ich scheitere gerade daran, meine neue OpenWB in Verbindung mit dem EVU Modul einzurichten. Wenn ich beim EVU Modul "Fronius Energy Meter" einstelle, dann werden keine Daten vom Gerät empfangen.
WR: Fronius Symo 5.0-3-M mit FW 3.16.7-1
Fronius Energy Meter
OpenWB 2 custom:
installierte Version: 1.9.103 (2021-02-19 14:48:09 +0100 [e0949e9e] )
Wireshark sagt, dass die OpenWB versucht, auf das Meter unter der ID 0 bzw. 1 zuzugreifen. Die "korrekte" ID ist aber die 2.
Mit folgender URL erhalte ich eine Antwort:
http://192.168.178.2/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2
{
"Body" : {
"Data" : {
"Current_AC_Phase_1" : 1.1419999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 0.51400000000000001,
"Current_AC_Phase_3" : 0.437,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Serial" : "17420141"
},
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 75910240,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 54601990,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 11709244,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 9705183,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 9705183,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 11709244,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"Meter_Location_Current" : 0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 270.08299999999997,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 121.2526,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 103.569,
"PowerApparent_S_Sum" : 405,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.92000000000000004,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.45000000000000001,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.42999999999999999,
"PowerFactor_Sum" : 0.72999999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -82.120000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -106.02,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -87.25,
"PowerReactive_Q_Sum" : -275.38999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 201.40000000000001,
"PowerReal_P_Phase_2" : 54.170000000000002,
"PowerReal_P_Phase_3" : 42.380000000000003,
"PowerReal_P_Sum" : 297.94999999999999,
"TimeStamp" : 1613763637,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 409.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 409.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 410.10000000000002,
"Voltage_AC_Phase_1" : 236.5,
"Voltage_AC_Phase_2" : 235.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_3" : 237
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "2",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2021-02-19T20:40:38+01:00"
}
}
Mein Smart Meter wird also vom WR unter der ID2 geführt. Leider gibt es keine Möglichkeit die ID einzustellen. Was kann ich tun, damit es funktioniert? Kann ich die Konfiguration von Hand anpassen? SSH auf den PI hat jedenfalls nicht funktioniert.
Wenn ich das Modul auf S0 setze, dann erhalte ich zumindest die Leistung, aber leider nicht die Daten der einzelnen Phasen. Ist also auch keine Lösung.
Viele Grüße
Florian