Hallo Zusammen,

mein ID Buzz ist neu an der openWB - und hat ein paar "Problemchen". Am Wochenende hat die PV-Ladung abgebrochen, wegen zu vielen Fehlversuchen bei der Phasenumschaltung und jetzt steht im Status "Ladevorgang wird gestartet", aber ohne weitere Reaktion. Zuvor wurde das Auto geladen (13,7 kWh - ca. 2h lang). Das Auto meldet einen "Fehler beim Laden".

Im Ladelog steht folgendes - ständig wiederholt:

Code: Alles auswählen

2026-03-02 15:35:33,980 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-02 15:35:33,994 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=16.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2098752.93, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[234.22, 233.46, 233.42], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772462130.324636, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-02 15:35:34,028 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:35:34,229 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2026-03-02 15:35:34,812 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.249267578125, 233.5058135986328, 233.30978393554688], frequency=49.919925689697266, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:34,841 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.249267578125, 233.5058135986328, 233.30978393554688], frequency=49.919925689697266, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:34,898 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.249267578125, 233.5058135986328, 233.30978393554688], frequency=49.919925689697266, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:34,936 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.249267578125, 233.5058135986328, 233.30978393554688], frequency=49.919925689697266, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:35,023 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-02 15:35:35,029 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2026-03-02 15:35:35,042 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:35:36,392 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-02 15:35:36,398 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=16.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2098752.93, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[234.25, 233.51, 233.31], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772462130.324636, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-02 15:35:36,415 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:35:36,612 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2026-03-02 15:35:37,228 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.207275390625, 233.48223876953125, 233.29702758789062], frequency=49.90359878540039, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:37,256 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.207275390625, 233.48223876953125, 233.29702758789062], frequency=49.90359878540039, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:37,310 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.207275390625, 233.48223876953125, 233.29702758789062], frequency=49.90359878540039, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:37,344 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.207275390625, 233.48223876953125, 233.29702758789062], frequency=49.90359878540039, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=16.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:35:37,371 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-02 15:35:37,384 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2026-03-02 15:35:37,396 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']


Könnt Ihr Euch einen Reim daraus machen?

Anlage:
openWB Series 2 Standard+
SW 2.1.9 (2026-01-19 - habe gerade gesehen, dass es noch eine neuere Version gibt).

Fahrzeugprofil:
openWB_20260302.png
openWB_20260302.png (146.32 KiB) 182 mal betrachtet
Vielen Dank und Grüße,
Philip
Philip
Beiträge: 247
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von Philip »

Ich habe den Buzz nochmals abgesteckt, die Zündung ein- und ausgeschaltet und wieder eingesteckt - daraufhin hat die Ladung begonnen.

Das hier müsste der Log-Auszug dazu sein:

