Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Schattenheld
Beiträge: 11
Registriert: Fr Feb 14, 2020 1:41 pm

Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Schattenheld »

Hallo,

zur Vorbereitung auf den Termin mit dem Elektriker würde ich gern eure Meinung zur Ausführung der E-Installation hören.

Im Zuge der Installation der PV-Anlage wurde als WB-Vorbereitung eine UV (ca. 2m neben der künftigen WB) gesetzt und mit Siemens FI Typ A und drei LSS bestückt. Den linken LSS hab ich mit der Klima belegt, verbunden sind die Elemente mit einer 3ph-Sammelschiene.

Ich hab nun in ähnlichen Beiträgen gelesen, dass man FI Typ A der UV und FI Typ B der WB nicht kombinieren darf.

Was haltet ihr in diesem Zusammenhang für die geeignete Lösung?

Var. 1: Austausch Typ A der UV durch Typ B (muss der von Siemens kommen oder passt der Doepke zur Sammelschiene?)

Var. 2: Verbleib von Typ A in der UV und Einsatz eines Typ A EV in der WB

Danke für die Unterstützung.

IMG_0746.jpg
Jarry
Beiträge: 1545
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 1 time

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Jarry »

Ob der mitgelieferte (KEIN Doepke) auf die Siemens Schiene passt würde ich nicht von ausgehen.
Aber bei den paar TEs kann man das auch manuell verdrahten.
Und Ja Typ B hinter Typ A darf nicht.
aber da sinnvollste wäre wirklich den A gegen den B zu tauschen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
openWB
Site Admin
Beiträge: 8326
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 12 times

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von openWB »

Fi in der UV raus und nur LS belassen. Typ B ist in der openWB
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Schattenheld
Beiträge: 11
Registriert: Fr Feb 14, 2020 1:41 pm

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Schattenheld »

die UV ist von der HV etwa 30m entfernt und die Zuleitung geht teils unterm Dach und Aufputz übers Carportdach. Mein Bauchgefühl als nicht-Elektriker wünscht sich einen FI in der UV, kann mich natürlich auch täuschen.

Bin gespannt, was der Elektriker meint.

Welches Fabrikat Typ B wird denn mit ausgeliefert?
Martin_BY
Beiträge: 287
Registriert: So Mai 12, 2019 1:06 pm

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Martin_BY »

Schattenheld hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 2:07 pm die UV ist von der HV etwa 30m entfernt und die Zuleitung geht teils unterm Dach und Aufputz übers Carportdach. Mein Bauchgefühl als nicht-Elektriker wünscht sich einen FI in der UV, kann mich natürlich auch täuschen.
Kommt mir bekannt vor.
Seit 2019: OpenWB Software mit EVU-Kit & go-e-Charger
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Schattenheld
Beiträge: 11
Registriert: Fr Feb 14, 2020 1:41 pm

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Schattenheld »

Kommt mir bekannt vor.
Immerhin erwarte ich niemanden mit Spaten auf dem Dach :)
Jarry
Beiträge: 1545
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 1 time

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von Jarry »

Schattenheld hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 2:07 pm die UV ist von der HV etwa 30m entfernt und die Zuleitung geht teils unterm Dach und Aufputz übers Carportdach. Mein Bauchgefühl als nicht-Elektriker wünscht sich einen FI in der UV, kann mich natürlich auch täuschen.

Bin gespannt, was der Elektriker meint.

Welches Fabrikat Typ B wird denn mit ausgeliefert?
Ja deshalb ja auch nicht-elektriker.
Das Ding ist PERSONENSCHUTZ (mit wenigen! Ausnahmen) nicht Leitungsschutz

Aber wenn du dich besser fühlst, pack den Typ B halt in die Verteilung vor der Zuleitung...

Mitgeliefert wird ein Typ B von Chint. 63A Bemessungsstrom, also spart man sich sogar in vielen Fällen eine Vorsicherung

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
unsignedvoid
Beiträge: 14
Registriert: So Nov 15, 2020 3:54 pm

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von unsignedvoid »

Verstehe ich das richtig, dass ich den mitgelieferten TypB ohne Probleme aus der openWB raus bekomme und statt dessen in die Verteilung setzen kann? Ich hätte tendenziell auch gerne einen FI vor der Leitung, u.a. weil man dann im Zweifel mitbekommt, wenn das Kabel ein Problem hat (beim Pflastern wurde nicht wirklich behutsam mit dem verlegten Kabel umgegangen :( ).
LutzB
Beiträge: 3707
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Been thanked: 5 times

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von LutzB »

Am Besten gibst Du das bei der Bestellung mit an. Der Fi liegt dann separat im Karton und die WB hat Reihenklemmen, an die das Kabel direkt angeschlossen werden kann.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8326
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 12 times

Re: Wallbox Vorbereitung, Auswahl der FI-Typen

Beitrag von openWB »

Der FI ist einen Personenschutz. Wenn das Kabel ein Problem hat kümmert sich der LS darum, nicht der FI.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten