go-e Phasenumschaltung per Sicherung

DerOlli
Beiträge: 35
Registriert: Sa Jan 23, 2021 7:39 am

go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von DerOlli »

Hallo zusammen,

wollte grad von 1-phasig auf 3-phasig umschalten, habe den Ladevorgang per "Stop" unterbrochen und dann die Sicherung der anderen beiden Phasen eingeschaltet. Als ich dann die Ladung per "PV Laden" wieder startet, dachte openWB weiterhin, dass er nur 1-phasig lädt und hat die anderen beiden Phasen als Hausverbraucht interpretiert, was zu wilden Kurven führt.

Wie macht ihr das mit der Umschaltung per Hand (Sicherung nicht Kabel)?
Stellt ihr den go-e immer kurz komplett stromlos und dann alle 3 Phasen an?

Danke
Olli
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von HSC »

....das dachte nicht nur die oWB....🤔
Das wusste vorallem der go- e und damit wusste es auch die oWB, weil sie ja permanent die Daten abfragt, siehe Status - auch in der go- e - app.
Nur nach komplett " Strom weg" im go- e werden im go- e der neue " Anschluss" erkannt und somit wiederum in oWB verarbeitet.
Aber!! Grundsätzlich zuerst oWB auf "Stop" setzen!
VG
LarsBr87
Beiträge: 333
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 1 time

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von LarsBr87 »

Ja, ich nehme das Kabel am Auto ab und schalte die Sicherung L1 aus und dann alle 3 wieder zusammen ein.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von HSC »

👍nur so funzt es.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von HSC »

....kannst es mit SofortLaden direkt testen...
VG
DerOlli
Beiträge: 35
Registriert: Sa Jan 23, 2021 7:39 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von DerOlli »

Merkwürdig war nur, dass es der Go-e nicht „wusste“, die owb dadurch auch nicht gemerkt hat.
Die App des Go-e hatte nur eine Phase angezeigt aber das Auto mit 3 Phasen geladen. Also immer komplett Strom aus, okay danke!

Hier sieht man die „Verwirrung“.
Der Hausverbrauch war in echt nur 300 Watt.
BE12E599-3213-450E-99EF-0842A0686763.png
AndreasM
Beiträge: 15
Registriert: Fr Apr 09, 2021 6:20 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von AndreasM »

H i,

könnt ihr mir mal sagen, welche Sicherung/Schalter ihr da nutzt (vielleicht mit Bild)?
Mein Elektriker ist kein Fan der OpenWB, daher suche ich nach einer Alternative, die mir dennoch erlaubt zwischen 1 und 3- Phasen (manuell) umzuschalten.

Grüsse
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von openWB »

Wenn dein Elektrik kein "Fan" der openWB ist wird er dir gleich noch weniger 3 Einzel LS vor eine CEE Dose setzen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
DerOlli
Beiträge: 35
Registriert: Sa Jan 23, 2021 7:39 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von DerOlli »

Heute wieder ein Problem gehabt:

3-phasig geladen
-Ladung gestoppt per openwb
-go-e 10 Sekunden stromlos
-Phase 1 an gewartet bis stsartet
-PV-Laden per openwb
ABER: kein Start der Ladung, openwb war immer noch in der Regelung auf 3Phasen und dafür reichte der Ertrag nicht.
Erst "Sofortladen" und dann "PV-Laden" brachte die Lösung.

Mache ich immer noch was falsch?

Danke
olli
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung

Beitrag von HSC »

Scheinbar ja, 1p3p Automatik funktioniert nicht mit go- e!
Das kann nur eine oWB mit addon- platine.
Automatik aus! Grundeinstellung PV- Laden Einschaltschwelle auf 1300.. .
VG
Antworten