Gehe ich Recht in der Annahme, dass im Zählerschrank noch folgendes verbaut werden muss:
- Leitungsschutzschalter 3x32A oder 3x40A
- FI allstrom sensitiv 63A, 30ma Typ B
Sonst noch etwas?
Zählerschrank-Einbauten
Re: Zählerschrank-Einbauten
Kommt auf die zu installierende Wallbox drauf an. Meist fehlen nur noch Leitungsschutzschalter und FI Typ A.
Re: Zählerschrank-Einbauten
D.h. wenn die Wallbox keine FI Typ B integriert hat, dann benötige ich einen Typ B und einen Typ A?
- humschti
- Beiträge: 653
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Re: Zählerschrank-Einbauten
Nur einen Typ B
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: Zählerschrank-Einbauten
der Typ B kann auch in der openWB verbleiben (nicht bei der Duo) dann braucht es im Zählerschrank bzw. in der UV nur noch den LS passen zur Zuleitung
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Zählerschrank-Einbauten
VPUniflott hat auf Youtube hierzu ein hilfreiches Video: https://www.youtube.com/watch?v=Azjv_3xe3cw