Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
gorthon
Beiträge: 276
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von gorthon »

Hallo zusammen,

ich habe eine neue Wärmepumpe, an deren Zuleitung ein Shelly Pro 3EM sitzt. Konkret habe ich zwei Ziele:
1) Anzeige des Verbrauchs im OpenWB Graph
2) Anzeige/Berechnung des PV-Anteils am Verbrauch (wie openWB das im Ladeprotokoll unter Energieaufteilung so schön kann).

Leider scheitere ich schon an 1). Ich kann den Shelly als Zähler unter Geräte und Komponenten anlegen, wenn ich anklicke, dass der Verbrauch vom Hausverbrauch abgezogen werden soll, verringert sich letzterer auch entsprechend. D.h. die openWB erhält die Daten vom Shelly. Aber es wird keine Linie im Graph angezeigt, weder im Classic noch im Koala Theme. In letzterem erscheint der Shelly zwar in der Legende, aber im Graph kommt trotzdem keine Linie.

Die Anbindung über Smart Home ist mir eigentlich nicht so lieb, weil die Geräte dort im Graphen alle die selbe Farbe haben, und ich habe schon drei andere. Habe es aber trotzdem versucht. In der Smart Home Übersicht erscheint er auch inklusive Verbrauch, allerdings rot durchgestrichen, was sich auch durch Klick auf den Namen nicht in grün verwandelt:
2026-04-19_08-02-16.jpg
2026-04-19_08-02-16.jpg (41.96 KiB) 179 mal betrachtet
Im Graph erscheint dann weder eine Verbrauchslinie noch taucht er in der Legende auf.

Wie bindet man den Shelly also richtig ein?
gorthon
Beiträge: 276
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von gorthon »

Hier noch das SmartHome Log wenn ich auf den durchgestrichenen roten Bezeichner klicke:

Code: Alles auswählen

2026-04-19 08:11:38,264 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:40,765 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -38 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:40,809 - Uberschuss: 21 Uberschuss mit Offset: 21 Pv: 450
2026-04-19 08:11:40,826 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 59 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:41,571 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29397 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:42,050 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29398 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:42,570 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29366 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:43,055 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 552/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 139 Z1: 179 Z2: 0
2026-04-19 08:11:43,059 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:43,063 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 141
2026-04-19 08:11:43,066 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:43,070 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:43,074 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:43,082 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29397 old 29392
2026-04-19 08:11:43,088 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29398 old 29392
2026-04-19 08:11:43,092 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658836 old 810658830
2026-04-19 08:11:43,096 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29366 old 29361
2026-04-19 08:11:43,100 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891475 old 1377891469
2026-04-19 08:11:43,105 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=139 old 160
2026-04-19 08:11:43,109 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=645889 old 645119
2026-04-19 08:11:43,113 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=552 old 551
2026-04-19 08:11:43,116 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=141 old 162
2026-04-19 08:11:43,122 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,126 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,129 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:43,132 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:43,503 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:43,512 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:45,105 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -35 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:45,109 - Uberschuss: 4 Uberschuss mit Offset: 4 Pv: 426
2026-04-19 08:11:45,113 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 39 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:45,118 - Config reRead start / Parameter check
2026-04-19 08:11:45,124 - (1) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,171 - (1) Key device_name Value LGWaMa
2026-04-19 08:11:45,174 - (1) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,178 - (1) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,181 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,185 - (1) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,188 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,192 - (1) Key device_ip Value 192.168.0.110
2026-04-19 08:11:45,195 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,199 - (2) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,202 - (2) Key device_name Value Dehumidifier
2026-04-19 08:11:45,206 - (2) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,209 - (2) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,212 - (2) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,216 - (2) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,219 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,223 - (2) Key device_ip Value 192.168.0.114
2026-04-19 08:11:45,226 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2026-04-19 08:11:45,230 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 1
2026-04-19 08:11:45,233 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,237 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2026-04-19 08:11:45,240 - (2) Key device_startTime Value 07:00
2026-04-19 08:11:45,244 - (2) Key device_endTime Value 19:00
2026-04-19 08:11:45,247 - (2) Key device_finishTime Value 20:00
2026-04-19 08:11:45,251 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,254 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,258 - (2) Key device_offTime Value 20:00
2026-04-19 08:11:45,261 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2026-04-19 08:11:45,265 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2026-04-19 08:11:45,268 - (2) Key device_setauto Value 0
2026-04-19 08:11:45,272 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2026-04-19 08:11:45,275 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 300
2026-04-19 08:11:45,279 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 1
2026-04-19 08:11:45,282 - (2) Key device_updatesec Value 0
2026-04-19 08:11:45,286 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -20
2026-04-19 08:11:45,289 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 1
2026-04-19 08:11:45,293 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2026-04-19 08:11:45,296 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2026-04-19 08:11:45,300 - (3) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,303 - (3) Key device_name Value KlimaU
2026-04-19 08:11:45,307 - (3) Key device_type Value tasmota
2026-04-19 08:11:45,310 - (3) Key device_nonewatt Value 0
2026-04-19 08:11:45,314 - (3) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,317 - (3) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,321 - (3) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,325 - (3) Key device_ip Value 192.168.0.202
2026-04-19 08:11:45,328 - (3) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,332 - (4) Key device_configured Value 1
2026-04-19 08:11:45,336 - (4) Key device_name Value ShellyWP
2026-04-19 08:11:45,339 - (4) Key device_type Value shelly
2026-04-19 08:11:45,342 - (4) Key device_shauth Value 0
2026-04-19 08:11:45,346 - (4) Key device_chan Value 0
2026-04-19 08:11:45,349 - (4) Key device_ip Value 192.168.0.118
2026-04-19 08:11:45,353 - (4) Key device_canSwitch Value 0
2026-04-19 08:11:45,356 - (4) Key device_temperatur_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,360 - (4) Key device_homeConsumtion Value 1
2026-04-19 08:11:45,363 - (4) Key device_pbtype Value none
2026-04-19 08:11:45,367 - (4) Key device_differentMeasurement Value 0
