OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

openWB
Site Admin
Beiträge: 10354
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von openWB »

Seitdem der Homeassistant abgeklemmt ist und die openWB verbunden ist leuchtet die link LED ein paar Sekunden blau, dann kurz grün und dann wieder blau.
Die Werte werden also nicht zuverlässig übertragen.
Deine Schlussfolgerung ist falsch.
Die openWB fragt nur alle 10 Sekunden ab.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
juergen123
Beiträge: 7
Registriert: Do Mär 19, 2026 10:42 am
Has thanked: 1 time

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von juergen123 »

kann gut sein, denn ich bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet modbus
das war lediglich meine Schlussfolgerung aus den Symptomen "homeassistant hat jahrelang zuverlässig funktioniert" und "openwb bekommt Werte unzuverlässig"

Meine Frage ist / bleibt: wie verbinde ich die openwb korrekt mit dem QCells System
so, dass die Werte für den Zähler, die WR Leistung, Batteriestand etc. korrekt und zu jedem Zeitpunkt zuverlässig übertragen werden
juergen123
Beiträge: 7
Registriert: Do Mär 19, 2026 10:42 am
Has thanked: 1 time

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von juergen123 »

fehlende Information: in regelmäßigen Abständen erscheint für alle Komponenten:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",)
seaspotter
Beiträge: 790
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 193 times
Been thanked: 166 times

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von seaspotter »

Generell wäre ein vollständiges Log hilfreicher (gleich auf paste.openwb.de hochladen) als nur ein mini kleiner Ausschnitt.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
juergen123
Beiträge: 7
Registriert: Do Mär 19, 2026 10:42 am
Has thanked: 1 time

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von juergen123 »

seaspotter
Beiträge: 790
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 193 times
Been thanked: 166 times

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von seaspotter »

Leider sind halt weitere Infos eher sehr dürftig aber nach Sichtung des Logs, wäre mein brandheißer Tipp: Dein Homeassistant läuft parallel und das führt dazu das der Qcell/SolaX WR an openWB nichts mehr liefert. Problem was ganze viele Wechselrichter haben: Parallele Zugriffe mehrerer Instanzen ist nicht möglich. Lösung dafür: Temporär die Modbus Verbindung zu Homeassistant deaktivieren, wenn das funktioniert dann hatte ich Recht und eine langfristige Lösung könnte ein Modbus Proxy sein.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
juergen123
Beiträge: 7
Registriert: Do Mär 19, 2026 10:42 am
Has thanked: 1 time

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von juergen123 »

vielen Dank für deine Mühe
Homeassistant läuft zwar - aber die Solax Integration ist abgestellt.
Ich übertrage provisorisch ein paar ausgewählte Werte von der openWB zum HA per MQTT - nur um im HA eine grobe Idee zu haben was grade läuft.
Am modbus ist also nur genau die openWB dran - sonst nichts.
Die Werte bleiben unplausibel - keine Ahnung wieso.
Sobald ich den Elektriker bekomme werde ich die QCells Maschinerie durchstarten.
Nur um sicher zu gehen, dass sich da nichts verspult hat.
Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
seaspotter
Beiträge: 790
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 193 times
Been thanked: 166 times

Re: OpenWB mit Qcells QVolt HYB G3

Beitrag von seaspotter »

Fahr den Rechner/NAS mit Homeassistent bitte mal testweise komplett runter. Du wärst nicht der Erste der im Hintergrund eine Modbus Verbindung übersieht.
Und auch den QCell WR mal neustarten. Es spricht wirklich alles für genau dieses Problem
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW ID3 Pro S
Antworten