NUR PV

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Darkmo
Beiträge: 25
Registriert: Di Jun 16, 2020 1:52 pm

NUR PV

Beitrag von Darkmo »

Ich habe das Problem , dass bei " Nur PV" laden, Zusätzlich Strom aus dem Netz gezogen wird.

Woran könnte das liegen?
Ich fine de in den "Einstellungn für PV und MI+P-Laden" nichts Passendes.
20201208_150310 (Groß).jpg
Warum wird nicht einfach runtergeregelt?
1.JPG
2.JPG
Zuletzt geändert von Darkmo am Mi Dez 09, 2020 12:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ciao Markus
TorstenS
Beiträge: 65
Registriert: Do Jan 23, 2020 2:23 pm

Re: NUR PV

Beitrag von TorstenS »

Hallo,

es wird ja nicht jede Sekunde geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt; daher kann es auch mal zu Bezug aus dem Stromnetzt kommen.

Aber du kannst in den Ladeeinstellungen bei "PV + Min+PV" einstellen in welchem zeitlichen Abstand die Prüfung erfolgt und wie viel Strom aus dem Stromnetz zulässig ist. Damit wird unterbunden, dass bei diffusem Wetter immer wieder in kurzen Abständen das Laden beginnt und endet.

Herzlichen Gruß
Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3 SR+, 7,84 kWp PV und 4,4 kw Speicher
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: NUR PV

Beitrag von openWB »

Warum wird nicht einfach runtergeregelt?
Unter Einstellungen -> System -> Support einen Fehlerbericht senden wenn das Problem aktuell besteht.
Dann können wir was dazu sagen.
Ist der Punkt nicht sichtbar vorab ein Update machen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Darkmo
Beiträge: 25
Registriert: Di Jun 16, 2020 1:52 pm

Re: NUR PV

Beitrag von Darkmo »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:43 pm
Warum wird nicht einfach runtergeregelt?
Unter Einstellungen -> System -> Support einen Fehlerbericht senden wenn das Problem aktuell besteht.
Dann können wir was dazu sagen.
Ist der Punkt nicht sichtbar vorab ein Update machen.
Danke

Aktuell haben wir Wolken.
Nach dem Problem habe ich auf Version: 1.9.003 upgedatet.

Das war auch eine Katastrophe. Mit Fierfox , gab es nur Probleme, mit Edge hat es dann geklappt.
Ich melde mich bei Sonnenschein. Da ich auch danach einen Reboot gemacht habe, wird wahrscheinlich nicht mehr viel in Speicher sein

Die OWB habe ich zwar schon seit dem Frühjahr, aber dem Mini SE erst seit Samstag.
ciao Markus
grafitix
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 21, 2019 10:06 am

Re: NUR PV

Beitrag von grafitix »

Darkmo hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:35 pm Woran könnte das liegen?
Ich fine de in den "Einstellungn für PV und MI+P-Laden" nichts Passendes.
Hast du deinen Mini 3-phasig angeschlossen?

Wenn ja - dann ist es bei der eingestellten Mindeststromstärke von 12A doch nachvollziehbar...??
Warum stellst du das Minimum nicht auf 6A?
Darkmo
Beiträge: 25
Registriert: Di Jun 16, 2020 1:52 pm

Re: NUR PV

Beitrag von Darkmo »

grafitix hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 3:07 pm
Darkmo hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 12:35 pm Woran könnte das liegen?
Ich fine de in den "Einstellungn für PV und MI+P-Laden" nichts Passendes.
Hast du deinen Mini 3-phasig angeschlossen?

Wenn ja - dann ist es bei der eingestellten Mindeststromstärke von 12A doch nachvollziehbar...??
Warum stellst du das Minimum nicht auf 6A?
Danke für den Hinweis.
Ja, die OWB ist Dreiphasig angeschlossen.

Mein Monteur hat die Grundeinstellung gemacht und mir gesagt ich solle die Finger davon lassen.
Die Idee ist mir gestern auch gekommen.

Nachdem ich den Ladelog vom Mini gesehen habe

Ich werde berichteten. Aktuell ist es nebelig.
ciao Markus
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: NUR PV

Beitrag von openWB »

Die 12A werden soweit nur für die Zoe benötigt.
Wenn du keine Zoe hast kann es runtergestellt werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
grafitix
Beiträge: 34
Registriert: Mo Okt 21, 2019 10:06 am

Re: NUR PV

Beitrag von grafitix »

Darkmo hat geschrieben: Do Dez 10, 2020 8:33 am
Ja, die OWB ist Dreiphasig angeschlossen.
Die Frage war: "Ist der Mini 3-phasig angeschlossen"?

Wenn du im Winter nur PV-Laden möchtest, dann wirst du wahrscheinlich auf 1-phasiges Laden umstellen müssen (außer, du hast eine riesige PV-Anlage auf dem Dach...??).
Darkmo
Beiträge: 25
Registriert: Di Jun 16, 2020 1:52 pm

Re: NUR PV

Beitrag von Darkmo »

openWBSupport hat geschrieben: Do Dez 10, 2020 8:45 am Die 12A werden soweit nur für die Zoe benötigt.
Wenn du keine Zoe hast kann es runtergestellt werden.
Hoffentlich habe ich kein Hardwareproblem.
Bei der Bestellung hatte ich angegeben, dass Die OWB auch für einen Zoe kompatibel sein soll.
So steht es auf der Rechnung:
rech.JPG
ciao Markus
openWB
Site Admin
Beiträge: 8496
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: NUR PV

Beitrag von openWB »

Dann wird die Umschaltung per Kabelbrücke deaktiviert sein.
Am besten ein Bild des Innenlebens + Seriennummer an support@openwb.de
Dann prüfen wir das.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten