openWB Version: 1.9003
openWB Variante? Selbst installiert, Hardware aus dem Shop erworben
Wenn selbst installiert, welches OS? Ehm,.....?
Browser Cache gelöscht? Ja
Welches Theme? Standard in Grau

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower
Welches EVU Modul? SMA Homemanager 2.0
Welches Speichermodul? Kein Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70D

Seit ca. 3 Wochen wird eine Ladeleistung von 1W angezeigt, obwohl aktuell deutlich mehr Leistung aus dem Netz des EVU gezogen wird um das E-Fahrzeug zu Laden. Auch lässt die OpenWB nur noch eine Ladeleistung von 16A zu, obwohl alle möglichen Regler (Nachtladen, Tagladen, Start-Anzeige, usw.) auf 32A eingestellt sind. Anbei die Bilder im Anhang.

Dieser Zustand hat sich ohne dem Einwirken der User eingestellt. Die Hardware zur OpenWB haben wir aus dem Shop erworben und seit 12 Monaten ohne Probleme die Wallbox auch mit hoher Zufriedenheit Betrieben.

Hat jemand einen Tipp?

Sers der Maxi.
Dateianhänge
tempImageu4uDf5.gif
tempImageTVu8q1.gif
tempImagecPkKfk.gif
IMG_9B84C9F855EB-1.jpeg
openWB
Site Admin
Beiträge: 8081
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung

Beitrag von openWB »

Ist die Frage was als Ladeleistungsmodul konfiguriert ist und was am Zähler eingestellt ist.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Maximusquo
Beiträge: 40
Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm

Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung

Beitrag von Maximusquo »

Anbei die Einstellungen als Bildaufnahme.
Dateianhänge
tempImageE3X0tY.gif
tempImage3tb5xN.gif
tempImageAHfJxM.gif
tempImageepjN3Z.gif
wp-bev
Beiträge: 56
Registriert: Di Aug 25, 2020 5:13 pm

Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung

Beitrag von wp-bev »

Der Punkt 1W Ladeleistung ist m.E. mit der 1.9.xxx Version aufgetaucht, es handelt sich um einen Rundungsfehler.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
openWB
Site Admin
Beiträge: 8081
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung

Beitrag von openWB »

Entweder für ID Phase 2 / 3 254 eingeben oder als Ladeleistungsmodul den SDM630 wählen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Maximusquo
Beiträge: 40
Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm

Re: 1W Ladeleistung & 16A Begrenzung

Beitrag von Maximusquo »

Sers,

habe bei ID Phase 2 den Wert 254 eingetragen und nun werden wieder Werte angezeigt. Jetzt ist auch die Begrenzung auf 16A verschwunden und wieder wie vorher auf 32A!

Thema kann geschlossen werden da erledigt! Vielen Dank für euren Support!