2026-04-19 08:11:45,370 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,374 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2026-04-19 08:11:45,377 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2026-04-19 08:11:45,381 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,384 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,388 - (4) Key device_finishTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,391 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,395 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,399 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2026-04-19 08:11:45,402 - (4) Key device_startupDetection Value 0
2026-04-19 08:11:45,406 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2026-04-19 08:11:45,409 - (4) Key device_setauto Value 0
2026-04-19 08:11:45,413 - (4) Key device_deactivateper Value 0
2026-04-19 08:11:45,416 - (4) Key device_einschaltschwelle Value 0
2026-04-19 08:11:45,420 - (4) Key device_einschaltverzoegerung Value 0
2026-04-19 08:11:45,423 - (4) Key device_updatesec Value 0
2026-04-19 08:11:45,427 - (4) Key device_ausschaltschwelle Value 1500
2026-04-19 08:11:45,430 - (4) Key device_ausschaltverzoegerung Value 0
2026-04-19 08:11:45,434 - (4) Key device_speichersocbeforestart Value 0
2026-04-19 08:11:45,437 - (4) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2026-04-19 08:11:45,441 - (5) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,444 - (6) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,448 - (7) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,451 - (8) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,454 - (9) Key device_configured Value 0
2026-04-19 08:11:45,458 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2026-04-19 08:11:45,462 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 0
2026-04-19 08:11:45,465 - (1) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,468 - (1) Key RunningTimeToday Value 29397
2026-04-19 08:11:45,472 - (1) Key Watt Value 0
2026-04-19 08:11:45,475 - (1) Key Wh Value 149739
2026-04-19 08:11:45,478 - (1) Key WHImported_temp Value 539061590
2026-04-19 08:11:45,482 - (1) Key oncountnor Value 0
2026-04-19 08:11:45,485 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,489 - (1) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,492 - (1) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,497 - (1) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,500 - (2) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,504 - (2) Key RunningTimeToday Value 29398
2026-04-19 08:11:45,508 - (2) Key Watt Value 1
2026-04-19 08:11:45,511 - (2) Key Wh Value 225183
2026-04-19 08:11:45,515 - (2) Key WHImported_temp Value 810658836
2026-04-19 08:11:45,518 - (2) Key oncountnor Value 0
2026-04-19 08:11:45,522 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,525 - (2) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,528 - (2) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,532 - (2) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,535 - (3) Key RelayStatus Value 1
2026-04-19 08:11:45,538 - (3) Key RunningTimeToday Value 29366
2026-04-19 08:11:45,542 - (3) Key Watt Value 1
2026-04-19 08:11:45,545 - (3) Key Wh Value 382747
2026-04-19 08:11:45,549 - (3) Key WHImported_temp Value 1377891475
2026-04-19 08:11:45,552 - (3) Key oncountnor Value 1
2026-04-19 08:11:45,555 - (3) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,559 - (3) Key Status Value 11
2026-04-19 08:11:45,562 - (3) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,566 - (3) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:45,569 - (4) Key RelayStatus Value 0
2026-04-19 08:11:45,572 - (4) Key RunningTimeToday Value 0
2026-04-19 08:11:45,576 - (4) Key Watt Value 139
2026-04-19 08:11:45,579 - (4) Key Wh Value 179
2026-04-19 08:11:45,582 - (4) Key WHImported_temp Value 645889
2026-04-19 08:11:45,586 - (4) Key oncountnor Value 552
2026-04-19 08:11:45,589 - (4) Key OnCntStandby Value 0
2026-04-19 08:11:45,593 - (4) Key Status Value 10
2026-04-19 08:11:45,596 - (4) Key mode Value 1
2026-04-19 08:11:45,600 - (4) Key device_manual_control Value 1
2026-04-19 08:11:50,609 - Config reRead / Parameter check done
2026-04-19 08:11:50,614 - (1) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,618 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,621 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,624 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2026-04-19 08:11:50,627 - (1) Sbase überlesen Wh 149739
2026-04-19 08:11:50,631 - (1) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,634 - (1) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,643 - (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,647 - (1) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,658 - (1) Slbase überlesen Watt 0
2026-04-19 08:11:50,663 - (1) Slbase überlesen Wh 149739
2026-04-19 08:11:50,666 - (1) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,670 - (2) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,673 - (2) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,677 - (2) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,680 - (2) Sbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,683 - (2) Sbase überlesen Wh 225183
2026-04-19 08:11:50,686 - (2) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,689 - (2) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,692 - (2) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,695 - (2) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2026-04-19 08:11:50,699 - (2) Slbase überlesen device_offTime 20:00
2026-04-19 08:11:50,702 - (2) Slbase überlesen device_setauto 0
2026-04-19 08:11:50,705 - (2) Slbase überlesen device_updatesec 0
2026-04-19 08:11:50,708 - (2) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,711 - (2) Slbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,714 - (2) Slbase überlesen Wh 225183
2026-04-19 08:11:50,717 - (2) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,721 - (3) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,723 - (3) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,727 - (3) Sbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,731 - (3) Sbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,734 - (3) Sbase überlesen Wh 382747
2026-04-19 08:11:50,737 - (3) Sbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,740 - (3) Slbase überlesen device_nonewatt 0
2026-04-19 08:11:50,743 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,746 - (3) Slbase überlesen RelayStatus 1
2026-04-19 08:11:50,749 - (3) Slbase überlesen Watt 1
2026-04-19 08:11:50,752 - (3) Slbase überlesen Wh 382747
2026-04-19 08:11:50,755 - (3) Slbase überlesen Status 11
2026-04-19 08:11:50,758 - (4) Device bereits erzeugt
