Hallo Forum,
ich habe eine IDM-Wärmepumpe die ich dank Smarthome 2.0 einfach einbinden konnte.
Was ich allerdings nicht schaffe ist der IDM beizubringen dass sie das Überschussladen erst dann starten soll wenn meine Batterie voll ist.
Egal welche Einstellungen ich bei der Speicherbeachtung beim Einschalten vornehme, der IDM wird immer der volle PV-Überschuss präsentiert aber nie der tatsächlich zur Verfügung stehende Überschuss
derzeitige Einstellung:
Speicherbeachtung beim einschalten: 100%
Speicherbeachtung beim ausschalten: 95%
Auf der IDM wird jedoch als Überschuss immer PV minus Hausverbrauch als Überschuss angezeigt Auch wenn die Batterie erst 20% voll ist und geladen wird.
Wo liegt denn da mein Denkfehler?
Openwb standard+,1.9.230, obenwb evu-kit, byd batterie, kostal piko ba 10
danke für eure Hilfe
Herbert
IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher
Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher
Versuche es mal mit dem Offset unter SH 2.0 ganz unten.
VG
Ich hatte mal in diese Richtung getestet und es funkionierte.VG
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher
Maximal Speicherladung einstellen (siehe vorherige Post von hsc)
Speicherbeachtung beim Ausschalten auf 100 % stellen. (Stellt funktion aus)
Sonst bitte Smarthome.log und idm.log von der Ramdisk hier posten (am besten wenn Speicher am laden ist).
Im Status siehst du den Überschuss mit offset, das sollte der Überschuss sein, der idm gemeldet wird.
Gruss Oliver
Speicherbeachtung beim Ausschalten auf 100 % stellen. (Stellt funktion aus)
Sonst bitte Smarthome.log und idm.log von der Ramdisk hier posten (am besten wenn Speicher am laden ist).
Im Status siehst du den Überschuss mit offset, das sollte der Überschuss sein, der idm gemeldet wird.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: IDM Wärmepumpe und Batteriespeicher
Hallo HSC und okaegi,
danke für die prompte Hilfe.
ich werde es testen und gebe dann eine Rückmeldung.
schöne grüße aus Österreich
Herbert
danke für die prompte Hilfe.
ich werde es testen und gebe dann eine Rückmeldung.
schöne grüße aus Österreich
Herbert