Code: Alles auswählen

2026-03-02 15:56:49,103 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-02 15:56:49,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2098752.93, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.34, 232.26, 231.84], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772463400.812185, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-02 15:56:49,147 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:49,315 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2026-03-02 15:56:49,898 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.14942932128906, 232.2506866455078, 231.279541015625], frequency=49.89020919799805, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:49,922 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.14942932128906, 232.2506866455078, 231.279541015625], frequency=49.89020919799805, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:50,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.14942932128906, 232.2506866455078, 231.279541015625], frequency=49.89020919799805, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:50,026 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.14942932128906, 232.2506866455078, 231.279541015625], frequency=49.89020919799805, imported=2098752.9296875, exported=0, power=0, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:50,053 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-02 15:56:50,059 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2026-03-02 15:56:50,068 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:51,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-02 15:56:51,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=6.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2098752.93, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.15, 232.25, 231.28], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772463410.355748, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-02 15:56:51,517 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:51,695 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2026-03-02 15:56:52,399 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[5.044225215911865, 0.0, 0.0], powers=[1148.8524169921875, 0.0, 0.0], voltages=[229.5443572998047, 232.76373291015625, 231.60552978515625], frequency=49.92210006713867, imported=2098752.9296875, exported=0, power=1148.8524169921875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9943996667861938, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:52,418 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[5.044225215911865, 0.0, 0.0], powers=[1148.8524169921875, 0.0, 0.0], voltages=[229.5443572998047, 232.76373291015625, 231.60552978515625], frequency=49.92210006713867, imported=2098752.9296875, exported=0, power=1148.8524169921875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9943996667861938, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:52,479 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[5.044225215911865, 0.0, 0.0], powers=[1148.8524169921875, 0.0, 0.0], voltages=[229.5443572998047, 232.76373291015625, 231.60552978515625], frequency=49.92210006713867, imported=2098752.9296875, exported=0, power=1148.8524169921875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9943996667861938, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:52,498 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[5.044225215911865, 0.0, 0.0], powers=[1148.8524169921875, 0.0, 0.0], voltages=[229.5443572998047, 232.76373291015625, 231.60552978515625], frequency=49.92210006713867, imported=2098752.9296875, exported=0, power=1148.8524169921875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9943996667861938, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:52,537 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-02 15:56:52,544 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2026-03-02 15:56:52,558 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:54,044 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2026-03-02 15:56:54,051 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:155} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[5.04, 0.0, 0.0], evse_current=6.0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2098752.93, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1148.85, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[229.54, 232.76, 231.61], error_timestamp=None)), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], error_timestamp=None)), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1772463410.355748, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2026-03-02 15:56:54,094 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:54,290 - {modules.common.evse:56} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2026-03-02 15:56:54,871 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[5.60422945022583, 0.0, 0.0], powers=[1279.785888671875, 0.0, 0.0], voltages=[229.50210571289062, 232.84539794921875, 231.84371948242188], frequency=49.943233489990234, imported=2098754.8828125, exported=0, power=1279.785888671875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9946775436401367, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:54,893 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[5.60422945022583, 0.0, 0.0], powers=[1279.785888671875, 0.0, 0.0], voltages=[229.50210571289062, 232.84539794921875, 231.84371948242188], frequency=49.943233489990234, imported=2098754.8828125, exported=0, power=1279.785888671875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9946775436401367, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:54,941 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[5.60422945022583, 0.0, 0.0], powers=[1279.785888671875, 0.0, 0.0], voltages=[229.50210571289062, 232.84539794921875, 231.84371948242188], frequency=49.943233489990234, imported=2098754.8828125, exported=0, power=1279.785888671875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9946775436401367, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:54,962 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[5.60422945022583, 0.0, 0.0], powers=[1279.785888671875, 0.0, 0.0], voltages=[229.50210571289062, 232.84539794921875, 231.84371948242188], frequency=49.943233489990234, imported=2098754.8828125, exported=0, power=1279.785888671875, serial_number=240695211, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.9946775436401367, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=6.0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05], version=2.1.9, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-03-02 15:56:54,989 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:227} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2026-03-02 15:56:54,994 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2026-03-02 15:56:55,004 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2026-03-02 15:56:56,352 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:153} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
Hilft das? Meines Erachtens geht es auch nicht um einen "Fehler", sondern eher um die Frage, welche Einstellungen ich optimieren kann, damit der Buzz zuverlässig und ausdauernd lädt.

Vielen Dank!
seaspotter
Beiträge: 568
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 139 times
Been thanked: 120 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von seaspotter »

Generell wäre ein Main Log und nicht nur ein Auszug aus dem Ladelog hilfreicht um daraus vielleicht mehr lesen zu können.

VW Fahrzeuge haben öfters mal seit kurzem das Problem, dass die 6A Mindeststrom nicht ausreichen, probier mal den Mindeststrom auf 8A hochzustellen, ob er damit zuverlässiger lädt und ggf. die erlaubte Stromabweichung auch höher stellen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Philip
Beiträge: 247
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von Philip »

Vielen Dank, @seaspotter!

Hier das Main-Log - die Ladung wurde ca. 15:50 gestoppt und ca. 15:55 wieder gestartet. Ich konnte leider im Log auf den ersten Blick nicht feststellen, welcher Bereich nun für die Fehlersuche helfen würde...

die 8A Mindeststrom probiere ich aus. Was ist denn für die Stromabweichung ein guter Richtwert? Bisher ist dort 1A angegeben (siehe Screenshot oben).

Danke und Grüße!
Philip
seaspotter
Beiträge: 568
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 139 times
Been thanked: 120 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von seaspotter »

Also man sieht im Log das du bis 15:16 3phasig lädst, dann ist aber nicht mehr genug Überschuss für 3phasig vorhanden und die WB will umschalten auf einphasig, tut das auch und bietet dem Buzz permanent 6A einphasig an und würde auch mehr Strom geben, aber sieht das der Buzz eben die Ladung permanent nicht startet/annimmt. Erst um 15:57 startet dann die Ladung einphasig. Aber die WB bietet permanent an.

Also ich würd das Problem auch eher beim Buzz suchen. Spannend ist ob um 15:57 irgendwas passiert ist? Auto mal auf und zu geschlossen, Ladung in der App gestartet etc? Aber ja probier auf jeden Fall mal für einphasig den Mindesstrom hochzusetzen auf 7 bzw 8A. Die erlaubte Abweichung gern mal auf 2A setzen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Philip
Beiträge: 247
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von Philip »

15:57 ca. habe ich die Ladung beendet, das Auto aufgeschlossen und abgesteckt. Danach die Zündung ein und ausgeschaltet, abgeschlossen und erneut an die openWB angeschlossen. Sorry, wenn das aus meinem Post oben nicht hervorging (mit dem Ladelog-Auszug).

Ich passe die beiden Werte an und teste morgen nochmal. Der Buzz jedenfalls ist nagelneu - ich hoffe, es ist eine Sache der Einstellung...

Vielen Dank für deine Unterstützung!

Gruß
Philip
aiole
Beiträge: 8855
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 197 times
Been thanked: 232 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von aiole »

Was VW schon mit den OBC-Firmwares verbockt hat, geht auf keine Kuhhaut (beginnend schon beim e-up, e-Golf, die im PV-Modus immer einschliefen). Allein das Thema, dass sie bis vor kurzem mit den 5.x-er FW kein Problem mit den Min=6A hatten und es jetzt anscheinend wieder klemmt, ist wirklich eine Zumutung. Wenn sich das auch bei dir bestätigen sollte, hilft nur Geduld und Druck, das Verhalten autoseitig zu optimieren - leider.
Philip
Beiträge: 247
Registriert: Fr Okt 27, 2023 6:41 am
Has thanked: 103 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von Philip »

Software des Buzz ist jedenfalls 5.6...

Nur: was bedeutet "Druck"? Ich fürchte, dass VW das nicht einmal reproduzieren kann. "Sofortladen" geht ja uneingeschränkt...
aiole
Beiträge: 8855
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 197 times
Been thanked: 232 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von aiole »

Die wo es ging, lauteten mWn. 5.4.
5.6 ist scheinbar brandneu, aber neu bei VW heißt leider nicht - besser :roll: .

Teste erstmal die Empfehlung mit 8A.
ChristophR
Beiträge: 1573
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 108 times
Been thanked: 159 times

Re: Ladeproblem ID Buzz

Beitrag von ChristophR »

Philip hat geschrieben: Mo Mär 02, 2026 8:07 pm Nur: was bedeutet "Druck"? Ich fürchte, dass VW das nicht einmal reproduzieren kann. "Sofortladen" geht ja uneingeschränkt...
Ich würde eher sagen: "... dass VW das nicht einmal reproduzieren will".

Ich hatte ein anderes Problem über die Werkstatt gemeldet, da bei Temperaturen unter -5°C oberhalb von 80% SoC einfach mal sinnlos einzelne Phasen weggeschaltet werden.
Das hatte ich mit Hilfe des openWB Logs, das die Spannungen pro Phase mitgeschrieben hat und der Zusatzinfo, dass ich sogar einmal direkt an der Wallbox die Spannung gemessen habe, eingereicht.
Die Antwort nach langer "Sendepause" von Cupra (Setze ich mit VW mal gleich) war, dass es an der Wallbox liegen soll. :o
Das Problem (oder Feature) ist allgemein bekannt, tritt bei anderen Kunden auch auf. Selbst mit solchen Beweisen bestreiten Sie ein Problem im Auto.

Das hier genannte Problem wird mit allen Wallboxen nachstellbar sein, die aufgrund von Solaranlagen die Ladung eigenständig unterbrechen.
Solange die Wallbox aber nicht Elli heißt, wird sie wohl immer der Übeltäter sein. :oops: :cry:

Dass das Auto auf Fehler geht, wenn kein Strom anliegt ist normal, die rote Ladeleuchte auch. Das passiert bei mir auch.
Mit meiner (alten) Firmware des Fahrzeuges habe ich aber keine Probleme mit dem erneuten Starten der Ladung.

Kleine Randinfo dazu:
Wenn (auch nur) der Ladestecker steckt und keine Spannung anliegt, passiert das schon. Das Auto versucht regelmäßig immer mal wieder die Ladung zu starten und geht immer wieder auf Störung und gibt nach einer Weile wieder Ruhe, probiert es dann aber immer wieder. Das verbraucht im Laufe von 24h bei mir ca. 1kWh Kapazität, das kann ich durch einen OBD2-Dongle auslesen.
Man sollte das Auto daher nur anklemmen, wenn auch PV-Ertrag fürs Auto erwartet wird und nicht einfach immer.

Vielleicht haben sie das Verhalten "optimiert" indem sie einfach nach 2-3 Versuchen gar nicht mehr laden...
Schlauer wäre es allerdings, das CP-Signal auszuwerten, ob die Wallbox überhaupt Strom anbietet, aber erklär das mal so einem Konzern. :?