2026-04-19 08:11:50,761 - (4) Typ gleich, nur Parameter update
2026-04-19 08:11:50,765 - (4) Sbase überlesen device_shauth 0
2026-04-19 08:11:50,768 - (4) Sbase überlesen RelayStatus 0
2026-04-19 08:11:50,771 - (4) Sbase überlesen Watt 139
2026-04-19 08:11:50,774 - (4) Sbase überlesen Wh 179
2026-04-19 08:11:50,777 - (4) Sbase überlesen Status 10
2026-04-19 08:11:50,781 - (4) Slbase überlesen device_pbtype none
2026-04-19 08:11:50,784 - (4) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2026-04-19 08:11:50,787 - (4) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2026-04-19 08:11:50,790 - (4) Slbase überlesen device_setauto 0
2026-04-19 08:11:50,793 - (4) Slbase überlesen device_updatesec 0
2026-04-19 08:11:50,796 - (4) Slbase überlesen RelayStatus 0
2026-04-19 08:11:50,799 - (4) Slbase überlesen Watt 139
2026-04-19 08:11:50,802 - (4) Slbase überlesen Wh 179
2026-04-19 08:11:50,805 - (4) Slbase überlesen Status 10
2026-04-19 08:11:50,809 - (5) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,812 - (6) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,815 - (7) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,819 - (8) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,822 - (9) Device nicht (länger) definiert
2026-04-19 08:11:50,826 - Config reRead done
2026-04-19 08:11:51,372 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29407 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:51,813 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29407 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,319 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29376 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,863 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 553/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 153 Z1: 179 Z2: 0
2026-04-19 08:11:52,867 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:52,870 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 155
2026-04-19 08:11:52,873 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:52,876 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:52,879 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:52,885 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29407 old 29397
2026-04-19 08:11:52,890 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29407 old 29398
2026-04-19 08:11:52,894 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658845 old 810658836
2026-04-19 08:11:52,898 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29376 old 29366
2026-04-19 08:11:52,902 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891484 old 1377891475
2026-04-19 08:11:52,905 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=153 old 139
2026-04-19 08:11:52,909 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=647324 old 645889
2026-04-19 08:11:52,913 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=553 old 552
2026-04-19 08:11:52,917 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=155 old 141
2026-04-19 08:11:52,921 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=4 old 21
2026-04-19 08:11:52,926 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=4 old 21
2026-04-19 08:11:52,931 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,935 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,938 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:52,941 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:53,376 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:53,384 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:55,371 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1 max Speicherladung: 0
2026-04-19 08:11:55,375 - Uberschuss: 9 Uberschuss mit Offset: 9 Pv: 411
2026-04-19 08:11:55,378 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 10 SpeicherSoC: 18 Ladung: False
2026-04-19 08:11:55,823 - (1) LGWaMa rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29411 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z1: 149739 Z2: 0
2026-04-19 08:11:56,442 - (2) Dehumidifier rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29412 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 225183 Z2: 0
2026-04-19 08:11:56,920 - (3) KlimaU rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/29380 Status/Üeb: 10/0 akt: 1 Z1: 382747 Z2: 0
2026-04-19 08:11:57,413 - (4) ShellyWP rel: 0 oncnt/onstandby/time: 554/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 143 Z1: 180 Z2: 0
2026-04-19 08:11:57,417 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2026-04-19 08:11:57,420 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 145
2026-04-19 08:11:57,423 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2026-04-19 08:11:57,426 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2026-04-19 08:11:57,429 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2026-04-19 08:11:57,434 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=29411 old 29407
2026-04-19 08:11:57,439 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=29412 old 29407
2026-04-19 08:11:57,443 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=810658850 old 810658845
2026-04-19 08:11:57,447 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=29380 old 29376
2026-04-19 08:11:57,451 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1377891489 old 1377891484
2026-04-19 08:11:57,455 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Watt=143 old 153
2026-04-19 08:11:57,458 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/Wh=180 old 179
2026-04-19 08:11:57,462 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=648079 old 647324
2026-04-19 08:11:57,466 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/oncountnor=554 old 553
2026-04-19 08:11:57,469 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=145 old 155
2026-04-19 08:11:57,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=9 old 4
2026-04-19 08:11:57,477 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=9 old 4
2026-04-19 08:11:57,482 - (1) LGWaMa manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,485 - (2) Dehumidifier manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,489 - (3) KlimaU manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2026-04-19 08:11:57,492 - (4) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2026-04-19 08:11:57,860 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>
    with urllib.request.urlopen(url) as response:
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
    response = self.parent.error(
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2026-04-19 08:11:57,869 - (4) ShellyWP manueller Modus aktiviert, keine Regelung
seaspotter
Beiträge: 717
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von seaspotter »

Lass einfach alles im Smarthome Bereich weg und leg den Shelly als normalen Zähler in den Komponenten an. Das alte Smarthome wird eh auf absehbare Zeit verschwinden und gegen eine neue Lösung ersetzt. Dann taucht er im Graphen des Koala und des Colors Theme auf und auch über die Auswertungen hast du beim Zähler die Aufteilung nach PV, Netzbezug etc. Funktioniert bestens. Nur drauf achten im Lastmanagement an die richtige Stelle unter dem EVU Zähler packen.

Im Colors musst du den Haken setzen in den Einstellungen der Zähler, dass diese auch angezeigt werden.
ksnip_20260419-083234.png
ksnip_20260419-083234.png (72.8 KiB) 167 mal betrachtet
ksnip_20260419-083143.png
ksnip_20260419-083143.png (81.03 KiB) 167 mal betrachtet
ksnip_20260419-083730.png
ksnip_20260419-083730.png (18.06 KiB) 164 mal betrachtet
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
gorthon
Beiträge: 276
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von gorthon »

Das hatte ich ja am Anfang auch gemacht, und gerade nochmal probiert. In Colors wird der Zähler auch mit aktuellem Wert angezeigt.

In Classic erscheint er aber gar nicht, weder im Graph noch auf der Legende. In Koala erscheint er auf der Legende (dummerweise in der selben Farbe wie die SH Zähler, kann man das ändern?) aber auch nicht im Graph.

Viel konfigurieren kann man ja bei der Anlage des Shelly als Zähler nicht. Habe ihn einfach mit der IP unter Geräte angelegt. Dann ist er von der Struktur her erstmal unterhalb des SolarEdge-Zählers. Das führt dazu, dass mein Hausverbrauch plötzlich als 0 angezeigt wird. Also habe ich ihn auf die oberste Ebene geschoben, wo auch die SH Zähler sind. Jetzt ist der Hausverbrauch wieder da, aber ich sehe keinen Graphen des Shelly Zählers.
2026-04-19_08-46-55.jpg
2026-04-19_08-46-55.jpg (120.84 KiB) 160 mal betrachtet
Wie sieht die Struktur denn bei dir aus? Dein Graph-Screenshot war aus dem Koala-Theme, oder?
seaspotter
Beiträge: 717
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von seaspotter »

Ja so ist es natürlich falsch. Mit "unter dem EVU Zähler" meinte ich "in" den EVU Zähler, weil der Verbrauch ja trotzdem auch vom SolarEdge Zähler erfasst wird, aber eben getrennt ausgewiesen ist.

Im Standard Theme gibt es die Anzeige nicht für extra Zähler, nur im Koala oder Colors Theme.
ksnip_20260419-091420.png
ksnip_20260419-091420.png (32.7 KiB) 147 mal betrachtet
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
gorthon
Beiträge: 276
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von gorthon »

So hatte ich es ja am Anfang, bzw. bei Einrichtung wurde er automatisch da platziert. Das hatte zur Folge, dass die vom Shelly gezählte Energie von meinem Hausverbrauch abgezogen wurde. Das kann ich auch reproduzieren, habe ihn jetzt wieder dahin geschoben:
2026-04-19_10-07-03_Struktur.jpg
2026-04-19_10-07-03_Struktur.jpg (125.8 KiB) 127 mal betrachtet

Das führt aber dazu, dass sein gemessener Wert sofort vom Hausverbrauch abgezogen wird:

2026-04-19_10-05-45.jpg
2026-04-19_10-05-45.jpg (18.25 KiB) 127 mal betrachtet

Und im Koala-Theme sehe ich ihn zwar in der Legende (dummerweise in der selben Farbe wie die SH-Verbraucher), aber die Werte werden nicht im Graph dargestellt, bzw. immer auf 0:
2026-04-19_10-07-47_Koala.jpg
2026-04-19_10-07-47_Koala.jpg (54.85 KiB) 127 mal betrachtet
Unter den Zählern im Koala-Theme steht er aber mit dem richtigen Wert, und der ist nicht null:
2026-04-19_10-10-59_zaehler.jpg
2026-04-19_10-10-59_zaehler.jpg (57.12 KiB) 127 mal betrachtet
seaspotter
Beiträge: 717
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von seaspotter »

gorthon hat geschrieben: So Apr 19, 2026 8:12 am So hatte ich es ja am Anfang, bzw. bei Einrichtung wurde er automatisch da platziert. Das hatte zur Folge, dass die vom Shelly gezählte Energie von meinem Hausverbrauch abgezogen wurde.
Das ist ja auch völlig korrekt so. Wenn ich getrennt erfassten Strom habe, dann ist dieser nicht mehr Hausverbrauch sondern eben getrennt davon erfasster Strom und dafür habe ich eine eigene Statistik und Zählerstände. So soll es ja auch sein. Der Hausverbrauch ist jeglicher nicht anders erfasster Verbrauch.
Und im Koala-Theme sehe ich ihn zwar in der Legende (dummerweise in der selben Farbe wie die SH-Verbraucher), aber die Werte werden nicht im Graph dargestellt, bzw. immer auf 0:
Bei mir definitiv nicht so, siehe Screenshot oben. Wie siehts im Colors Theme aus?
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
gorthon
Beiträge: 276
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von gorthon »

seaspotter hat geschrieben: So Apr 19, 2026 8:44 am Das ist ja auch völlig korrekt so. Wenn ich getrennt erfassten Strom habe, dann ist dieser nicht mehr Hausverbrauch sondern eben getrennt davon erfasster Strom und dafür habe ich eine eigene Statistik und Zählerstände. So soll es ja auch sein. Der Hausverbrauch ist jeglicher nicht anders erfasster Verbrauch.
Naja, das ist Geschmacksache. Ich hätte im Hausverbrauch gerne die Summe aller Verbraucher im Haus, dazu gehört auch die Wärmepumpe und die SmartHome-Geräte (bei denen kann man es ja jeweils einstellen, ob sie zum Hausverbrauch zählen sollen oder nicht). Dadurch kann ich schön sehen, was insgesamt aktuell an Leistung benötigt wird. Davon heben sich dann nur die Geräte ab, deren Verbrauch sich nach dem Überschuss richtet, nämlich Speicher und Wallbox.
Die einzeln gemessenen Verbraucher (Wärmepumpe, Klimaanlage, ....) nur separat zu haben und im Hausverbrauch den Rest, macht für mich wenig Sinn, weil ich dann den Gesamtverbrauch nicht mehr anhand der schwarzen Linie ablesen kann.

Wie siehts im Colors Theme aus?
Einen Graphen sehe ich da nicht, gibt es den überhaupt im Colors Theme? In der Anzeige bei Zählern erscheint er mit korrektem Verbrauch.
seaspotter
Beiträge: 717
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von seaspotter »

gorthon hat geschrieben: So Apr 19, 2026 9:25 am Naja, das ist Geschmacksache. Ich hätte im Hausverbrauch gerne die Summe aller Verbraucher im Haus, dazu gehört auch die Wärmepumpe und die SmartHome-Geräte (bei denen kann man es ja jeweils einstellen, ob sie zum Hausverbrauch zählen sollen oder nicht). Dadurch kann ich schön sehen, was insgesamt aktuell an Leistung benötigt wird. Davon heben sich dann nur die Geräte ab, deren Verbrauch sich nach dem Überschuss richtet, nämlich Speicher und Wallbox.
Die einzeln gemessenen Verbraucher (Wärmepumpe, Klimaanlage, ....) nur separat zu haben und im Hausverbrauch den Rest, macht für mich wenig Sinn, weil ich dann den Gesamtverbrauch nicht mehr anhand der schwarzen Linie ablesen kann.
Ja kannst du ja haben, dann darfst du in openWB eben keine extra Zähler für Unterverbraucher aktuell anlegen, dann ist der Hausverbrauch aller Verbraucher im Haus. Die Logik hinkt aber, weil die Wallbox wird auch extra gezählt und nicht dem Hausverbrauch zugeschlagen. Meiner Meinung nach ist es so absolut sauber und korrekt, für mich ist der Hausverbrauch alles übrige im Haus was nicht extra gezählt wird und alles andere wird eben sauber visualisiert und gezählt.
Alternativ einen extra Zähler für den Hausverbrauch setzen, der in deiner Verteilung eben alles zählt was deiner Definition nach dem Hausverbrauch entspricht. Ob die Summe der Leistung dann passt ist ein wenig Fummelei und Konfiguration.

Einen Graphen sehe ich da nicht, gibt es den überhaupt im Colors Theme? In der Anzeige bei Zählern erscheint er mit korrektem Verbrauch.
Ja natürlich (alles in Orange ist Smarthome oder extra Zähler, was nicht EVU Zähler ist):
ksnip_20260419-125240.png
ksnip_20260419-125240.png (34.84 KiB) 74 mal betrachtet
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
Gero
Beiträge: 5153
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 74 times
Been thanked: 374 times

Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home

Beitrag von Gero »

Wegen des Zählers und ob der nun in den Hausverbrauch mit eingerechnet wird oder nicht - die Wahlmöglichkeit wird kommen: viewtopic.php?p=142363#p142363
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+39kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten