SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
gorthon
Beiträge: 218
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm

SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von gorthon »

Hallo zusammen,

ich möchte mir zu meiner PV-Anlage (SE12K WR) zwei Wallboxen anschaffen, überlege zur Zeit noch zwischen KeBa und openWB, Steuerung soll aber definitiv über openWB laufen und Überschussladen ist mir dabei wichtig. Zum Testen habe ich nun beim WR ModbusTCP aktiviert und kann auch auf den Port 502 zugreifen und die PV-Produktionswerte auslesen. Leider musste ich dabei feststellen, dass SolarEdge darüber nicht die Verbrauchswerte, die bei mir über einen S0-Zähler gemessen werden, ausliefert. Das können SE WR wohl nur mit einem ModBus-Zähler (hätte mir der Solarteur das damals gesagt, hätte ich mich auch nie für einen S0-Zähler entschieden).

Wie kriege ich nun den Gesamtverbrauch des Haushalts nach openWB, damit der Überschuss berechnet werden kann? Muss ich 250 Euro ausgeben, mir den SE Modbus-Zähler kaufen, der noch nicht mal ein Display hat, oder gibt es andere Möglichkeiten? Weiß jemand Rat.

Beste Grüße,
G.
Jarry
Beiträge: 1558
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 4 times
Been thanked: 10 times

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von Jarry »

Also, entweder ein EVU-Kit zusätzlich (könnte eng werden Zählerkasten) oder anstelle des SE Modbuszählers geht auch der Solar-Log Pro 380-Mod
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... r-3-phasig
Den S0-Zähler dann durch diesen ersetzen lassen. Der läuft bei mir auch am SE9K

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
gorthon
Beiträge: 218
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von gorthon »

Danke für den Tipp! Der ist immerhin günstiger als der von SE und hat ein Display.
gorthon
Beiträge: 218
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von gorthon »

Hally Jarry,

woher wusstest du eigentlich, dass der Solar-Log Pro 380-Mod mit dem SolarEdge WR kompatibel ist? Weißt du, wie man feststellt, ob ein ModBus-Zähler (gibt ja ganz viele verschiedene) mit dem SolarEdge Wechselrichter funktioniert?
Jarry
Beiträge: 1558
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 4 times
Been thanked: 10 times

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von Jarry »

gorthon hat geschrieben: Do Okt 08, 2020 2:24 pm Hally Jarry,

woher wusstest du eigentlich, dass der Solar-Log Pro 380-Mod mit dem SolarEdge WR kompatibel ist? Weißt du, wie man feststellt, ob ein ModBus-Zähler (gibt ja ganz viele verschiedene) mit dem SolarEdge Wechselrichter funktioniert?
Ganz ehrlich? :mrgreen:
es war einfach Glück. Zu dem Zeitpunkt der Planung (Sommer 2018) hatte ich da keine wirkliche Ahnung :)
Evtl hatte ich was im Photovoltaikforum.com etwas aufgeschnappt, das mich dahin gelenkt hatte.
Ich hatte auch noch einen SDM630 da, aber da wusste ich halt, dass der an dieser Stelle unbrauchbar ist, da der ja nicht saldierend zählt (und wie im Nachhinein herausgefunden, auch nicht am SE läuft)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 7874
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 43 times
Been thanked: 48 times

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von aiole »

Hey Jarry,
gibt der 380-Pro auch den saldierten kWh-Stand aus oder nur bei den kW?
VG
Benutzeravatar
prysma
Beiträge: 26
Registriert: Fr Okt 09, 2020 6:50 am

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von prysma »

@gorthon

Hallo aus Köln :-)
Ich lese gerade, dass du auf den Wechselrichter von SolarEdge zugreifen kannst, um ModBus TCP zu aktivieren. Da ich das auch möchte, aber absoluter Neuling im Bereich PV + Wallbox bin, würde mich sehr interessieren, wie ich den entsprechenden Zugang zum Wechselrichter bekomme.
-----------------------------------
Installationsdatum: Nov. 2020
OpenWB Vers.: xxxxx • 2 x openWB Serie 2 Standard+ • openWB EVU-Kit V2 MID
SolarEdge Wechselrichter 10KW • SolarEdge Modbus
-----------------------------------
gorthon
Beiträge: 218
Registriert: So Okt 04, 2020 4:33 pm

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von gorthon »

Lade dir am besten mal die Anleitung zum Wechselrichter runter. Im Prinzip geht es so, bei Wechselrichter mit Display: vorne ausschalten, Blende abschrauben, dann kommt man an alle Tasten zur Bedienung, dann durch die Menüs hangeln.
Jarry
Beiträge: 1558
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 4 times
Been thanked: 10 times

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von Jarry »

aiole hat geschrieben: Fr Okt 09, 2020 6:37 am Hey Jarry,
gibt der 380-Pro auch den saldierten kWh-Stand aus oder nur bei den kW?
VG
auch das kWh Zählwerk ist saldierend. Zumindest differiert das nur sehr gering mit meinem offiziellem Zähler (Meßungenauigkeit halt) Aber wenn ich ehrlich bin, hab ich da noch nicht sooo dauf geachtet :) Aber ja, gerade nochmal auf der Statusseite der openWB geschaut. Werte passen ganz gut.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Der-Kieler
Beiträge: 375
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel
Has thanked: 2 times

Re: SolarEdge mit S0-Zähler: was tun?

Beitrag von Der-Kieler »

prysma hat geschrieben: Fr Okt 09, 2020 7:12 am @gorthon

Hallo aus Köln :-)
Ich lese gerade, dass du auf den Wechselrichter von SolarEdge zugreifen kannst, um ModBus TCP zu aktivieren. Da ich das auch möchte, aber absoluter Neuling im Bereich PV + Wallbox bin, würde mich sehr interessieren, wie ich den entsprechenden Zugang zum Wechselrichter bekomme.
Wenn Du einen WE ohne Display hast (also einen relativ neuen), dann muss das Dein Solateur oder SolarEdge freischalten. SolarEdge im Chat anrufen, dann machen die das sofort.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Antworten