.Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 2:04 pmStell auf manuell und dann schick an:Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die RückmeldungenDamit berechnet er dann auch beim Laden den Ladezustand automatischCode: Alles auswählen
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
Bitte die offizielle Schnittstelle für die Übetragung des SoC per MQTT nutzen und auf MQTT-Modul stellen. Dort findest Du auch die Dokumentation der Topics.
Für die Berechnung des SoC während der Ladung die Option "SoC während der Ladung berechnen" aktivieren.
Dann werde ich bei mir auch mal die Topics umstellen
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Moin!
Habe hier auf meiner Serien2 Custom noch Release 2.1.7-Patch.5 installiert und möchte mal wieder ein SW Update machen.
Muss ich mich auf eine mittlere Katastrophe einstellen weil sich MQTT Punkte geändert haben und somit die ioBroker Integration oder geht das Update problemlos?
Danke für Infos.
Habe hier auf meiner Serien2 Custom noch Release 2.1.7-Patch.5 installiert und möchte mal wieder ein SW Update machen.
Muss ich mich auf eine mittlere Katastrophe einstellen weil sich MQTT Punkte geändert haben und somit die ioBroker Integration oder geht das Update problemlos?
Danke für Infos.
-
seaspotter
- Beiträge: 640
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 130 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Es ist bei jedem Update ratsam die MQTT Verbindung temporär zu deaktivieren um sich nicht seine komplette Konfig zu zerschiesen und in Probleme zu rennen, weil nicht immer nur gelesen sondern auch geschrieben wird. Im Anschluss die Topics prüfen die wirklich gebraucht werden und ggf. neu abonnieren. Das ist aber generell immer so. Bzw. ggf. am besten gleich auf die neue simpleAPI mit HTTP wechseln.hg6807 hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 6:34 am Moin!
Habe hier auf meiner Serien2 Custom noch Release 2.1.7-Patch.5 installiert und möchte mal wieder ein SW Update machen.
Muss ich mich auf eine mittlere Katastrophe einstellen weil sich MQTT Punkte geändert haben und somit die ioBroker Integration oder geht das Update problemlos?
Danke für Infos.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S