Rückmeldungen Stable 1.9.200

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
pvmatze
Beiträge: 30
Registriert: Di Jan 12, 2021 9:47 am

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von pvmatze »

openWB hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 10:33 am
pvmatze hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 9:41 am Auch bei mir zeigt der Graph unerklärliche Peaks (in beide Richtungen) beim Hausverbrauch. Die sollten nicht da sein, es läuft die ganze Zeit unsere Wärmepumpe mit ziemlich konstant 2kw.

Screenshot 2021-03-12 104046.png
Welche Module werden genutzt?
Der Hausverbrauch ist ein intern errechneter Wert.
Zwischen PV / EVU Abfrage liegen ein paar 100ms, je nach Verzögerung der Module / Wechselrichter können dann solche Peaks entstehen.
STP 15000, SMA HomeManager
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von openWB »

Gerade beim HomeManager wird auf das aktuelle Datagram gewartet.
Das PV Modul losgelöst ausgelesen. Daher kann die Verzögerung zustande kommen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von dan11hh »

Bei mir ist es Solaredge Modbus. Da ist die Verzögerung doch eigentlich gering. Heute morgen sah es ziemlich seltsam aus.
F811C6C8-75D5-444C-B31B-B829F957F5D8.png
Und das obwohl ich keine Geräte habe die bis zu 6kw ziehen. Ist doch seltsam, oder? Vor der Beta war das nicht so.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von openWB »

dan11hh hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 12:38 pm Bei mir ist es Solaredge Modbus. Da ist die Verzögerung doch eigentlich gering. Heute morgen sah es ziemlich seltsam aus. F811C6C8-75D5-444C-B31B-B829F957F5D8.png

Und das obwohl ich keine Geräte habe die bis zu 6kw ziehen. Ist doch seltsam, oder? Vor der Beta war das nicht so.
In der Tat seltsam. Bitte Fehlerbericht senden wenn das aktuell besteht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von dan11hh »

openWB hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 12:56 pm Bitte Fehlerbericht senden wenn das aktuell besteht.
Erledigt.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
openWB
Site Admin
Beiträge: 8491
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von openWB »

dan11hh hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 1:38 pm
openWB hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 12:56 pm Bitte Fehlerbericht senden wenn das aktuell besteht.
Erledigt.
Auffällig ist das stellenweise der Wechselrichter schlicht nicht antwortet.
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.179.143:502)]
Heißt, Netzwerkprobleme oder WR kurzzeitig überfordert oder was anderes was wir noch ergründen müssen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
dan11hh
Beiträge: 256
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am
Has thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von dan11hh »

Hmm am Netzwerk hat sich nichts geändert. Der WR ist eigentlich aktuell total überdimensioniert. Da kommen noch 10kWp dazu dran.

Edit:
Mir fällt gerade ein, LP1 ist auch die Box deren WLAN nicht per LAN Kabel abgeschaltet werden konnte. Möglicherweise daher die Fehlermeldung?!
Zuletzt geändert von dan11hh am Fr Mär 12, 2021 3:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
AlSi_8480
Beiträge: 326
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang
Has thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von AlSi_8480 »

Kann die jetzt auftauchenden Spitzen im Hausverbrauch ebenfalls bestätigen (Setup mit Fronius WR & Fronius Energy Meter).
Das einzige was daheim läuft ist die Grundlast.
Dateianhänge
02.jpg
01.jpg

29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
gdfde
Beiträge: 90
Registriert: So Mär 10, 2019 1:05 pm
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von gdfde »

evchab hat geschrieben: Do Mär 11, 2021 3:39 pm immer das gleiche

Code: Alles auswählen

2021-03-11 15:43:28: Lp1: chargingEror: 
2021-03-11 15:43:28: Lp1: Charging: 
2021-03-11 15:43:28: Lp1: SoC: 
2021-03-11 15:43:26: Lp1: Requesting SoC
2021-03-11 15:43:17: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-03-11 15:43:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-03-11 15:42:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-03-11 15:42:49: Lp1: chargingEror: 
2021-03-11 15:42:49: Lp1: Charging: 
2021-03-11 15:42:49: Lp1: SoC: 
2021-03-11 15:42:47: Lp1: Requesting SoC
hat aber geladen

Bildschirmfoto 2021-03-11 um 16.38.21.png
Bei mir ist das leider immer noch so, dass die SoC Abfrage für den i3 nicht funktioniert.
hu4
Beiträge: 58
Registriert: Mi Aug 05, 2020 4:05 pm
Wohnort: Bayern

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200

Beitrag von hu4 »

Hallo,
sieht so aus , als ob da ein Zusammenhang zwischen "Spitzen" im Hausbrauch und größeren Änderungen der PV-Leistung besteht.
Screenshot 2021-03-12 155450.png
Im Übrigen habe ich auch einen Fronius Gen24+ und Fronius Smartmeter.
------------------------------------------------------------------------------------------
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
Antworten