Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Unsere Technik ist ein SolarEdge SE15K Wechselrichter und einer Tesla Powerwall 2.
Diese beiden Geräte sind per Lan an den Router angeschlossen.
Wie läuft das mit der openWB an.
Wie kommunizieren die Box mit diesen beiden Geräten?
Ich habe gesehen, dass man in der WebOberfläche der openWB diese beiden Geräte auswählen kann.
Reicht das schon aus, damit die openWB dann über das Lan mit diesen beiden Geräten kommunizieren kann?
Oder brauchts da noch mehr dazu?
Die openWB muss ja z.B. wissen, wieviel Strom vom Dach gerade kommt oder wie voll die Powerwall schon ist.
Bei der Zappi müsste ich ja mit Messklammern arbeiten.
Wie geht das bei der openWB?
Diese beiden Geräte sind per Lan an den Router angeschlossen.
Wie läuft das mit der openWB an.
Wie kommunizieren die Box mit diesen beiden Geräten?
Ich habe gesehen, dass man in der WebOberfläche der openWB diese beiden Geräte auswählen kann.
Reicht das schon aus, damit die openWB dann über das Lan mit diesen beiden Geräten kommunizieren kann?
Oder brauchts da noch mehr dazu?
Die openWB muss ja z.B. wissen, wieviel Strom vom Dach gerade kommt oder wie voll die Powerwall schon ist.
Bei der Zappi müsste ich ja mit Messklammern arbeiten.
Wie geht das bei der openWB?
- humschti
- Beiträge: 649
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
die openWB spricht mit dem Solaredge WR mittels modbusTCP. Das muss auf dem Wechselrichter eingeschaltet sein.
Der gesammte Verbrauch wird mit einem Zähler, dem EVU-Kit, gemessen. Dieses wird durch den Elektriker direkt nach dem Zähler des EW's eingebaut und ebenfalls mittels LAN angebunden.
Der gesammte Verbrauch wird mit einem Zähler, dem EVU-Kit, gemessen. Dieses wird durch den Elektriker direkt nach dem Zähler des EW's eingebaut und ebenfalls mittels LAN angebunden.
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Kann openWB die EVU-Werte nicht einfach aus der Powerwall auslesen?
- humschti
- Beiträge: 649
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Bei der PW weiss ich es nicht. Aber wenn der SE einen entsprechenden Zähler hat, kann die openWB diesen mitbenutzen.
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Also zumindest gibt es aktuell schon 3 Messpunkte mit den CT Klammern.
1x wird der Netzstrom vom Wechselrichter gemessen und 1x von der Powerwall.
Dann noch ein weiterer Messpunkt von der Powerwall was vom Dach runter kommt.
Ich hoffe, dass man diese Werte auslesen kann in der openWB.
1x wird der Netzstrom vom Wechselrichter gemessen und 1x von der Powerwall.
Dann noch ein weiterer Messpunkt von der Powerwall was vom Dach runter kommt.
Ich hoffe, dass man diese Werte auslesen kann in der openWB.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8529
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Ja das geht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Das heißt für mich in der Paxis, ich schließe die openWB an Strom und Lan an, wähle in der WebOberfläche Wechselrichter und Powerwall aus und das wars?
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Genau. Bei aktueller Software auf der Powerwall müssen noch die Zugangsdaten bekannt sein. Bei dem WR unbedingt Modbus/TCP auf Port 502 aktivieren lassen. Bei einigen Geräten ist leider nicht standard Port 1502 eingestellt. Weiterhin müssen die IDs der verbauten Wechselrichter bekannt sein. Normalerweise ab 1 aufsteigend.
Und ganz wichtig: das EVU Modul nicht vergessen! In der Konstellation kannst Du vermutlich sogar auswählen, ob der WR oder die PW genutzt wird, da beide einen Zähler am Übergabepunkt installiert haben.
Und ganz wichtig: das EVU Modul nicht vergessen! In der Konstellation kannst Du vermutlich sogar auswählen, ob der WR oder die PW genutzt wird, da beide einen Zähler am Übergabepunkt installiert haben.
-
- Beiträge: 192
- Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Zugangsdaten Powerwall habe ich.
Ob beim Wechselrichter der Port aktiviert ist, weiß ich nicht.
Monitoring läuft aber.
Wie kann ich den Port aktivieren, falls der nicht aktiv ist?
Das ist kein extra Bauteil, sonder schon im Wechselrichter oder in der Powerwall mit intigriert?
Ob beim Wechselrichter der Port aktiviert ist, weiß ich nicht.
Monitoring läuft aber.
Wie kann ich den Port aktivieren, falls der nicht aktiv ist?
Was meinst du denn mit EVU Modul?
Das ist kein extra Bauteil, sonder schon im Wechselrichter oder in der Powerwall mit intigriert?
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
OpenWB regelt anhand eines Zählers am Hausanschluss (Übergabepunkt, direkt hinterm Zähler Deines Netzbetreibers). Die Powerwall misst da definitiv schon, vermutlich der WR auch. In openWB muss eines davon als EVU Modul eingetragen werden, damit die Leistungen und Ströme der einzelnen Phasen bekannt sind.