Hallo zusammen,
nach einer Woche einfrigen Testens konnten Oliver und ich denke ich deutliche Fortschritte erzielen.
Nach aktuellem Stand konnten wir das Problem auf ein zu häufiges Schreiben des Überschusses auf die ELWA per Modbus TCP eingrenzen. Jetzt wird der neue Wert im 30s statt 5s Intervall geschrieben. Genaueres weiß Oliver.
In den Graphen sieht man schön, wie die Regelung auf Nulleinspeisung funktioniert und auch der Hausakku nicht mehr geladen wird.
Der Faktor zum Skalieren der Leistungvorgabe bei 13A Absicherung scheint nötig zu sein und zu klappen.
Der Einschalt-SOC lag in dem Beispiel bei 30% und hat auch schön funktioniert.
Was jetzt noch fehlt sind weitere Tester für ELWA und Acthor in anderen Umgebungen, sobald die Änderungen in die aktuelle Nightly übernommen sind.
Wenn weiterhin alles funktioniert ist der nächste Schritt denke ich die Umsetzung des Fahrzeug Vorrangs, und dann sind ELWA/Acthor reif für die nächste Beta?
Viele Grüße,