Überschussladen mit SolarEdge und go-eCharger

Der-Kieler
Beiträge: 375
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel
Has thanked: 1 time

Re: Überschussladen mit SolarEdge und go-eCharger

Beitrag von Der-Kieler »

In openWB habe ich einfach Solaredge ausgewählt und dann funktioniert es oder was meinst Du?
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
openWB_user
Beiträge: 8
Registriert: Mo Mär 01, 2021 11:55 am

Re: Überschussladen mit SolarEdge und go-eCharger

Beitrag von openWB_user »

Also sprich Modbus TCP aktivieren (Port 1502) und dann in openWB auswählen?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Überschussladen mit SolarEdge und go-eCharger

Beitrag von openWB »

openWB_user hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 9:39 am Also sprich Modbus TCP aktivieren (Port 1502) und dann in openWB auswählen?
Port 502... ;)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
openWB_user
Beiträge: 8
Registriert: Mo Mär 01, 2021 11:55 am

Re: Überschussladen mit SolarEdge und go-eCharger

Beitrag von openWB_user »

Der Port 1502 war automatisch vom WR vorgegeben. Soll ich ihn auf 502 setzen?
Wie kann ich dann die Erreichbarkeit testen?
Antworten