Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel

Antworten
GuBo
Beiträge: 9
Registriert: Sa Jan 05, 2019 2:26 pm

Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel

Beitrag von GuBo »

Hallo,

ich habe eine Genehmigung für eine WB bis 22kW. Die Absicherung (25A) und das Kabel (4qmm) erlauben aber nur max. 16,5 kW. Kann ich das über die Software beschränken?

Danke
GuBo
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel

Beitrag von zimberg44 »

Ich habe meine 22kW-Wallbox auch über 3x25A abgesichert.

Maximale Ladeleistung in der Wallbox und der Ladesteuerung einfach auf 25A einstellen, wobei die Ladesteuerung die Einstellungen der Wallbox idR. nicht übersteuert.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
aiole
Beiträge: 7754
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel

Beitrag von aiole »

Der support kann den Maximalwert auch "hart" einprogrammieren. Wenn noch nicht gekauft, einfach den Wunschwert mit angeben. Bei cloud-Zugang geht das auch remote.
Antworten