Support...

aiole
Beiträge: 8964
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 237 times
Been thanked: 253 times

Re: Support...

Beitrag von aiole »

Zumindest ist der Eli jetzt weitergebildet und weiß, dass er bei jeder WB mind. 5 dicke + eine dünne Leitung anzuschließen hat :mrgreen: .
Glückwunsch zum funktionierenden System!
ChristophR
Beiträge: 1649
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 125 times
Been thanked: 184 times

Re: Support...

Beitrag von ChristophR »

MikeXXL hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 10:09 am Das CP-kabel war nicht angeschlossen. Ich muss aber gestehen, für einen Elektriker ist der Hinweis in der Installationasnleitung schlecht geschrieben und die Reihenkelmme nimmt dort keiner wahr.
Aber dem Elektriker müsste doch auffallen, dass er ein Kabel übrig hat?
Er lässt doch in einer Steckdose auch nicht einfach den Schutzleiter frei rumhängen.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
KLez
Beiträge: 139
Registriert: Do Dez 29, 2022 12:50 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times

Re: Support...

Beitrag von KLez »

@MikeXXL: Mein ernstgemeinter Tip: Such Dir einen besseren Elektriker.
Antworten