s. oben - sorry - war etwas schnell mit dem ersten Testergebnis
Danke!!!!!!!!!!!!!!!
Rückmeldung Beta 1.52
-
- Beiträge: 7945
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: Rückmeldung Beta 1.52
Mal noch eine Frage zu den Symbolen:
Liest Du den Status "angesteckt" aus einem EVSE-Modbusregister aus? Wenn ja - welches?
Grün wird das Steckersymbol erst, wenn die Ladeleistung anliegt, korrekt?
VG aiole
Liest Du den Status "angesteckt" aus einem EVSE-Modbusregister aus? Wenn ja - welches?
Grün wird das Steckersymbol erst, wenn die Ladeleistung anliegt, korrekt?
VG aiole
-
- Site Admin
- Beiträge: 8698
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 56 times
Re: Rückmeldung Beta 1.52
Ging unter, sorry.
Register 1002, weiß = angesteckt / grün = ladend
Register 1002, weiß = angesteckt / grün = ladend