Immer! Nur im "Nur PV" Modus wird die Ladung auch unterbrochen.Erste Frage, wann startet Min+PV?
Richtig. Die Angabe des Überschusses bezieht sich immer auf eine Phase.Liegt es daran, dass er zu Beginn nur mit einer Phase laden wird uns deshalb der Überschuss auch nur für eine Phase gilt?
Ist die openWB mit Umschaltung errechnet sie automatisch ab wann geladen werden kann.
Ist keine Umschaltung verbaut und wurde zuletzt ein dreiphasiges Auto geladen wird intern automatisch mit 3 multipliziert damit das laden auch erst dann startet wenn genügend Überschuss für die Minimalladeleistung vorhanden ist.
Welche Stromstärke ist für das Nachtladen konfiguriert? Umschaltung steht auch auf dreiphasig?Gestartet ist er bei 40% Soc aber er hat nur mit 2,64kW geladen. Warum nur so wenig?