Kostal Werte AC to Bat

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Antworten
lisa.mueller1
Beiträge: 27
Registriert: Mi Okt 19, 2022 2:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von lisa.mueller1 »

hallo,
In den Kostal WR gibt es Register wie viel Strom der WR von AC Seite läd.
Einmal um überschüssigen Strom von anderen WR zu speichern und einmal um die Ladung von der Batterie zu erhalten.

Wäre es möglich diese Werte (Register 105x) mit zu erfassen und Tagesgenau/Monat/Jahr zu speichern?

Danke und grüße
Amok83
Beiträge: 698
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von Amok83 »

Passiert das nicht sowieso schon?
Ich bekomme im Color Theme angezeigt mit welchem Anteil PV die Batterieladung erfolgt ist und folglich dann auch mit welchem Anteil AC.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
lisa.mueller
Beiträge: 4
Registriert: Mo Okt 25, 2021 4:40 pm

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von lisa.mueller »

Vielleicht schau ich ja auch nur an der falschen Stelle

Zumindest im aktuellen Status wird es nicht angezeigt
openWB_akku.png
openWB_akku.png (49.3 KiB) 504 mal betrachtet
Bei den Auswertungen -> Diagramme -> Summe sehe ich es auch nicht
OpenWB_auswertung.png
OpenWB_auswertung.png (18.6 KiB) 504 mal betrachtet
Amok83
Beiträge: 698
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von Amok83 »

Ich hab nochmal nachgesehen. Du hast Recht, es ist in der Auswertung nicht dabei.
Was ich im Kopf hatte, war die Tagesübersicht im Colors-Theme. Dort sieht man die Anteile aus PV und Netz.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 1160
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 132 times
Been thanked: 66 times

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von Thomas aus W »

Amok83 hat geschrieben: Mo Mär 02, 2026 10:29 am Ich hab nochmal nachgesehen. Du hast Recht, es ist in der Auswertung nicht dabei.
Was ich im Kopf hatte, war die Tagesübersicht im Colors-Theme. Dort sieht man die Anteile aus PV und Netz.
Bei der Anzeige im Colors-Theme wird nur der aktuelle Strommix im 5 Minuten-Intervall aufgeteilt. Das ist im allgemeinen 'ne gute Schätzung aber wenn man die Batterie mit PV-Überschuss lädt und gleichzeitig das Auto mit Strom aus dem Netz geladen wird siehst Du dort einen Netzanteil für die Battierie...

bye
TW
lisa.mueller1
Beiträge: 27
Registriert: Mi Okt 19, 2022 2:48 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von lisa.mueller1 »

Sehr ihr eine Leistung pro Phase wenn der WR bei euch einspeist?
Ich glaube da werden auch die Flaschen Register ausgelesen
seaspotter
Beiträge: 593
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 141 times
Been thanked: 125 times

Re: Kostal Werte AC to Bat

Beitrag von seaspotter »

lisa.mueller1 hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 6:13 pm Sehr ihr eine Leistung pro Phase wenn der WR bei euch einspeist?
Ich glaube da werden auch die Flaschen Register ausgelesen
Im Kostal Plenticore WR Modul werden aktuell keine Einzelphasenleistungen ausgelesen, nur die Gesamtleistung. Phasenleistungen werden bei WR eigentlich auch gar nicht angezeigt, nur bei Zählern.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S