Hallo
ich bekomme das Min +PV Überschuss laden nicht hin.
Der Wagen (MINI) lädt nur mit der eingestellten Mindeststromstärke von 6A.
Ladeleistung und Ladeparameter werden nicht angezeigt. Siehe beigefügtes Bild.
PV, Hausverbrauch, Netzbezug und Speicherladung werden angezeigt.
Was mache ich falsch?
Danke vorab
Gruß Jörg
OpenWB series 2 Standard + mit Softwarestand 1.9.220
Eingestellt ist:
Regelmodus: Einspeisung
Allgemeine PV Einstellungen
Einschaltschwelle: 1500 W
Einschaltverzögerung. 10
Abschaltschwelle: 100 W
Abschaltverzögeryung 600 s
Mindestromstärke 6A
70% Regelung: ausgeschaltet
Ev-SoC
Mindest SoC 25%
Mindest SoC Stromstärke: 12A
Maximal SoC 95%
Speicher Beachtung:
Vorrang Steuerung: Ev-Vorrang
Anzeige: anzeigen
Ladelleistungsreserve: 500V
Einstellungen für Min+PV Laden
Mindestromstärke: 6A
Speicher Beachtung:
Einschalt SoC 0%
Ausschalt SoC 0%
Problem PV Überschuss Laden
Re: Problem PV Überschuss Laden
Danke
das scheint es gewesen zu sein.
Die Anbindung des Ladepunktes war auf Open WB 1/2 eingestellt.
Ich habe sie auf Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 umgestellt. Ist das die richtige?
Jetzt regelt der Ladepunkt und die Ladeparameter werden angezeigt.
Gruß Jörg
das scheint es gewesen zu sein.
Die Anbindung des Ladepunktes war auf Open WB 1/2 eingestellt.
Ich habe sie auf Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 umgestellt. Ist das die richtige?
Jetzt regelt der Ladepunkt und die Ladeparameter werden angezeigt.
Gruß Jörg