Hallo,
ich habe meiner OpenWB pro+ einer 3phasigen Zähler der Fa. Eltako in der Verteilung vorgeschaltet, weil er vom Vorgängermodell noch vorhanden war.
Nun ist mir wiederholt aufgefallen, dass die Werte der monatlichen Summenauswertung in der OpenWB mit der am Eltako-Zähler nicht ganz übereinstimmen.
So zeigt z.B. im ersten Quartal 26 der Zähler(Eltako) in der Verteilung rund 23 Kw/h mehr an als in der Summenauswertung der OpenWB SW für das gleiche Quartal.
Allein über den Eigenverbrauch und Messtoleranzen ist das doch nicht zu erklären? Dafür wäre es meiner Meinung nach doch zuviel.
Sind es Ladeverluste die im internen Zähler nicht erfasst werden?
OpenWB pro+ SW. 2.1.9 Patch2 Release
Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
-
openWB
- Site Admin
- Beiträge: 10170
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Hat dein Eltako MID?
Und wenn ja, welche Klasse?
Die dann mal googlen, welche Toleranzen erlaubt sind.
Die 23kWh beziehen sich auf welche Gesamtmenge?
Wurde über den 1ten des Monats hinweg geladen?
Und wenn ja, welche Klasse?
Die dann mal googlen, welche Toleranzen erlaubt sind.
Die 23kWh beziehen sich auf welche Gesamtmenge?
Wurde über den 1ten des Monats hinweg geladen?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Zähler ist Mid geeicht. Genauigkeitsklasse B (1%).
kleines Beispiel: Verbrauch nur z.B. Monat Dez. 25: Zähler Verteilung: 187,07 kw/h Zähler Open WB : 180,44 KW/h
Verbrauch: 1.1. 26 bis 1.4. 26 : Zähler Verteilung addiert : 563,06 Kw/h
Zähler Summenauswertung Open WB addiert : 540,56kw/h
Die Ablesung des Zählers in der Verteilung wird von mir immer direkt zum 1.des Monats vorgenommen ohne aktive Ladung.
danke für die schnelle Antwort.
Zähler ist Mid geeicht. Genauigkeitsklasse B (1%).
kleines Beispiel: Verbrauch nur z.B. Monat Dez. 25: Zähler Verteilung: 187,07 kw/h Zähler Open WB : 180,44 KW/h
Verbrauch: 1.1. 26 bis 1.4. 26 : Zähler Verteilung addiert : 563,06 Kw/h
Zähler Summenauswertung Open WB addiert : 540,56kw/h
Die Ablesung des Zählers in der Verteilung wird von mir immer direkt zum 1.des Monats vorgenommen ohne aktive Ladung.
-
seaspotter
- Beiträge: 644
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 130 times
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Du musst aber auch bedenken: Der Zähler in der openWB zählt einzig und allein was ins Auto geladen wird. Dein Eltako Zähler in der Verteilung zählt auch den Verbrauch des Raspberrys und des Displays bei einer Pro+. Diesen Verbrauch zählt der openWB Zähler nicht mit.
Das ist bei einem angenommenen Verbrauch des Raspis von 2-5 W/h und beim Display von 2-3W/h plus die EVSE in der openWB auch auf einen Monat mal gut und gerne 4-5 kWh. Oder ziemlich genau das was die Differenz ist die du misst abzüglich etwas Messtoleranz
Drum: Wer viel misst, misst Mist
Das ist bei einem angenommenen Verbrauch des Raspis von 2-5 W/h und beim Display von 2-3W/h plus die EVSE in der openWB auch auf einen Monat mal gut und gerne 4-5 kWh. Oder ziemlich genau das was die Differenz ist die du misst abzüglich etwas Messtoleranz
Drum: Wer viel misst, misst Mist
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
-
ChristophR
- Beiträge: 1628
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 175 times
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Meine Standard+ mit Display verbraucht ca. 7W im Leerlauf, kommt mit der Schätzung also ziemlich gut hin.
Wie lang ist denn die Leitung und welchen Querschnitt hat sie?
Die Leitungsverluste dürfen maximal 3% betragen, die kommen auch noch dazu.
Wie lang ist denn die Leitung und welchen Querschnitt hat sie?
Die Leitungsverluste dürfen maximal 3% betragen, die kommen auch noch dazu.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Summenauswertung Ladepunkt stimmt nicht mit vorgeschaltetem Zähler überein
Das Display ist meistens aus, aber durchschnittlich mehr wie 7 kW/h m Monat ist schon ziemlich heftig für so ein wenig Elektronik.im "Leerlauf "!Unsere Spülmaschine braucht nur unwesentlich mehr im Monat.
Ich sollte mal die Ladevorgänge genau mit beiden Zählern dokumentieren.
Ich sollte mal die Ladevorgänge genau mit beiden Zählern dokumentieren.