Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
vivathan
Beiträge: 8
Registriert: Fr Mai 14, 2021 12:36 pm

Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von vivathan »

Hallo,
kann mir jemand helfen wie ich ein Zeitfenster (täglich zwischen 10:00-16:00) für meinen Ladevorgang meines Autos nutzen kann. Ich möchte dafür immer mit allen 3 Phasen mit 11kWh laden - unabhängig von der Einspeiseleistung meiner PV. Über den Eco Modus habe ich leider keine Möglichkeit gefunden immer 3 Phasen zu nutzen - ich möchte auch nicht Zielladen verwenden - einfach nur den Ladevorgang im genannten Zeitfenster mit 3 Phasen nutzen. Am Liebsten wäre mir die Einstellung von "Sofort" laden nur für dieses Zeitfenster nutzen zu können - das funktioniert aber nicht mit einem Zeitfenster (wäre dann fairerweise auch nicht "Sofort"). OpenWB bietet sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten - leider vermisse ich oftmals Einstellungen (wie eben geschildert) schnell und einfach konfigurieren zu können...

Was wäre der schnellste und einfachste Weg um das einstellen zu können?
aiole
Beiträge: 8939
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times

Re: Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von aiole »

Nimm PV-Lademodus + unten das optionale Zeitladen hinzu. Für Letzters ist auch die Phasenvorgabe 1p oder Max. unabhängig von PV möglich (sw2.1.9-patch2).

Hier ein Bsp. meines "Morgensladen" - aktuell nicht aktiviert.
IMG_20260406_105512.png
IMG_20260406_105512.png (108.94 KiB) 100 mal betrachtet
ps
Leistung -> kW
Energie(menge) -> kWh
vivathan
Beiträge: 8
Registriert: Fr Mai 14, 2021 12:36 pm

Re: Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von vivathan »

Danke - aber leider funktioniert das nicht. Anzahl Phasen Maximum unter PV gewählt:
Screenshot 2026-04-06 111840.png
(142.33 KiB) Noch nie heruntergeladen

Trotzdem lädt er nur mit einer Phase:
Screenshot 2026-04-06 112231.png
Screenshot 2026-04-06 112231.png (73.89 KiB) 89 mal betrachtet
Unter "Sofort" Laden werden alle 3 Phasen verwendet.
ChristophR
Beiträge: 1636
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 123 times
Been thanked: 180 times

Re: Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von ChristophR »

vivathan hat geschrieben: Mo Apr 06, 2026 9:26 am Danke - aber leider funktioniert das nicht. Anzahl Phasen Maximum unter PV gewählt:
Screenshot 2026-04-06 111840.png

Trotzdem lädt er nur mit einer Phase:
Screenshot 2026-04-06 112231.png

Unter "Sofort" Laden werden alle 3 Phasen verwendet.
Du musst einen Plan unter Zeitladen anlegen (ganz unten) und nicht die Einstellungen im PV Laden ändern.
Der kann im aktuellen Modus "dazugebucht" werden.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
vivathan
Beiträge: 8
Registriert: Fr Mai 14, 2021 12:36 pm

Re: Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von vivathan »

Danke - Plan unter Zeitladen war angelegt - allerdings war dort noch die Anzahl Phasen auf 1 konfiguriert (Standardeinstellung bei Neuanlage). Die Konfigurationseinstellungen sind leider ziemlich verwirrend - auch die Onlinehilfe führt hier nicht zu mehr Klarheit. Sowohl bei den Ladeeinstellungen Sofort, PV etc. können die Anzahl Phasen konfiguriert werden - als auch bei der Zeiteinstellung des Zeitladens - wenn sich die Einstellungen widersprechen - zieht die Phaseneinstellung unter Zeitladen (zumindest nach meinem Verständnis).
Gero
Beiträge: 5115
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times

Re: Laden in definiertem Zeitfenster immer mit 3 Phasen

Beitrag von Gero »

Wenn sie sich widersprechen, ist das ein Zeichen maximaler Konfigurierbarkeit. PV-laden mit 1p und zeitladen mit 3p ist durchaus erwünscht.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten