Problem PV Überschuss Laden

Antworten
Wynton
Beiträge: 10
Registriert: Di Jul 21, 2020 8:02 am

Problem PV Überschuss Laden

Beitrag von Wynton »

Hallo
ich bekomme das Min +PV Überschuss laden nicht hin.
Der Wagen (MINI) lädt nur mit der eingestellten Mindeststromstärke von 6A.
Ladeleistung und Ladeparameter werden nicht angezeigt. Siehe beigefügtes Bild.
PV, Hausverbrauch, Netzbezug und Speicherladung werden angezeigt.

Was mache ich falsch?
Danke vorab
Gruß Jörg

OpenWB series 2 Standard + mit Softwarestand 1.9.220

Eingestellt ist:
Regelmodus: Einspeisung

Allgemeine PV Einstellungen
Einschaltschwelle: 1500 W
Einschaltverzögerung. 10
Abschaltschwelle: 100 W
Abschaltverzögeryung 600 s
Mindestromstärke 6A
70% Regelung: ausgeschaltet

Ev-SoC
Mindest SoC 25%
Mindest SoC Stromstärke: 12A
Maximal SoC 95%

Speicher Beachtung:
Vorrang Steuerung: Ev-Vorrang
Anzeige: anzeigen
Ladelleistungsreserve: 500V

Einstellungen für Min+PV Laden
Mindestromstärke: 6A

Speicher Beachtung:
Einschalt SoC 0%
Ausschalt SoC 0%
Bildschirmfoto 2021-03-19 um 08.47.19.png
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Problem PV Überschuss Laden

Beitrag von LutzB »

Es sieht so aus, als wäre etwas in der Modulkonfiguration des Ladepunkts verstellt. Der Zähler liefert keine Daten.
Wynton
Beiträge: 10
Registriert: Di Jul 21, 2020 8:02 am

Re: Problem PV Überschuss Laden

Beitrag von Wynton »

Danke
das scheint es gewesen zu sein.
Die Anbindung des Ladepunktes war auf Open WB 1/2 eingestellt.
Ich habe sie auf Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 umgestellt. Ist das die richtige?
Jetzt regelt der Ladepunkt und die Ladeparameter werden angezeigt.

Gruß Jörg
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Problem PV Überschuss Laden

Beitrag von LutzB »

Wenn unter Status Messwerte im Ladepunkt angezeigt werden und alle 10 Sekunden aktualisiert werden, sollte es passen.