(gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

4711Austria
Beiträge: 127
Registriert: Mo Nov 02, 2020 7:29 pm
Wohnort: Österreich

Re: Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

Beitrag von 4711Austria »

heute bringt die PV endlich genug, Haus ist mit 100W eingestellt, Plug S wird aktiviert :mrgreen:
erster Erfolg! freut mich!
Dateianhänge
screenshot-192.168.0.148-2020.12.21-11_22_53.png
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
TorstenFranz
Beiträge: 60
Registriert: Do Sep 03, 2020 12:24 pm

Re: (gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

Beitrag von TorstenFranz »

Hallöchen !!

Ich brauch mal einen Tipp

Ich habe einen PV Speicher der 2300 W Speicherung macht.
Dieser macht 2500 W Ausgang, also Hausversorgung.
Die PV hat 5000 W
Mein Hausverbrauch liegt bei ca. 400 W

Nun habe ich einen Shelly Plug intigriert mit einem Verbraucher von ca. 1200 W.

Dieser soll bei ca. 300-400 W Einspeisung den Shelly einschalten, welcher dann 1200 W nutzt.
Das Funktioniert auch soweit.
(Hab 2500 W eingestellt - 2300 W Speicher + 400W Haus + 300 W Überschuss - sind 3000 W PV und er schaltet ein -> hat er auch gemacht - und es gehen ca. 1400W weiter in den Speicher - so soll es auch sein)

Nun soll der Shelly wieder ausschalten, wenn der Überschuss ohne betrachtung des Speichers bei ca. 1000 W ist und nach Abschalten des Shellys die 1000 W wieder in den Speicher geladen werden.
Das bekomme ich nicht hin. Was muss ich beim Ausschalten für einen Wert einrtagen??

Ich rechne so:

2500W Speicherentladung + 1000W Überschuss würden einen Ausschaltwert von 3500 W ergeben.
Mein Einschaltwert ist aber 2500 W und das funktioniert einwandfrei zum richtigen Moment.
Dann wäre der Ausschaltwert höher als der Einschaltwert- kann das sein ?? - für mich ist das unlogisch !!

Danke

LG
Torsten
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: (gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

Beitrag von thesorrow101 »

Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du also das Anschalten mit Beachtung des Speichers (Ladeleistung) machen, das ausschalten dann aber ohne?

Hast du es dann mal ausprobiert die Speicherleistung nicht als festen Wert anzugeben, sondern einfach mit einzupreisen?

Quasi als Einschaltschwelle einfach die Speicherleistung mit drauf zu kalkulieren?
TorstenFranz
Beiträge: 60
Registriert: Do Sep 03, 2020 12:24 pm

Re: (gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

Beitrag von TorstenFranz »

Hallöchen!

Ja das habe ich. Und beim Einschalten funktioniert das super.
Mein Problem ist das Ausschalten.
Mein Ziel ist es, dass der Speicher immer mit ca. 1000W weiter geladen wird. Der Shelly soll ausschalten, wenn diese 1000W wesentlich unterschritten werden.

Wenn ich ihn auf 100W negativ programmiere schaltet er auch ab, sobald mehr als 100W Speicherentladung besteht.
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: (gelöst) Einbindung Shelly Plug S funktioniert nicht ?

Beitrag von okaegi »

Dafür hat es eine neue Funktion:
viewtopic.php?f=11&t=2364
Du müsstes bei deinem Smarthomedevice Speicherbeobachtung beim Einschalten mit 90 % angenen.
Dann maximale Speicherladung auf 1000 Watt
Dann Einschaltschwelle auf 1200 Watt setztwn.
Damit rechnet er sofern der Speichersoc unter 90% ist immer 1000 Watt Speicherreserve vom Überschuss ab und schaltet dann basierend auf dem Überschuss mit offset.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten