Morgens laden

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
RainerW
Beiträge: 110
Registriert: Di Mär 31, 2020 6:46 am

Morgens laden

Beitrag von RainerW »

Hallo

installierte version 1.8.405Nightly 2020-09-25 10:29:57

Ich hab "Morgens laden" getestet und habe nun ein Verhalten beobachtet welches ich mir nicht erklären kann.
(Ich hab Morgens laden genommen weil der SOC (ID.3) ja noch nicht funktioniert und mir so ein Nachtladen realisiert. Überladen kann man den ID3 dabei nicht, da dieser bei einem einstellbaren SOC selber abstellt.)
Einstellungen Phasenumschaltung.JPG
ich gehe davon aus das aus dem standby heraus, am Sonntag 3 phasig geladen wird.
Morgens laden.JPG
Leider wurde dann doch nur mit 16 Amper einphasig geladen.
Ich hatte zuvor von MIN+PV (einphasig) auf Standby gewechselt.
Besteht vielleicht die Möglichkeit, das wenn man nicht über STOP geht, gar nicht die Einstellungen von Nachtladen übernommen werden oder stehen die Einstellungen für Morgens laden eh nicht in Verbindung mit den Einstellungen für Nachtladen?

Ciao Rainer
OpenWB custom mit allem
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Morgens laden

Beitrag von openWB »

Nachtladen Einstellung sollte greifen, bitte einmal reproduzieren und dann debug daten senden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
RainerW
Beiträge: 110
Registriert: Di Mär 31, 2020 6:46 am

Re: Morgens laden

Beitrag von RainerW »

Hallo

installierte version 1.8.405Nightly 2020-09-25 10:29:57
OpenWB 2 mit allem
E-Auto: ID3

Das oben beschriebene Verhalten ließ sich nicht reproduzieren. Das Morgens laden hat beim zweiten Test mit den eingestellten Parametern funktioniert.

Aber nun ist mir etwas anderes aufgefallen:
1. Morgens laden wurde aus Standby herausgestartet.
2. Während Morgens laden lief habe ich auf Min+PV umgestellt.
3. Nachdem die Zeit um war (8:30 Uhr), ist die Ladeleistung wie erwartet von 11 kW auf 3x1,3kW = ca 4kW gesunken ( da keine PV Leistung vorhanden).
4. Wenn ich mich recht erinnere dauert es dann ca.10 min bevor die Phasenumschaltung greift und auf eine Phase umgeschaltet wird.
Wie man in dem Bild sieht wurde aber nach ca.10 min ausgeschaltet und nicht wie erwartet auf 1 Phase umgeschaltet.
Screenshot_20201010-084232.png
Hab ich etwas falsch verstanden oder falsch eingestellt?
Die debug Daten hab ich gespeichert (Mode 0), falls diese benötigte werden würde ich sie senden.

Ciao
Rainer
OpenWB custom mit allem
openWB
Site Admin
Beiträge: 8648
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times

Re: Morgens laden

Beitrag von openWB »

Ggf eine Speicher Min Grenze für minpv aktiv?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
RainerW
Beiträge: 110
Registriert: Di Mär 31, 2020 6:46 am

Re: Morgens laden

Beitrag von RainerW »

Hallo

Ich denke mit den Einstellungen, wie unten im Bild, sollte da keine Speicher-Min-Grenze eingreifen?
Einstellungen MIN_PV.JPG
Ciao Rainer